Skrivet av: Lmf
« skrivet: 05 januari 2015, 23:04:01 »

Ni bör justera in radiatorerna så du får ca 5-7grader skillnad mellan uppe och nere och det spelar ingen roll vilken typ av radiatorer man har diffen skall var ungefär lika på alla.

Denna ordningen bör du justera i
hoppas du vet vilket nummer som hör till vilket rum/radiator


9: 47,3 46,0 = 1,3grader skillnad stryp denna radiator först då den skickar tillbaka för mycket varmt vatten till värmepumpen som höjer VPIN i onödan.
6: 46,9 44,8 = 2,1grader skall strypas
7: 46,1 43,7 = 2,4grader skall strypas
5: 46,7 44,1 = 2,6grader skall strypas
8: 47,1 43,9 = 3,2grader skall strypas
10: 47,1 43,1 = 4grader skall strypas en aning
4: 46,2 42,1 = 4,1grader skall strypas en aning
2: 47,4 43 = 4,4grader skall strypas en aning
3: 44,8 40,3 = 4,5grader skall strypas en aning
1: 48,1 42 = 6,1grader OK

Källare:
11: 36,4 21,3 = 15,1grader denna skall öppnas , har för lågt flöde(justera in alla andra radiatorer först och se sedan vad tempen blir på detta innan justering sker)
12: 43,5 35,9 = 7,6grader OK
13: 44,7 38,9 = 5,8grader OK


Eftersom du skriver att det är 60tals radiatorer så är det förmodligen strypning returen (under täckmuttern, det kan komma vatten när man skruvar av locket och under där sitter oftast en plunch med skruvmejselspår i,tror det var 4 halv varv per grad ungefär som man skruvade).
Ta dem i den ordning som står i listan ovan och vänta ca 30 minuter innan ni kontrollerar tempvärdena igen.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 januari 2015, 21:17:27 »

Vem skulle ha ändrat? Kan någon ha ställt tillbaka till fabriksvärden?
Skrivet av: Julia
« skrivet: 05 januari 2015, 20:51:22 »

Tjena

Har inte upplevt att den inte orkat nå börvärdet förra vintern. Men å andra sidan har jag ingen aning om vilken kurva/justering pumpen hade då.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 januari 2015, 20:40:00 »

Värdena ser helt okej ut, så det verkar som om du behöver varmare framledning än du har trott.
Du svarade inte på frågan hur det fungerade förra vintern. I mina ögon ser det helt enkelt ut som om du måste höja justeringen 1-2 grader (om det är plusgrader ute och om du verkligen tycker det är kallt inne).
Skrivet av: Julia
« skrivet: 05 januari 2015, 18:31:09 »

Hej

Ställde temperaturen till 21.5 igår kväll och nu när jag kom hem från jobb var den på 20.8 (21.5).
Pratade med firman som satte tillbaka EcoAir hos mig. Dom rekommenderade att välja av innemätaren och vänta i 24h för att se vad som händer.

Har nu gjort det men innan jag valde att koppla bort den kollade temperaturen på elementen upp och ner, första värdet är upp.

1: 48,1 42
2: 47,4 43
3: 44,8 40,3
4: 46,2 42,1
5: 46,7 44,1
6: 46,9 44,8
7: 46,1 43,7
8: 47,1 43,9
9: 47,3 46,0
10: 47,1 43,1

Källare:
11: 36,4 21,3
12: 43,5 35,9
13: 44,7 38,9

Har många olika sorters element, alla av 60-tals-stuk men med olika längd tjocklek och utseende. Vissa har ett rundare utseende med tydliga flänsar, andra är mer platta och tunna och en trejde sort som är långa, låga och breda med tre "rader".

HaHaHa vilken förklaring, kan ta bilder på dom om det spelar någon roll
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 januari 2015, 18:35:51 »

Jag håller med. Och köp en IR-picka på exv Biltema så du kan mäta tempen på radiatorerna, upptill och nedtill, allihop.
Skrivet av: MSK
« skrivet: 04 januari 2015, 18:27:18 »

Hej!

Tack för era engagemang!
Jag vred på säkerhetsventil och lät det forsa ut en hel del vatten. Fick sedan fylla upp trycket igen till 1 bar då denna sjönk till 0.20.


Hej igen,

Jag tror att det är fullt tillräckligt om det kommer ut max. 1/2 liter vatten när du kollar säkerhetsventilen.
Om du lät trycket sjunka så lågt är risken stor att du fått mer luft i systemet.
Jag skulle göra om hela luftningsproceduren med radiatorer, säkerhetsventil och vattenpåfyllning för att försäkra mig om att all luft är borta.

Beträffande säkerhetsventilen, gör hellre två eller tre snabba luftningar än en lång.

Mvh
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 januari 2015, 12:07:40 »

Alla värden ser helt okej ut, och shunten har öppnat mot övre pannan sen räknaren räknat ner, så jag ser inget konstigt på bilderna, utom att temperaturen inte når börvärdet.
Så jag tror fortfarande att det har med radiatorerna att göra.
Men du skrev i början att allt fungerade förra vintern, och att ni då hade VPn igång?
Skrivet av: Julia
« skrivet: 04 januari 2015, 09:56:26 »

Fler...
Skrivet av: Julia
« skrivet: 04 januari 2015, 09:53:57 »

Hej

Har just kommit upp och gick ner för att kolla pumpen. Graderna har sjunkit :'(
Fotade av allt för en sista check av er. Sedan får det bli att ringa hit någon imorgon.

Det är väl antagligen något fel på shunten, för när den är i manuellt läge till vänster blir det ju varmare i huset i alla fall. I automatläge bara tappar den.





Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 januari 2015, 00:20:37 »

Du borde vänta in och se vad som händer när temperaturen i tanken stiger och når sitt börvärde. Om framledningen också stiger då och når sitt börvärde och shunten stänger och nollställer räknaren.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 04 januari 2015, 00:11:40 »

Här kommer värdena, tagna precis
Skrivet av: Julia
« skrivet: 04 januari 2015, 00:01:07 »

Har kollat det, och det är dom. Förutom det som är i garaget som är stängt.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 23:43:18 »

Kolla att alla termostater på alla radiatorer är fullt öppna.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 23:30:44 »

Har nu sprungit ner ett par gånger och kollat. Temperaturen sjönk till 20.9 (21) och då hade shunten justerat sig till vänster strax om mittenläget. Bra tänkte jag och gick upp igen. Har varit nere precis igen och temperaturen är nu nere i 20.8 (21) med shunten strax över mittenläget till höger.

Vi får se hur den håller sig till imorgon. Återkommer med siffror då.

Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 19:54:55 »

Hahaha! Det kan man lungt säga. Jag hoppas verkligen den kan hålla 21 grader nu. Känns som vi testat allt.

Var nere och tittade lite. Shunten har rört sig mot mitten och sen tillbaka längst till höger.

framledningen har gått ner och temperaturen håller fortfarande 21.1 (21), har ännu inte gått så lång tid men än verkar det fungera.

Frågan är vad som kommer hända om det blir kallare ute, kommer shunten förstå vad den skall göra då kan man fråga sig. Har inte sett den gå förbi mitten över på vänster sida en enda gång under tiden jag bevakat någonsin i automatläge.

Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 18:22:50 »

När det blir ordning på det här, så vet du förmodligen det mesta som är värt att veta om anläggningen.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 18:06:52 »

Ok då kör vi
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 18:04:06 »

Ja, eftersom framledningen nu är så varm så tycker systemet att det inte vill lägga till mer varmvatten.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 17:59:38 »

Ok, 21.1 är temperaturen i huset nu på.
Autoläget på shunten vill bara gå in på höger sida. Skall jag ändå göra det?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 17:56:17 »

Ja, eftersom du har så varm tank och varm framledning. Om du har fått varmt i huset, ställ ner innetempens börvärde på 21 och vrid/tryck tillbaka shunten i autoläge och vänta och se vad som händer.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 17:50:49 »

 >:( Har bevakat pumpen och sprungit ut för att kolla värdena på Airen men man hinner ju inte med.
Den stannar innan jag hunnit komma in på menyn. har gjort det två gånger nu och båda gångerna har fläkten stannat innan jag kommit in på menyn. hur länge snurrar den? typ 20 sekunder eller?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 17:09:38 »

Du ser det på att kompressor och fläkt är Till, att du har stabil diff på VPin/ut, och sen lär man sig att känna igen ljudet.

Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 17:06:13 »

När man läser av driftvärden ska pumpen gå och varit igång ett tag så att värdena är stabila.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 17:03:21 »

När du mäter tempen på radiatorerna, så får du knappast samma temp som framledningstemperaturen.
På mina element ligger temperaturerna 5-10 grader lägre på elementen än vad framledningstemperaturen visar, sedan skiljer det ytterligare lika mycket mellan över- och underkant på elementen. Det försvinner en del värme ur vattnet på vägen mot radiatorerna.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 16:59:48 »

Typiskt, hur vet jag när jag skall läsa av? Skall fläkten snurra?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 16:55:58 »

Du har läst av vid en avdrostning.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 16:50:57 »

Här kommer siffrorna från EcoAir

Meny 2: Ej tillgänglig vid Automatläge
Meny 3: Visar hetgastemperaturen (°C). = 48
Meny 4: Visar utetemperatur (°C). = 4
Meny 5: Visar senaste felmedelandet. = E0
Meny 8: Visar framledningstemperaturen (°C). = 48
Meny 9 Visar temperaturen för avfrostningsgivare 1 (°C) = 14
Meny 10 Visar temperaturen för avfrostningsgivare 2 (°C) = 3
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 16:38:51 »

Reservvärmetermostaten är fabriksinställd på OFF. Rekommenderat
läge är = Frostskyddsinställning, ca + 7 °C. Reservvärmetermostaten
återfinns på elskåpet bakom fronten. Den står i off-läge när den är vriden
moturs så långt det går (mejselspåret skall vara vertikalt).

Min är vriden vertikalt moturs och därmed av.

Har haft en termometer (ej digital) liggandes på ett element i ett par timmar. Den visar 38 grader.

kollade temperaturen på pannan och den visar nu 21 grader.

Så nästa steg är alltså att gå ut igen och kolla menyerna på EcoAir.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 16:16:07 »

Bra, såg konstigt ut på fotot.  :)

Det du också kan göra där ute är att stega igenom menyerna och se vad det är för värden där ute, att allt ser ut att stämma och är samma värden som inne.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 15:21:47 »

Den ser ut att vara i automatläge.
A blinkar och 45. lyser med fast sken.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 14:51:58 »

Hur ser du att den inte står i automatläge? Vad innebär detta om den inte gör det. Skall leta i manualen på nätet...

Står såhär i manualen: http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/CTC/CTC_EcoAir-V3_105-110_PE_107-110.pdf

Manöverpanelen

Inkopplingsalternativ 1,2,3
Automatläge På CTC EcoAir finns en manöverpanel placerad
bakom serviceluckan. I de fall CTC EcoAir kopplas
till antingen CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller
CTC EcoLogic justeras värmepumpens inställningar
från kontrollpanelen på respektive produkt.
Manöverpanelen på CTC EcoAir används inte i
dessa fall.
För mer information, se instruktionsbok för respektive produkt.
Meny 1-10 visas i tio minuter, sedan återgår visningen till normalvisning.
Normalvisning: Automatläge: A blinkar samt aktuell returtemperatur
visas i fast sken
Meny 1: Vid inkoppling tillsammans med CTC EcoEl, CTC
EcoLogic eller CTC EcoFlex, skall ”A” blinka samt
returtemperaturen visas med fast sken (t ex A45)

Automatläge A: Om ”A” inte blinkar i displayen, ställs detta in enligt
följande: Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder,
varvid meny 1 visas. Tryck pil uppåt till A visas
(steget ovanför 48) (på Polar Edition steget ovanför
50). Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder. Nu
skall A blinka i displayen = klart.

Ser nu att det är detta alternativ jag har. Skall ut och se hur den blinkar i EcoAir
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 14:45:41 »

EcoAir ser inte ut att stå i automatläge.
Det står i manualen hur du ska göra. Ett tag sen jag gjorde detta, men om jag minns rätt så ska man hålla in Ok tills meny 1 börjar blinka och då stega med pilarna så du får A och två siffror, som visar VPin (om jag minns rätt).

Du borde ha två separata manualer, till EcoEl och EcoAir. Där står nästan allt man behöver veta, fast inte så pedagogiskt och strukturerat. Så man får läsa flera fånger och hoppa fram och tillbaka.

Med en framledning på 49 borde du inte kunna hålla handen på en radiator nån längre stund...
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 14:38:02 »

Hej igen

Elementen känns heta, men inte så att man inte kan hålla kvar handen på dom.
värmen i huset har nu stigit till 20,9 (23), snart uppe i de 21 som jag önskar att hålla.

När EcoEl var bortkopplad under dräneringen (2 veckor) så antar jag att vi körde som ren elpanna eftersom vi hade värme i huset. Vi hade en firma här som kopplade av den. Luckan på EcoEl var lös så han hade varit där o gjort något. Han hade även luckan av på EcoAir när han kopplade ur den. Efter detta kom vi inte upp i den värmen vi ville i huset, men tänkte just att det berodde på att EcoAir var urkopplad.

Efter påkopplingen som gjordes av en annan firma (pga tidsbrist hos första firman) fick vi heller inte upp värmen som vi ville i huset och förstod att något kunde vara fel.

Om något hänt med kabeln mellan EcoEl och EcoAir vet jag inte men det borde väl isåfall firmorna upplyst om?

Reservvärmetermostaten? Vart sitter denna och hur sätter jag den på OFF?

Var ute och öppnade luckan på EcoAir och tog ett foto. Vart ser jag om den är satt på automatläge? A4 står det på displayen.

Bifogar nya bilder.

Frågan är nu vad jag skall göra av det ni sagt? Jag väntar till temperaturen når 21 och sedan avaktar på vad ni tycker är lämpligast åtgärd. Starta om systemet eller nolla patronen? Hur skall shunten stå när jag gör detta? Jag kör alltså fortfarande den i manualt läge längst till vänster.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 13:54:39 »

Det känns som om det är två separata problem: Att styrsystemet inte funkar som det ska när det gäller shunt och framledning, och att radiatorsystemet inte riktigt lyckas få ut värmen i huset.

Frågan är ju hur man kopplade ur/in kabeln till EcoAir när VPn plockades bort. Om man gjorde alla steg som vid installationen fast baklänges, och hur man sen kopplade tillbaka.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 13:45:23 »

Ok, det har jag tydligen sovit över!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 13:28:03 »

Det är ju det hon gör just nu. Manuellt vidöppen för att få upp värmen i huset och försäkra sig om att radiatorsystemet verkligen fungerar som det ska.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 13:26:25 »

Jag har hela tiden tyckt att allt sett normalt ut, men att shunten jobbar konstigt.
Varför inte köra shunten manuellt ett tag och se om allt funkar då?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 13:03:42 »

Feågor till Julia:
När ni hade EcoAir bortkopplad, hade ni ställt om systemet då så att EcoEl gick som en ren elpanna, dvs EcoAir avkryssat som alternativ?
Har du varit ute i EcoAir och kollat att den står i automatläge?
Kabeln mellan EcoAir och EcoEl, kan det ha hänt något med den när ni kopplade bort/tillbaka EcoAir?
Är reservvärmetermostaten inne i EcoEl på Off?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 12:58:09 »

Det kanske är dags att slå av strömmen och låta hela systemet starta om när huset blivit varmt.
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 12:49:55 »

Ja, här går aldrig shunten mot övre pannan om det inte är flera minusgrader ute. Jag har ganska lika inställningar med kurva 55-60 beroende på hur kallt det är.
Det verkar på något sätt, att den inte kommer åt undre pannan, eftersom den börjar räkna ner shunten och den får ju inte upp framledningen, trots varmt vatten i nedre pannan.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 12:33:19 »

Du tänker på shuntens nedräkning?
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2015, 12:12:40 »

Varför tar den vatten från övre pannan? Det finns ju gott om varmt vatten i nedre.
Vill man sätta stopp för övre pannan, nollar man elpatronen och väntar tills shunten ställt om mot nedre pannan, sedan kan man sätta valfri effekt igen.
Jag brukar köra med patronen nollad och sedan så lite effekt som möjligt, efter hand som det behövs.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 11:37:49 »

Dom ska inte vara varma, dom ska vara heta! Du kör ju ut 50-gradigt vatten i dom! Är alla termostater på radiatorerna vidöppna?
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 11:15:36 »

Har gått varvet runt och känt på alla element. De är alla varma.

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 januari 2015, 10:37:02 »

Med den framledningen borde temperaturen stiga mer under dagen, förutsatt att det inte är luft nånstans i värmesystemet. Är alla radiatorer ordentligt heta?
Skrivet av: Julia
« skrivet: 03 januari 2015, 07:26:14 »

God morgon

Här kommer nya bilder. Temperaturen har legat på 20 grader nu sedan igår kväll.
 
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 02 januari 2015, 18:31:04 »

Det ser ut som väntat. Framledningen har gått upp ordentligt.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 02 januari 2015, 18:20:58 »

Nya bilder... inte hänt så mycket än.
Skrivet av: Julia
« skrivet: 02 januari 2015, 15:57:33 »

Japp, jag förstår

Nu har jag temperaturen inställd på 23 grader och shunten satt max till vänster genom manuellt läge.
Vi får se vad som händer.

Det känns som om att ratten bara går att trycka in när den står i mittenläget.