Skrivet av: japp
« skrivet: 23 december 2015, 16:08:31 »

Ja just de,glömde säga att jag kom på det själv, trådlösa inomhusgivaren tappade kontakt/dålig mottagning, så därför blev domdär jättedipparna... löste det genom att flytta givaren 4m närmare pannan
Så bra att det löste sig, passa nu på att isolera in dom två givarna så blir styrningen av värmen ännu bättre. :)
Clas Olsson har en bra tejp om du inte vill använda vanlig rörisolering..
http://www.clasohlson.com/se/Isoleringstejp/Pr341878000
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 23 december 2015, 12:16:59 »

Ja just de,glömde säga att jag kom på det själv, trådlösa inomhusgivaren tappade kontakt/dålig mottagning, så därför blev domdär jättedipparna... löste det genom att flytta givaren 4m närmare pannan
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 23 december 2015, 11:46:57 »

Men dom stora dipparna på flera kurvor är INTE normalt. Vad sa CTC om dom?
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 23 december 2015, 10:56:53 »

Har pratat med ctc nu, tydligen så jobbar pumpen helt anorlunda när det gäller shuntar osv när man kör hela pannan.. dvs inte bara med elpatron... så grafen är helt korrekt... måste berömma ctc supporten, väldigt trevliga!!!
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 23 december 2015, 10:53:26 »

Det röda kurvan var ett ÄR värde tidigare men efter en uppdatering blev det ett BÖR värde, jag blev väldigt förvånad själv innan jag förstod det. Tittar man på TS bilder så rör sig den röda linjen itakt med innertempen och inte så mycket med utetempen, han har antagligen innegivaren inkopplad, syns tydligt vid dom konstiga dipparna som inte är normalt.
Mina röda och gula kurvor ser i princip likadana ut, förutom dom stora dipparna då, min kurva är dock inte lika småhackig då jag förlängt startfördröjningen av kompressorn.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 21:27:50 »

ska ringa dom imorgon & se vad dom säger, ringde i måndags men dom har knasiga öppetider för privatpersoner. tummenupp
Skrivet av: japp
« skrivet: 22 december 2015, 20:30:48 »

Tror du har fel angående värde på givarna... detta är är ärvärden & inte börvärden.. se instruktion... sen tittar jag på kurvan som finns instruktionsboken, det är som natt & dag där fram och returtemp följs åt i en fin kurva.
Vi har inte fel om det.. Men om du inte tror oss ring CTC i morgon. :)
Skrivet av: japp
« skrivet: 22 december 2015, 20:29:13 »

Somsagt, pumpen har fungerat 2 månader på elpatron....
Efter att dom kopplade in kalla sidan så har den blivit tokig... är det någon som kan säga mig vad för program jag ska använda mig av för att kunna läsa ut loggfilen på datorn.
Gör som du vill, bäst om du tog dit den som kopplade in vp'n så får han fixa till det. :)
Det är bara importera värdena i Excel i Ms Office eller Calk i Open Office.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 20:24:33 »

 Tror du har fel angående värde på givarna... detta är är ärvärden & inte börvärden.. se instruktion... sen tittar jag på kurvan som finns instruktionsboken, det är som natt & dag där fram och returtemp följs åt i en fin kurva.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 20:04:32 »

Somsagt, pumpen har fungerat 2 månader på elpatron....
Efter att dom kopplade in kalla sidan så har den blivit tokig... är det någon som kan säga mig vad för program jag ska använda mig av för att kunna läsa ut loggfilen på datorn.
Skrivet av: japp
« skrivet: 22 december 2015, 19:40:25 »

Är du säker?
Tycker det ser skumt ut att "börvärdet" på framledningstemp varierar mycket trots att utetemp ligger väldigt stabilt.
Innetemp påverkar också framledningstemp men den ligger också för stabilt för att framledningen ska kunna variera så pass mycket.

Nej, jag tror nog att det är ärvärden alltihopa, annars har styren fått rejäl spunk.
Dipparna är nån typ av stopp i systemet, det ser inte ut som nått man löser själv genom att ändra flödet lite eller lufta på grejerna, tror att det är nått värre fel.
Den röda framledningskurvan är ett BÖR värde och den gula returkurvan är ett ÄR värde.
Det är riktigt säkert. :)
Det första han måste göra är att isolera in de två givarna! Sen kan han börja kolla på kurvorna om det är något annat tokigt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 december 2015, 17:37:10 »

Den röda framledningskurvan är ett BÖR värde.
Den gula returkurvan är ett ÄR värde.

Är du säker?
Tycker det ser skumt ut att "börvärdet" på framledningstemp varierar mycket trots att utetemp ligger väldigt stabilt.
Innetemp påverkar också framledningstemp men den ligger också för stabilt för att framledningen ska kunna variera så pass mycket.

Nej, jag tror nog att det är ärvärden alltihopa, annars har styren fått rejäl spunk.
Dipparna är nån typ av stopp i systemet, det ser inte ut som nått man löser själv genom att ändra flödet lite eller lufta på grejerna, tror att det är nått värre fel.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 17:11:12 »

Kom hem nu..... ser loggen hur sjutton kan de bli såhär.....
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 22 december 2015, 15:15:29 »

Den röda framledningskurvan är ett BÖR värde.
Den gula returkurvan är ett ÄR värde.
Det är väldigt hög temperatur på framledningskurvan fast det inte är så kallt ute vilket i sig är konstigt men det kanske är ett gammalt oisolerat hus. Men det gör att pumpen antagligen går rätt ofta och att det är under startfördröjningen som returtempen hinner sjunka innan pumpen har startat igen och kommit ikapp. Det syns riktigt tydligt strax efter kl 23 och kl 3 då pannan kör för varmvatten och då stänger shunten och returtempen hinner sjunka mer men BÖR framledningen ligger kvar. Under dagen körs fler varmvatten körningar, dusch/disk? och kurvan blir än svajigare. Kolla på displayen om det inte står att den håller på med startfördöjning ibland.
Sedan måste det var nåt glapp eller nåt för dom  två dipparna på rumstemp och returtemp skall inte förekomma, ser ut ungefär som vid ett elavbrott men då brukar alla kurvor dippa.
Givarna skall inte sitta oisolerade på rören, börja med att isolera dom.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2015, 14:37:56 »

Eldar du i braskamin?
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 14:33:46 »

Jag ska pröva ta bort termostaterna helt så får man se vad som händer... är som konstigt att dehär händer nu, jag har kört med elpatron i 2 månader på pumpen & nu förra veckan fick jag inkopplat kalla sidan & så blir det såhär......
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2015, 13:50:19 »

Om det blir varmt runt rumsgivaren så kommer den att justera ned börvärdet, och shunten kommer att stänga så att framledning (och retur) blir svalare.
Det kan också vara glapp i givaren, men troligast är att det är nåt som värmer huset som gör att den drar ned börvärdet, OM det är rumsgivaren som påverkar.
Eldar du i braskamin?
I så fall kan det vara både termostater och rumsgivare som stryper.
Termostaterna kan vara maxbegränsade på en viss temp så de stänger även om du har dem på max öppet.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 12:57:24 »

Ja vem vet men det låter konstigt om det är den med tanke på att framledningstemperaturen är såpass jämn i jämförelse med returen, givaren säger egentligen bara att det är för varmt eller för kallt....

Dehär e lite störande tycker jag då anläggningen är ny och kostat mig 130 loppor :(... dock så vill jag ju lösa problemet själv och inte bli beroende av någon reparatör även om jag hsr garanti.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2015, 12:45:51 »

Missade att det var en CTC, men då har ju vbf och vbr inget alls egentligen att göra med kompressordift, uteffekt eller COP.
Kanske rumsgivaren som spökar, och gör att shunten svänger?

Det vi ser på grafen kanske är läget (i början) med kompressorn i drift, och sedan - när det börjar svänga, vad som sker när kompressorn stannat?
Hur styrs cirkpumparna på den där värmepumpen med och utan kompressorn i drift, kan det bli skillnad på flödet i radiatorkretsen när kompressorn stannar?
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 12:28:33 »

Hur avluftar jag kalla & varma sidan... ? Pelletspannan va inget problem för mig men dehär är lite mer avancerat :)
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 12:12:22 »

Jag har loggat pumpen i nå vecka men jag hittar inget program för att läsa loggen...

Temgivarna ser du på bilden....
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 22 december 2015, 11:00:30 »

Citera
1. Returtemp och framledning borde följas åt slaviskt om givarna har samma typ av montering och isolering.
Att returtempen varierar mycket snabbare och mer än framledningen verkar alltså lite konstigt, men det är naturligtvis inte omöjligt att givarna har olika montering och att det är orsaken.

Visst är det en tank inblanda eftersom det är en CTC. Då följer inte in och ut varandra på samma sätt som utan tank. Framledning styrs väl av shunt?
Utan tank, dT=temphöjning över VP
Med tank, dT=temperatursänkning över radiatorsystem

/ErikB
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2015, 07:52:16 »

Flera sker som ser konstiga ut:
1. Returtemp och framledning borde följas åt slaviskt om givarna har samma typ av montering och isolering.
Att returtempen varierar mycket snabbare och mer än framledningen verkar alltså lite konstigt, men det är naturligtvis inte omöjligt att givarna har olika montering och att det är orsaken.

2. Då framledningen går ned i proportion med den sjunkande returtempen så får man förutsätta att det är som ErikB skriver, att du har någon eller några termostater som stryper/öppnar, eller att du har luft i systemet som gör att någon eller några radiatorer bara ibland får flöde och att flödet varierar (låter märkligt) och att det är orsaken till den lägre temperaturen i senare delen av grafen.

Det skulle även kunna bero på varierande flöde på KB-kretsen, med varierande uteffekt som resultat.
Om du tappar flöde i KB-kretsen så sjunker uteffekten, och temperaturen.

Jag tror mest på termostater som bråkar.
Även sågtandsmönstret i början av grafen tyder på termostatpåverkan, eller att kompressorn ger lite svängande uteffekt, som kan bero på en expansionsventil som fungerar dåligt.
Om det är en dåligt fungerande expansionsventil skulle det alltså kunna vara orsaken till hur det ser ut, dock i kombination med dåligt/olika montera fram och returledningsgivare.

Jag skulle börja med att kolla montaget av givarna, att de monterats på lika grova ledningar, på samma sätt, och med lika mycket isolering.
Sedan skulle jag än en gång kolla alla termostater, och avlufta både kalla och varma sidan.

Om problemen kvarstår, tillkalla kyltekniker.
 
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 22 december 2015, 06:57:17 »

Har luftat men finns ingen luft....

Är det för högt tryck tro?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 december 2015, 19:02:45 »

På varje radiator sitter en luftningsnippel.
Sen finns en avluftning ovanpå pannan, den sitter längst bak till vänster ovanpå.
Det kanske går att avlufta via säkerhetsventilen med?

Det bildas ny luft ett tag i värmebäraren så du måste avlufta minst ett par gånger, och fyll på systemet mellan luftningarna till ca 1 bars tryck.
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 21 december 2015, 17:25:26 »

Jag förutsätter att dom har luftat systemet ordentligt och allt sitter, den är somsagt nyinstallerad sedan 2 månader dock med borrhålet installerat förra veckan ... hur luftar man ?

Pumpen ifråga är en Ecoheat 408
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 december 2015, 13:56:14 »

Checka om returtempgivaren sitter fast ordentligt?
Är grejerna ordentligt luftade?
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 20 december 2015, 21:00:45 »

det komiska är att alla termostater är helt öppna.... :/.. dock gillar jag inte riktigt dom 2 pikarna som kommit mitt i natten, måste vara nått tokigt ...
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 20 december 2015, 20:43:08 »

Det ser ut som om du har aktiva termostater i radiatorkretsen.
Kanske en fläktkonverter? Eller ingjuten golvvärme i ett garagegolv med termostat?

/ErikB
Skrivet av: wolf_edition
« skrivet: 20 december 2015, 20:04:00 »

den senaste veckan har min returtemp uppfört sig märkligt på loggen, ska det verkligen vara såhär ?

ursäkta om ni får nackspärr av bilden  tOOmten




Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!