Författare Ämne: Eco Aair 5,9 börvärde pÃ¥ retur högre en bör värde framl.  (läst 3303 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Helge

  • Gäst
Har upptäkt en konstig sak. När temperaturen är strax under 0 grader så händer det ofta att yttre värmekälla säts på.
Jag har undrat vaför och upptäkt att börvärde framledning kan vara t.ex 42 grader men att bör värde retur skall vara 48 grader.
Detta tycker jag verkara vara mycket underligt.
Hur kan styrsystemet vilja ha en högre retur temperatur en den som skickas in i systemet via framledningen?

Min tolkning är att det är ett fel i Ecologic enheten.

Vad tror ni?

/Helge

admin

  • Gäst
admin
Re:Eco Aair 5,9 börvärde på retur högre en bör värde framl.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2005, 14:39:37 »
Det värde du ser för returen är väl pumpens maxtemp, blir det högre temp än så på returen stannar den, denna maxtemp finns för att VP:n ite skall lösa ut på högtryckspressostaten.

Ställ max returtemp på 55 grader - deltaT (fram/retur) .
Om returtempen t.ex. är 40 grader när framledningstempen är 45 grader kan du höja max returtemp med 1-2 grader.

Värmepumpen löser på HT-pressostaten vid ca 56-58 grader beroende på hur de lyckats med injusteringen.

Tänk på att deltaT kan ändras om du låter rumstermostater eller shunt relera inomhustempen.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Detta tycker jag verkara vara mycket underligt.
Hur kan styrsystemet vilja ha en högre retur temperatur en den som skickas in i systemet via framledningen?


Om värmepumpen inte förmÃ¥r att höja radiatorsystemets temperatur under 3 timmar sÃ¥ slÃ¥r ECOLogic pÃ¥ "yttre värmekälla". När  "yttre värmekälla", eller tillskott, används gÃ¥r den över till att styra pÃ¥ framledningen i stället för returen. Att den ställer upp returen till max tillÃ¥ten retur är för att styren ska slÃ¥ av pumpen om returen skulle överstiger inställd temp.

Har du inte problem med att returen går över 48 grader vid något driftsläge ska du inte ändra den inställningen. Eftersom din pump verkar krokna vid 40-42 grader så har du inte det problemet.

Så det är inget fel på ECOLogicen. Det du kan behöva justera är "Korr diff system (vid -15 ute)" för att få rätt framledningstemp beroende på vilken deltaT du har på radiatorerna.


Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Helge

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag vet inte om det är jag som inte riktigt förstår era svar eller om ni missuppfatat min fråga. ???

I CTC EcoLogic så visar den både aktuella värden och de värden som logiken tycker att retur och framledning skall ha, bör värden.

Ett exempel är:
 
Framledning aktuell temp       =  44
Framledning Börvärde temp    =  45
Returledning aktuell temp      =  42
Returledning börvärde temp   = 48

Det jag tycker är underligt att logiken vill att börvärdet på returen skall vara högre än bör värdet för framledningen!!!
Bör värdet är ju det värde som logiken har räknat fram efter den värme kurva som är inlagd!

Vad tycker ni?

/Hellge

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Jag vet inte om det är jag som inte riktigt förstår era svar eller om ni missuppfatat min fråga. ???

I CTC EcoLogic så visar den både aktuella värden och de värden som logiken tycker att retur och framledning skall ha, bör värden.

Ett exempel är:
 
Framledning aktuell temp       =  44
Framledning Börvärde temp    =  45
Returledning aktuell temp      =  42
Returledning börvärde temp   = 48

Det jag tycker är underligt att logiken vill att börvärdet på returen skall vara högre än bör värdet för framledningen!!!
Bör värdet är ju det värde som logiken har räknat fram efter den värme kurva som är inlagd!

Vad tycker ni?

/Hellge

Vilket börvärde som styr bestämms av om "Yttre värmekälla" är inkopplad eller inte. Det är två olika driftsfall.

1) Yttre värmekälla urkopplad.
        Styr pÃ¥ returledningens börvärde. Pumpen stannar när värdet uppnÃ¥tts och startar igen när temperaturen blir börvärdet -5 grader. Börvärde framledning har ingen betydelse utan är bara indikativt.

2) Yttre värmekälla inkopplad. Pumpen styr på framledningens börvärde genom att reglera temperaturen med hjälp av shunten (om man har shuntat system). Pumpen går så länge returens temperatur inte uppnått inställd temperatur på returledningen, i ditt fall 48 grader, eller pumpens uttemperatur överstiger max inställd, normalt 55 grader. Om dessa temperaturer överskrids stannar pumpen och hela värmebehovet måste tillgodoses av "Yttre värmekälla".

Så i driftsfall 2 så vill inte logiken att temperaturen ska vara 48 grader utan det indikerar vilket värde som pumpstopp är inställt på.

Funkar den förklaringen?

Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser