Ämnessammanfattning

Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 22 oktober 2005, 19:40:46 »

Jodå, det kändes ju ganska skönt att "felet" var så pass enkelt att åtgärda. Precis som du säger så har jag kört genom ett blandningskärl och KB-pumpen i kontinuerlig drift innan start. Jag hade lite problem med att få cirkulation dock på detta sätt men förhoppningsvis så räcker det. Det lär väl ändå blanda lite även under normal drift hoppas jag.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 22 oktober 2005, 10:22:30 »

vad skönt att du hita felet, inte roligt när man inte kan lita på anläggningen.
jag gissar att det tar lite tid innan du fått ordentlig blandning, då du inte har kunnat blanda vtskan innan du fylde på. så det är nog inte fel att maluelt gå in i menyn & aktivera KB-pumpen så den får gå i några timmar för att försöka blanda vätskan ordentligt
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 21 oktober 2005, 23:51:43 »

Hmm. Det verkar som att det var i det närmaste rent vatten. Det var en billig men dålig firma som borrade kan man säga. Nåväl, nu har jag fyllt på med 100 liter KBS så nu verkar allt fungera som det ska. Lite besvärligt att tappa och fylla eftersom jag troligtvis fick in luft i systemet näg jag höll på att skifta dunkar mm. Men efter mycket luftande av och påslagande av KB-pumpen (använde den för att fylla systemet) så går allt som det ska. Skönt att ta det lite lugnt ett tag.  8)
Skrivet av: pellep
« skrivet: 21 oktober 2005, 09:00:25 »

Intressant. Vad hände? Använde de rent vatten?
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 20 oktober 2005, 23:32:13 »

Har hittat felet. Precis som sagts här så var det ett stopp i KB-kretsen orsakat av en ispropp.  Brine-vätskan höll alldeles för hög fryspunkt, detta berodde på att firman som borrat ej fyllt innehållet i slangarna rätt. Även om resten av systemet fylldes med korrekt blandning så blev det sammanlagda alldeles för låg koncentration sprit.
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 20 oktober 2005, 00:42:46 »

Ja, det var någon som antydde att detta kunde ha orsakat LP-larmet (dock ingen expert) men ju mer jag läser i manualen och här så verkar ju detta samband inte vara relevant. Ska snacka med återförsäljaren och ev. Nibe imorgon.
Skrivet av: ackeka
« skrivet: 20 oktober 2005, 00:35:38 »

Jag har problem med att värmepumpen stannar med "LP-larm" blinkande. Detta har hänt 5 gånger under den senaste 2 månaders perioden (pumpen installerades i våras), de två första gångerna berodde det troligen på "normala" orsaker, igensatt filter på kalla sidan samt en bortglömd varmvattenkran. Med de 3 senaste gångerna finns det inga sådana orsaker även fast det kan orsakats av högt varmvattenförbrukning.

Hej, jag måste fråga vad menar du med att det kan orsakas av högt varmvattenförbrukning? Har någon sagt detta?

Ett som är klart är att ett "LP-larm" inte är normalt, om hög varmvattenförbrukning skulle kunna orsaka det, så skulle värmepumps tillverkarna utrusta värmepumparna med reglerpressostat även på lågtrycksidan.
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 20 oktober 2005, 00:25:29 »

Får ej cirkulation nu, ska testa i mogon bitti. Förhoppningsvis startar den då. Jag har lagt brine i frysen (-19) så får jag koll på det också. Pumpen snurrar som sagt även om jag inte får cirkulation vid tvångskörning, den verkar gå väldigt lätt när man snurrar runt den med en skruvmejsel.
Trycksätta+avlufta, hmm, jag känner att jag måste kalla in lite hjälp.
Tack för all hjälp.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 19 oktober 2005, 23:25:18 »

Ja.. nått skit hindrar flödet. man kanske inte ska göra allt svart..... huvuddunk
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2005, 23:25:13 »

Prova lufta KB-pumpen, det står i manualen hur du skall göra.

Trycksätt expansionskärlet till ca 0.7 Bar.

Tvångskör cirkpumpen.

När du har avluftat, fått flöde, och tvångskör KB-pumpen:

Stäng tvärt av en av ventilerna på KB-in eller KB-ut (om du har flöde skall du kunna se att nivån i kärlet ändrar). Gör detta några gånger. Håll samtidigt nogrann kontroll på det transparenta expansionskärlet, ser du att det kommer luftbubblor eller att nivån i kärlet sjunker (det kan ta nån minut) så har du fortfarande luft i kollektorn.

Om inget händer så kan det bero på dåligt blandad brine, eller att du fått redan utspädd brine! (tror jag ej) eller att KB-pumpen helt enkelt är kass.

För att utesluta skräp i KB-pumpen kan du prova öppna pluggen bak på motorn och se om den snurrar (när du tvångskör den), gör den inte det, ta en mejsel och hjälp den igång. Går det trögt så har du förmodligen skräp i cirkpumpen. Går den lätt, men KB-pumpen blir varm så har du (is?)plugg.

Lite krånlig sammanfattning av tidigare inlägg + lite nytt, men kanske nåt som går att använda.  :)
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 19 oktober 2005, 23:10:45 »

OK, tack. Ska nog testa att ändra läge när jag får i gång den normalt igen. Nu är den i EP läge, den måste som jag tidigare sagt stå i EP-läge flera timmar innan den går i gång normalt igen (de tidigare gångerna iaf.). Försöker jag starta den nu så stannar den på LP-larm efter några minuters kompressordrift. Jag testade nyss att tvångsköra KB-pumpen för att se vad som händer, det enda som hände var att KB-f steg några grader till +27, det måste väl betyda att det inte cirkulerar eller hur? Pumpen roterade då så det kanske är en ispropp i alla fall..?
**förbryllad och ganska ställd**
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 19 oktober 2005, 21:53:17 »

på sidan av pumpen fins ett vrede, bara att vrida utan att stänga av nått. går lättast att komma åt om du tar bort nedre högra sidan på pumpen
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 19 oktober 2005, 21:48:52 »

Ok, ska försöka att hålla koll på pumpen om det blir nåt mer larm, vid vanlig drift är den i alla fall kall. Problemet är att det har gått några veckor melan varje larm så att det gäller ju att hålla tät koll. Spriten köpte jag själv koncentrerad 100% och blandade ut till 33%. Kanske KB-pumpen är trasig eller det har hamnat smuts i den? Kan man testa med att ändra KB-pumpens inställning (ska vara läge 3 nu) och hur gör man detta?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 19 oktober 2005, 21:09:57 »

nästa gång du får LP larm, kän på KB pumpen, om den är betydligt varmare än vad den är nu så kan du ha en ispropp

hur blandades spriten? var det färdigblandat eller hälde man i vatten & sprit försig?
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 19 oktober 2005, 20:36:46 »

Dessa värden noterades efter installationen.
KB-fram=+6 KB-retur=+4 inställning pump 3
VB-in=26 VB-ut=33 inställning pump 2
Jag har noterat att dessa värden är lite olika beroende på vart i cykeln pumpen är men en generell nedgång i temperaturen på KB-sidan har jag tyckt mig att se. Numera ligger KB-fram på +2 till +3 och retur på 0 till +1 efter en stunds gång.
Storleken på pumpen dimensionerades utav Nibe baserat på en beräknad elförbrukning exkl. hushållsel på 25000 kWh, jag borrade dock 160 meter i stället för 125 meter som deras kalkyl angav. Pumpen har ju ännu inte gått någon vinter så vi får väl se hur resultatet blir.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 19 oktober 2005, 20:07:30 »

du får görna skriva av samtliga värden du har när pumpen produserar värme & har gjort så i 10 -15 min.


för övrigt reagerar jag på att du har så liten pump, skulle vara kul att se offerten, vad lovar den för siffror?
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 19 oktober 2005, 20:01:15 »

Jag tror inte att det beror på luft i alla fall, rörmokaren fyllde och luftade systemet och sedan gick den ju några månader innan detta började, nivån i expansionskärlet ligger stadigt utan några tecken till luft. Men det är ju riktigt att diffen på köldsidan ligger väl lågt så kanske det är något fel i allafall..
Skrivet av: Gnagaren
« skrivet: 19 oktober 2005, 19:51:23 »

Jag tycker det låter som om det är för lite brine-vätska, eller luft i brine-sidan. Diffen mellan kb-r och kb-f skall vara 2-5 grader.
mvh Gnagaren
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 19 oktober 2005, 19:41:44 »

Jag har problem med att värmepumpen stannar med "LP-larm" blinkande. Detta har hänt 5 gånger under den senaste 2 månaders perioden (pumpen installerades i våras), de två första gångerna berodde det troligen på "normala" orsaker, igensatt filter på kalla sidan samt en bortglömd varmvattenkran. Med de 3 senaste gångerna finns det inga sådana orsaker även fast det kan orsakats av högt varmvattenförbrukning. När man startar om pumpen måste man köra den i elpanneläge en stund annars larmar den igen. Jag har noterat att differensen mellan KB-f och KB-r ligger och pendlar mellan 1 och 2 grader (KB-r 0 till +2 grader) vilket kanske kan vara lågt, eller? Är det någon som har någon ide om vad som kan fela? Detta gör att man knappt vågar vara hemifrån med pumpen igång eftersom man riskerar att komma hem till ett iskallt hus. Ändra inställningar i styrning eller på köldbärarpump kanske? Jag vill gärna testa lite innan jag kontaktar Nibe, jag har tyvärr inte någon installatör att "gnälla" på. Pumpen verkar i övrigt fungerar som den ska med c:a 20 starter per dygn fast det har ju inte blivit riktigt kallt ännu..

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!