Skrivet av: Castrol
« skrivet: 22 december 2009, 21:30:26 »Ska man ha selektivit i sin elanläggning så ska man ha större huvudsäkring än vad man har för VP:en. Har man samma storlek så kommer huvudsäkring som regel att lösa ut för att man redan har en belastning på hushållet. Undantag kan vara de som har fasadmätarskåp med huvud säkringar på sitt hus, och det är kallt ute (-5,-10gr) så kan man ligga på en belastning på 25-30A för 16A säkring under 1/2 timme. Har man en belastning på 20A på huvudsäkringarna hela tiden så kommer inte att lösa ut överhuvud tagit.
Men om den är "korrekt" installerad har man även kopplat in strömkännaren, vilket begränsar elpatronerna utifrån belastningen på huvudsäkringarna, och då kan du utan problem ha 25A på pannans säkringar men 16A på huvudsäkring.