Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 september 2010, 07:03:52 »Jag har bara Nibes beräkningsprogram, men har gjort en kalkyl med detta.
Föutsättningar:
Ort Gävle
30 m3 ved/år
Pannverkningsgrad 70%
Bergvärme
Bergets ledningsförmåga 3.47 W/mK (Granit)
Inkommande KB medel = 0°C
vbf/vbr 55/45
Energibehov 30 m3 ved/31500 kWh/år (tycker spontant att det känns högt)
Resultatet blir med en 8 kW Nibe (mostvarar en 7 kW IVT) ca 146 meter AKTIVT borrdjup och ca 700 kWh eltillskott/år, besparing 22975 kWh/år.
Med en 10 kW Nibe (motsvarare en 9 kW IVT) får du 169 meter AKTIVT borrdjup, ca 200 kWh eltillskott/år, Besparing ca 23510 kWh/år.
Med en 11 kW IVT får du full täckning av värme från kompressorn (inte riktigt enligt min kalkyl som visar på att huset har ett toppeffektbehov på ca 11,2 kW).
Jag skulle nog i din sits valt 9kW alternativet och borrat för 169 meter aktivt borrdjup (minst), hur djupt du måste borra beror på hur långt du har till berget och till grundvattennivån.
Du måste räkna bort allt djup ned till grundvatten från det aktiva djupet, och den del som avser i grundvatten, men ovan berg skall bara räknas till ca 1/3-del, har du 10 meter borra som ligger i grundvatten, men ovan berg kan du alltså bara räkna detta som 3,33 meter aktivt borrdjup.
Föutsättningar:
Ort Gävle
30 m3 ved/år
Pannverkningsgrad 70%
Bergvärme
Bergets ledningsförmåga 3.47 W/mK (Granit)
Inkommande KB medel = 0°C
vbf/vbr 55/45
Energibehov 30 m3 ved/31500 kWh/år (tycker spontant att det känns högt)
Resultatet blir med en 8 kW Nibe (mostvarar en 7 kW IVT) ca 146 meter AKTIVT borrdjup och ca 700 kWh eltillskott/år, besparing 22975 kWh/år.
Med en 10 kW Nibe (motsvarare en 9 kW IVT) får du 169 meter AKTIVT borrdjup, ca 200 kWh eltillskott/år, Besparing ca 23510 kWh/år.
Med en 11 kW IVT får du full täckning av värme från kompressorn (inte riktigt enligt min kalkyl som visar på att huset har ett toppeffektbehov på ca 11,2 kW).
Jag skulle nog i din sits valt 9kW alternativet och borrat för 169 meter aktivt borrdjup (minst), hur djupt du måste borra beror på hur långt du har till berget och till grundvattennivån.
Du måste räkna bort allt djup ned till grundvatten från det aktiva djupet, och den del som avser i grundvatten, men ovan berg skall bara räknas till ca 1/3-del, har du 10 meter borra som ligger i grundvatten, men ovan berg kan du alltså bara räkna detta som 3,33 meter aktivt borrdjup.