0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Er det rigtigt forstået at du varmer jordslangerne med solvarmen i varmeveksleren?
Citat från: Danskeren skrivet 10 oktober 2006, 12:57:00Er det rigtigt forstået at du varmer jordslangerne med solvarmen i varmeveksleren?Så tolkar inte jag det. Köldbäraren går ut vid E30. Temperaturen 20-35 är returen från radiatorerna.
Hej OWL,Själv är jag halvdansk (Skåning). Jag har gjort flera ritningar men ingen som blivit riktigt bra. Jag försöker förstå hur du tänker. Har du lust att förklara lite?* Hur regleras framledningstemeraturen ner från 80 ºC till 60 ºC, från solvärmeväxlaren till radiatorerna.* Vad är det för typ av ventil som ritas som två motriktade pilar däe den ena är fylld.* Kan du göra anslutningarna till toppen på VP lite tydligare, jag kan inte se hur det är kopplat (se bif bild).Jag har säkert fler frågor sedan. Hoppas du står ut
Hej owlEr det rigtigt forstået at du varmer jordslangerne med solvarmen i varmeveksleren?Du angiver ret høje temp for jordslangerne 20-35o. Hvad skyldes det?Er det en motorventil der sidder ml solvæsken og varmeveksleren?Hvilken varmeveksler forestiller du dig at bruge og hvad koster sådan en ca?
Angående owl's tegning.Som jeg ser det, bliver der 2 varmevekslere i systemet. En i Fønix-beholderen og en udenfor. Kunne man ikke lige så godt spare den udenfor og så bruge Fønixbeholderen som varmeveksler til radiatorsystemet?Der er vel også et vist varmetab, både i den ekstra veksler og i de rør der forbinder solvarmen med radiatorvarmen.Hvad er det for en slags ventil der står ML i?Er det en blandeventil der gulvvarmen nede på 35?
Hej Owl,I princip är det samma system som jag vill bygga. Att använda överskottet från solfångaren till uppvärmning är en utmärkt ide när det finns värmebehov men det är mindre bra mitt i sommaren. Du kommer att få det väldigt varmt! Tänk dig när det är 30 grader ute och strålande sol i flera dagar och dina element är 60 grader eller mer Kan du inte köra med partiell förångning istället?Har du funderat på hur mycket överskott du kommer att få? Är det plana solfångare? Kan det verkligen betala sig att ta hand om överskottet? Det komplicerar installationen rätt mycket.Här är förresten en annan värmeväxlare:http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=plattvvxEndast 800kr. Jag vet ine om den duger?
Lade ungerne bruge spabadet tit om sommeren og tage lange bade.....Bruge en gammel stor radiator i værkstedet som "dumpload".
Du skriver: Kan du inte köra med partiell förångning istället?
Princippet med at anvende solfangere i forbindelse med en VP burde kunne fungere fint, hvis det bliver lavet rigtigt.
Hvis man ikke har solfangerne i forvejen, tror jeg ikke at det kan betale sig at installere et solvarmeanlæg til at hjælpe VP, hvis man kun kigger på økonomien.
Hvis VP slukkes om sommeren er det behageligt at have gulvvarme på badeværelset for at undgå fugt - her kan overskuddet fra solfangeren bruges.
I min skitse kunnne der måske også være en risiko for at overskudsvarmen vil "forstyrre" VP og give forskellige alarmer.
Leverandøren af VP vil i dette tilfælde nok bare anbefale at solsystemet bliver koblet anderledes, og hvad gør man så ?
Ex http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htm med http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htm
Har spurgt ivt om pumpen kan tåle at være slukket i længere tid.Svaret var, at den har bedst af at køre hele tiden."Risken finns att vissa komponenter kärvar igen."hvad bedyder "kärvar"?
Kärvar betyder att något går trögt som t.ex ett osmort lager, en byrålåda som är svår att öppna.
Bra där Messer, på vägen till Danmark?, behöver kunniga VP folk här, och kanske ett forum, då behöver vi inte "kärva" diskussionen
Er det samme væske der løber gennem jordslanger og solvarme?Hvordan med flow i forhold til de forskellige rørstørrelser?
Men kan man godt gå så voldsomt ned i dimension? Fra 40 mm til de ca 15 mm på solvarmen? Uden tryk og flow problemer?
Genom att reglera (läs strypa mha vanligt radiatortermostat) radiatorflödet genom tanken regleras också fördelningen mellan vv - värme från solfångarna. Billigt och busenkelt. Ex http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htm med http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htmSamma komponenter + vvx och cirkpump används till att bygga en solladdare med justerbar temp
Skiss kommer så fort jag hinner.
Jeg tror jeg ender med at forbinde min solvarmevattenberedare i serie med ivts beredare som jeg skrev tidligere.Det virker til at være den enkleste og billigste løsning.
Citat från: Danskeren skrivet 20 oktober 2006, 22:43:01Jeg tror jeg ender med at forbinde min solvarmevattenberedare i serie med ivts beredare som jeg skrev tidligere.Det virker til at være den enkleste og billigste løsning.Helt klart enklast, men dubbla blandningsventiler så behöver du inte slösa med elvärmt vatten när soltanken är "laddad".http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3056.msg31859#msg31859