Hej
Har börjat titta på bergvärme som ersättning till min nuvarande värmepanna (El/pellets). Medveten om att det inte kommer gå att räkna hem den kostnaden under min livstid men bekvämligheten samt att man frigör lite utrymme i hobbyrummet istället för att ha 4 pall pellets stående väger över.
Har hittills fåt in en offert från IVT:
----------
IVT Greenline C7 HT+
140 meter borrhål inkl. 6 meter foderrör
Container inkl. tömning
Komplett montage inkl. kollektor, brinefyllning, el/rör-installation till bef. system samt igångkörning.
Grävning/grovåterfyllning mellan hus och borrhål.
125 000 :-
Ev. extra foderrör 575:- / meter
Ev. extra borrdjup 240:- / meter
Vid separat vv-beredare (300 l) istället för inbyggda (165 l) tillkommer 8000 kr.
----------------
Har ni några synpunkter på denna offert?
Finns det fler saker som borde ingå i offerten?
Tacksam för all hjälp.
-
Det ser väl OK ut, och 2400:- för 10 extra borrmeter är värt kostnaden i längden tror jag. Kom ihåg att begära att arbetskostnaden ska specas på räkningen. ;)
-
Tyckte också den såg OK ut. Misstänker att det är snålt med foderrör också och det lär väl sluta på närmare 140 000 inkl. vv-beredare och extra borrdjup. Överväger dock att vänta till efter 1:a Juli för att slippa hantera rot-avdraget.
-
Överväger dock att vänta till efter 1:a Juli för att slippa hantera rot-avdraget.
Då går ju priserna upp, eftersom hantverkarna kommer se detta som ett gyllene tillfälle att utöka sina marinaler utan att konsumenterna känner av det...
-
Ja, risken finns ju. Tänkte se till att ha en offert specad med arbetskostnad redan nu för att veta vad det borde hamna på efter 1:a juli. Men på nått sätt blir man väl alltid lurad känns det som. :(
-
Har nu bestämt mig för ovanstående. Räknar med 140 000 för att få allt på plats inkl. separat vv-beredare och lite extra borrdjup. 42 000 i arbetskostnad tar ner priset till strax under 120 000 efter rot-avdrag.
Kalkylen säger:
Ber/angiven effekt 8.8 kW
Ber/angiven energi 25510 kWh
Medeltemp för orten 5,6 C
DUT -20 C
Totalt aktivt borrhål 122 m
Brinemedeltemperatur - 0,8 C
Max tillskottsenergi 2,3 kW
Drivenergi 8340 kWh
Tillskott VP 220 kWh
Gratisenergi 16950 kWh
Drifttid 3700 h/år
Effekttäckning 74 %
Energitäckning 99 %
Är ett brinemedelvärde på -0,8 lågt?
Är en drifttid på 42% normalt?
Kommentera gärna.
-
Enligt mig är allt OK utom just brinemedeltemp. Jag skulle lägga till minst 10 meter på den borran.
-
Vad ska den ligga på? I min offert var den på -1,1
9kw / 160m aktivt
-
Är offerten på 140 000 eller är det max vad du kan tänka dig betala för en dylik installation? 140 000 känns mycket för den specen nämligen, därför jag undrar.... :)
-
Nja, offerten var på 125 000 kr men med 8000 tillägg för separat vv-beredare. Således 133 000 kr. Sen räknar jag med att borra lite extra (10-20 m) + att det lär gå åt några meter mer foderrör än vad som offereras. Så i slutänden blir det väl ca 140 000 kr. Tycker inte det ser dyrt ut i jmf. med andra offerter jag sett.
Har du något att jämföra med?
-
Enligt mig är allt OK utom just brinemedeltemp. Jag skulle lägga till minst 10 meter på den borran.
Räknar med 10-20 meter extra, vad tror du det ger för effekt på brinemedeltemp?
-
Enligt mig är allt OK utom just brinemedeltemp. Jag skulle lägga till minst 10 meter på den borran.
Räknar med 10-20 meter extra, vad tror du det ger för effekt på brinemedeltemp?
När jag kollar i mitt beräkningsprogram så kommer du upp i 0 ºC med 140 m borra.
-
Tror att -0,8 är baserat på 122 meter aktivt borrdjup. Frågan är om det krävs 18 meter (140-122) innan man kommer ner till aktivt djup. Tydligen ska mitt område vara rel. gynsamt och man når berget efter ca 6-8 meter normalt sett (åtminståne grannen 50 m bort). Enligt IVT tyckte de att det var bäst att ta ställning till borrdjupet då man borrar. Strömmar vattnet till snabbt ska inga extrametrar behövas (sa han).
-
Strömmar vattnet till snabbt ska inga extrametrar behövas (sa han).
Att det kommer vatten när man borrar behöver inte innebära att det finns strömmande grundvatten. Finns det strömmande grundvatten blir det effektivare värmeöverföring till köldbärarslangen. Står grundvattnet still hjälper det inte till att föra över värme till borrhålet.