Prova lufta KB-pumpen, det står i manualen hur du skall göra.
Trycksätt expansionskärlet till ca 0.7 Bar.
Tvångskör cirkpumpen.
När du har avluftat, fått flöde, och tvångskör KB-pumpen:
Stäng tvärt av en av ventilerna på KB-in eller KB-ut (om du har flöde skall du kunna se att nivån i kärlet ändrar). Gör detta några gånger. Håll samtidigt nogrann kontroll på det transparenta expansionskärlet, ser du att det kommer luftbubblor eller att nivån i kärlet sjunker (det kan ta nån minut) så har du fortfarande luft i kollektorn.
Om inget händer så kan det bero på dåligt blandad brine, eller att du fått redan utspädd brine! (tror jag ej) eller att KB-pumpen helt enkelt är kass.
För att utesluta skräp i KB-pumpen kan du prova öppna pluggen bak på motorn och se om den snurrar (när du tvångskör den), gör den inte det, ta en mejsel och hjälp den igång. Går det trögt så har du förmodligen skräp i cirkpumpen. Går den lätt, men KB-pumpen blir varm så har du (is?)plugg.
Lite krånlig sammanfattning av tidigare inlägg + lite nytt, men kanske nåt som går att använda.