Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Lvvp hjälp?  (läst 15369 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jimmy.m

  • Gäst
Jimmy.m
Lvvp hjälp?
« skrivet: 24 september 2016, 16:08:04 »
Tänkte slå till på en lvvp. Har kollar runt lite på bla baxi bonus air,panasonic,daikin m.m. Huset är 3 plan med en idag gammal vedpanna som jag tänkte slänga ut. Så jag behöver en lösning med ack tank också. Vad hade ni valt?

Jimmy.m

  • Gäst
Jimmy.m
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2016, 16:09:45 »
Huset är 115kvm

Utloggad stedevil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2016, 16:18:36 »
Var i landet bor du?
Hur många m3 ved använde du?
Vad hade du i framledningstemperatur till radiatorerna när det var som kallast och vad var utetempen?
Med ack.tank, menar du varmvattenberedare också eller bara volymförstoring på radiator-/värmevattnet?

Jimmy.m

  • Gäst
Jimmy.m
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2016, 16:27:03 »
Västerås. Fick brassa på bra i pannan för att det skulle bli varmt. Gjorde sv med 1,5-2 m3 när det va som kallast 15-20minus. Vill iaf bli av med vedpannan för är trött på att elda. Är inte så vass på det här med värmepumpssystem, vill bara att det ska täcka värmen till elementen och tappvattnet

Jimmy.m

  • Gäst
Jimmy.m
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #4 skrivet: 24 september 2016, 16:28:06 »
1,5-2 m3 i månaden

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2016, 17:22:08 »
En skribent på detta forum skrev igår att han fick Nibes nya maskin med innepanna...installerat i Södertälje för knappt 100.000:-

Det är inte långt till V-ås......så du kanske kan få en likadan maskin till samma pris.

Ack tank behövs ej.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #6 skrivet: 24 september 2016, 18:02:12 »
CTCs nyaste ligger i samma prisklass.

Hur stort är huset? Hur många som ska duscha/bada regelbundet?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Jimmy.m

  • Gäst
Jimmy.m
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #7 skrivet: 24 september 2016, 20:13:49 »
115 kvm 3 plan. 2 vuxna.

Utloggad stedevil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #8 skrivet: 24 september 2016, 21:06:46 »
Just nu för ungefär samma pengar är CTC 510/520 med i350 överlägsen i varmvattenmängd medan Nibe 2120 har bättre effekt och COP vid minusgrader (cop 3,4-3,5 mot 2,7-2,8 vid -7C ute och ju kallare desto större fördel till Nibe) och även högre framledningstemp för Nibe när det blir riktigt kallt.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #9 skrivet: 25 september 2016, 10:40:41 »
Var hittade du COP-värdena för CTC 510/520? I produktbladet står andra siffror än de du uppger. COP 4,93 för 510M, SCOP 3,5 i kallt klimat. Siffrorna stämmer inte för EcoAir 410 heller, så var hittade du dom?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad stedevil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #10 skrivet: 25 september 2016, 12:40:42 »
Var hittade du COP-värdena för CTC 510/520? I produktbladet står andra siffror än de du uppger. COP 4,93 för 510M, SCOP 3,5 i kallt klimat. Siffrorna stämmer inte för EcoAir 410 heller, så var hittade du dom?

http://www.ctc.se/files/manuals/16230123.pdf
Sida 11
 
COP
510M : 5.31 / 2.78
520M : 5.24 / 2.71

Där första talet är +7C framledning 35C och andra talet -7C framledning 35C.

För den som föredrar att jämföra SCOP har 2120 för kallt klimat och framledning 35C
4,04 för 8 och 12kW
4,25 för 16 och 20kW
« Senast ändrad: 25 september 2016, 13:07:29 av stedevil »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #11 skrivet: 25 september 2016, 14:00:29 »
I Nibes manual till F2120, s 43, stÃ¥r bara uppgifter för +7 och +2, inte minusgrader. Vid framledning 35 (vilket förutsätter golvvärme) är COP för Nibes 8W VP  4,82 vid 7/35 och för 12W VP 5,12. För CTC 510M är motsv siffra 5,31.
Nibe har intressanta diagram där man ser avgiven effekt vid olika utetemp. Synd att inte CTC har motsvarande.

Sen kanske nån som kan köldmedier kan förklara konsekvenserna av att arbeta med R410 (Nibe) eller R407 (CTC), eller för den delen R404 som min CTc EcoAir Polar Edition har.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad stedevil

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #12 skrivet: 25 september 2016, 16:08:02 »
I Nibes manual till F2120, s 43, stÃ¥r bara uppgifter för +7 och +2, inte minusgrader. Vid framledning 35 (vilket förutsätter golvvärme) är COP för Nibes 8W VP  4,82 vid 7/35 och för 12W VP 5,12. För CTC 510M är motsv siffra 5,31.
Nibe har intressanta diagram där man ser avgiven effekt vid olika utetemp. Synd att inte CTC har motsvarande.

I installatörshandboken för 2120 hittar du fulla diagram för både effekt och COP för hela utetemperaturregistret inklusive linjer för 35, 45 och 55C framledning (och andra framledningar mellan 35-55 interpoleras enkelt).

Som du påpekat så har 510 bättre COP vid +7C ute, men ändå har 2120 markant högre SCOP för zon "kallt klimat" (dvs Helsingfors). Logiska slutsatsen är att CTCn får storstryk när det blir kallt ute, då 2120 inte bara går ifatt utan springer om rejält. Därmed inte sagt att 510/520 inte är mycket bra maskiner, tvärt om skulle jag vilja säga. Men 2120 representerar ett genuint tekniksprång för uteluftmaskiner och Nibe har dessutom lyckats med detta utan att priset på maskinen dragit iväg.

Att Nibe visar upp kompletta datadiagram tolkar jag också som en mycket kaxig utmaning till resten av branschens utvecklingsavdelningar, "Catch us, if you can!". Och då menar jag inte bara uteluft, även markvärme behöver ta sig i kragen, för med en SCOP på 4,0-4,25 i "Helsingfors" så kan man i hela södra Sverige (där man sällan eller aldrig har under -25C ute) med rätta ställa sig frågan om varför man skulle vilja betala mer för installation av en anläggning med slangkollector med liknande SCOP. För det är ju inte bara COP vid kall väderlek som är bra på 2120, LVVPs akilleshäl har ju traditionellt varit uteffekt nära 0 vid kall väderlek. Men 2120 trycker fram riktigt höga effekter ända fram till -25C.

Citera
Sen kanske nån som kan köldmedier kan förklara konsekvenserna av att arbeta med R410 (Nibe) eller R407 (CTC), eller för den delen R404 som min CTc EcoAir Polar Edition har.

Alla är blandköldmedier med i mångt och mycket samma beståndsdelar.
R410A består av 50% R32 och 50% R125, där de 2 gaserna har ganska liknande egenskaper.
R407C är i princip en blandning av 50% R410A och 50% R134a där den senare sänker arbetstrycket men därigenom också ger en hög glide som ställer till en del besvär.
(R404x är irrelevant då dess höga GWP gör att den redan är påväg bort från marknaden).

Utan att grotta ner sig för mycket i de olika köldmediernas olika egenskaper och effekter i kompressorer mm så kan man generalisera med att med ett högre arbetstryck kan man få ut mer nytta per kilo material i produkten, men forsknings och utvecklingskostnaden för att få fram bra produkter när man byter tryck är ett stort hinder då uppvärmning med VP globalt sett är en mycket liten bransch. LLVP för kylning har en mycket större omsättning globalt och med ett klart större antal produkter sålda som man kan fördela FoU-kostnaderna på så har man också sedan länge tagit klivet från R407C till R410A.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #13 skrivet: 18 april 2017, 22:27:27 »
.
.
.
Som du påpekat så har 510 bättre COP vid +7C ute, men ändå har 2120 markant högre SCOP för zon "kallt klimat" (dvs Helsingfors). Logiska slutsatsen är att CTCn får storstryk när det blir kallt ute, då 2120 inte bara går ifatt utan springer om rejält. Därmed inte sagt att 510/520 inte är mycket bra maskiner, tvärt om skulle jag vilja säga. Men 2120 representerar ett genuint tekniksprång för uteluftmaskiner och Nibe har dessutom lyckats med detta utan att priset på maskinen dragit iväg.
.
.
.
Tittade på CTCs uppgifter. De anger en högre siffra för COP vid +7. Men, den är inte vid full effekt, den är vid 70% varv. COP framstår högre vid deleffekt. NIBEs siffror är från diagrammen vid full effekt. Så det är äpplen mot päron. Förklarar varför NIBE "kommer ikapp" i SCOP. De är inte efter från början heller, det är jämförelsen full last kontra dellast som får det att se så ut.

--- Mats ---

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Lvvp hjälp?
« Svar #14 skrivet: 21 april 2017, 09:09:59 »
Är du säker på att det är vid dellast Mats?
Är inte säker men vad jag läst sÃ¥ skiljer det inte mycket pÃ¥ 400 och 500 serien. Är detta ocksÃ¥ vid dellast👇🏻?
Vore konstigt om ctc lämnade uppgifter pÃ¥ dellast  Sc:,h
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!