Skrivet av: Zenon skrivet 24 augusti 2013, 14:14:10
Har precis kört igång uppvärmningen för pool, pool är aktiverat inne på service inställningar, har aktiverat pool under plus menyn samt ställt in 20min på uppvärmnings klockan, samt valt 30 grader sluttemp och 27 starttemp, och temperaturen i poolen ligger nu på 19, har kört ca 3h, rören till värmeväxlaren blir knappt jumna, enbart en kort stund därefter svala, förstår inte vad som är felet?
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2013, 14:31:12
Är tillbehöret aktiverat i meny 5.2?
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Zenon skrivet 25 augusti 2013, 17:59:28
Vet inte vad "Meny 5.2" är för någon? men har aktiverat de på 3 ställen, service inställningarna, plus menyn och klockan med minuter.
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2013, 22:21:44
Det ska stå en siffra längst upp i menyn.
Meny 5 är service, så jag antar att du har aktiverat tillbehöret där?
Har installatören testkört grejerna, det är inte helt ovanligt att de kopplar ihop det lite fel eller att nån handventil fortfarande är stängd?
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Zenon skrivet 26 augusti 2013, 18:33:31
Nu fungerar det, de var för mycket luft i systemet, men den skickar bara ut 30 gradigt vatten till värmeväxlaren, skickar den ut den tempen som är "Slut temp" inne på pool inställningarna? Lär väl gå fortare att värma upp om den skickar ut typ 50 gradigt =)
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Roland skrivet 26 augusti 2013, 19:47:17
Det tar längre tid. Pumpen ger högre effekt om den får arbeta mot låg temperatur. Det är effekten i kW pumpen ger som värmer poolen, temperaturen på vattnet ut från pumpen ska därför vara så låg som möjligt.
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Zenon skrivet 27 augusti 2013, 06:10:28
Ok, har värmt nu i 15h och tempen har gått upp 2-3 grader, är detta normalt?
Titel: SV: Ställa in nibe 1245 för pool ?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 augusti 2013, 13:07:11
Ok, har värmt nu i 15h och tempen har gått upp 2-3 grader, är detta normalt?

Hur stor värmepump och hur stor pool (hur mycket vatten)?