Kolla meny tre
Vi vill ha temperaturer på stig o retur på kalla o varma siada hetgastemp.
pressostat låg .... lågt flöde på kalla sidan.. luft i slingan eller smuts i smutssilen.
Kopia ur manualen..
Larm om pressostat låg (LP)
Trolig orsak 1: Luft i köldbärarsystemet.
Åtgärd: 1. Kvittera. Kontrollera expansionskärlet och fyll
på vätska vid behov.
2. Lyssna efter luft i systemet. Om luft hörs
kontinuerligt kontakta installatören.
Trolig orsak 2: Partikelfi ltret på ”kalla sidan” är igensatt.
Åtgärd: 1. Kontrollera fi ltret och rensa vid behov. Kvittera
larmet.
Trolig orsak 3: Köldmediebrist i kylkretsen.
Åtgärd: 1. Kvittera och invänta att värmepumpen startar.
2. Kontrollera synglaset. Om det bubblar kontinuerligt
kontakta installatören.
Trolig orsak 4: Köldbärarpumpen har stannat eller är
inställd på för låg hastighet.
Åtgärd: 1. Kontrollera att pumpen inte stannat eller är
inställd på fel hastighet.
Trolig orsak 5: Isbildning i värmeväxlaren p.g.a. för lite
frostskydd i köldbärarkretsen.
Åtgärd: 1. Kontakta installatören.
Trolig orsak 6: Fel i expansionsventilen (larmet återkommer
i tidsintervaller om 3-4 veckor).
Åtgärd: 1. Kontakta installatören.
har du inte manualen om styren (50 siddor) så ladda hem den.. finns under ladda hem.. dokumentarkiv välj rego.. sen har du den där. rego 600.
http://www.ivt.se/