Hejsan!

Ska ha en ny värmepump, IVT, samt en gammal vedpanna i värmesystemet. Enbart radiatorer och effekten är 24kW på dessa. Har två acktankar, 500 liter styck samt elvvb. Storleken på panna har jag inte i huvudet men säg att den ligger på max 50kW.
Har systemtänket klart för mig men hur blir det med säkerhetsutrustning kring vedpannan, storlek på expkärl om man ska ha ett förtryckt o.sv.?
Någon som har liknande system eller kan komma med värdefulla tips.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Värmepump+vedpanna
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 12:57:37 »
Bäst är att koppla in VP på stig o retur efter vedpanna (acken).
DÃ¥ har du ett system med flytande kondensering och mest effektiv drift.
Dock har du inte möjlighet att stödelda.
Att stödelda är svårt... bättre ekonomi att enbart elda med ved vid riktig svinkyla.

Stödeldar du vid normalkyla, dÃ¥ sparar du bara 1/4 av vad du sparade tidigare  :o
Jag har eldat ved i ca 20 år det var värt det om man kunde undvika direktelkostnaden.
Men med VP har du ju största delen av energin gratis!!!

Gör du så har du kvar allt på vedpannan, du förser stig o retur med dubbla avstängningar (både mot VP och vedpannan). Monterar ett litet slutet exp kärl direkt på VP.
I normalfallet om du behöver spetsa görs det då med den inbyggda elpatronen!

Så har jag kopplat, det är garanterat det mest ekonomiska! Det förutsätter iofs att du köper en rejäl VP, men det ska man ha!!!
Jag använder ca 6000 kwh till upvärmning och varmvatten på ett rätt stort hus, då förstår du att det är liten vits att stödelda för att minska elkostnaden!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!