HP/MS LArm
« skrivet: 27 september 2004, 22:48:33 »
Hej!

Jag har nyss instalerat min värmepump (nibe 1215-7)
Jag får ett larm precis när pumpen värmt beredaren och ska pyttsa ut överskottet till golvslingorna HP/MS Larm. Jag vet att det tyder på dålig cirkulation, smut eller luft men jag tycks luftat bort det mesta nu och inge smuts i filtret. Det ska komma en servicekille och titta på problemet men det tycks ta tid för honnom att komma. Tänkte höra om det var någon som har en ide om vad det kan vara för något som spökar.

mvh Eric

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:HP/MS LArm
« Svar #1 skrivet: 28 september 2004, 00:25:16 »
Lustigt pumpen stannar utan att larma? larmet kommer sen?? Larmar den varje gång den producerar VV?
Vattnet som kommer är ju "maxvarmt" en kort stund har du maxbegränsning på golvvärmen då skickar ju den tillbaka värmen till vp via bypassen (alt stoppar cirkulationen.
Men det borde inte lösa ut HP heller den ska ju tåla mera än 55 grader, och vp har ju redan stannat eller hur.
Kanske det är ett "fel" den kan va deffekt eller för lågt ställd tex.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

admin

  • Gäst
admin
Re:HP/MS LArm
« Svar #2 skrivet: 28 september 2004, 06:42:59 »
Dålig cirkulation kan bero på följande (bl.a.):

Går cirkpumpen i shuntgruppen för golvvärmen?

Har du ingen cirkpump för golvvärmen så måste du kolla att terostaterna på fördelningen till golvvärmen är öppna. De skall du helst koppla bort så att du har ständigt flöde. Eventuell över/under-temp i vissa rum justeras genom att justera flödet genom den/de slingorna.

Är det rätt kopplat?
Alla ventiler öppnade?

Fungerar värmepumpen när den tillverkar värme till huset för att lösa ut efter varmvattenproduktion. Eller har du inget värmebehov i huset?

För att se om den fungerar vid värmeproduktion kan du ge järnet på ratten för nollpunktsförskjutning som sitter på manöverpanelen.

Löser den ut även vid normal rumsvärmning så bör du kolla rördragningen.

Det kan vara så att trevägsventilen inte växlar helt eller överhuvudtaget, då kommer vattnet i manteln runt beredaren bli så varmt att den löser ut.

Hör gärna av dig när du/ni hittat felet.

Utloggad pain

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:HP/MS LArm
« Svar #3 skrivet: 28 september 2004, 17:18:00 »
Hej! Vilka snabba svar imponerande! ;D

Jo för att svara på Bertils undringar så direkt när beredaren har värmts klar så så klickar det till och så kommer larmet. Och Rickard undrade om jag har någon cirkpump för golvvärmen det har jag ej, men alla ventiler är öppna, har termostater på 4 slingor och en utan som bypass, det är cirka 300 meter golvslang nu men ska koppla på drygt 300 till framöver. Den löser inte ut vid rumsuppvärmningen utan endast när varmvattnet värmts.

mvh Eric

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:HP/MS LArm
« Svar #4 skrivet: 28 september 2004, 20:36:54 »
Vid vv produktion skall stopp pga hög retur vara bortkopplat.
Då återstår "bara" att HP löser ut vid för hög temp, det indikerar att den är för varm alt, HP löser för tidigt.
Stannar vp vid vv produktion vid 55 grader ungefär?
Går den högre då kan HP lösa.

Sid 35 i monterings- skötselanvisningarna får du flera tips!!
Den har du väl!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pain

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:HP/MS LArm
« Svar #5 skrivet: 28 september 2004, 21:24:53 »
Vid vv produktion skall stopp pga hög retur vara bortkopplat.
Då återstår "bara" att HP löser ut vid för hög temp, det indikerar att den är för varm alt, HP löser för tidigt.
Stannar vp vid vv produktion vid 55 grader ungefär?
Går den högre då kan HP lösa.

Sid 35 i monterings- skötselanvisningarna får du flera tips!!
Den har du väl!?

Hej Bertil!
Jag provar just att ställa in returen på A den var instäld på 53 grader, vp stannar på 55 grader vid vv produktion.
Jag har bara 32 sidor i min manual!? :'( men den är väl läst.

mvh Eric

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:HP/MS LArm
« Svar #6 skrivet: 28 september 2004, 21:40:33 »
Menar du detta Beril ?

Larmlampa blinkar samt text
”HP/MS–larm” i display

Orsak: Dålig cirkulation i värmebärarkretsen.
Åtgärd: Kontrollera värmebärarpump (16).Öppna
eventuella radiatortermostater. Kontrollera
att smutsfilter (63) ej är igensatt.
När felorsaken är åtgärdad ställs omkopplaren (8) i
läge “0” och därefter i läge “1”.
Om larmlampan fortfarande blinkar har motorskyddet
löst ut beroende på följande orsaker.

Orsak: Fasbortfall eller tillfällig nätstörning.
Åtgärd: Kontrollera säkringar.

Orsak: Överbelastad kompressor (27)
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.

Orsak: Mekaniskt fel i kompressorn (27)
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.

Orsak: Defekt motorskydd (26).
Åtgärd: Tillkalla behörig servicepersonal.

Orsak: Finsäkring på reläkort defekt.
Åtgärd: Byt säkring.

OBS! OBS!
Feltillståndet får ej återställas
upprepade gånger, då det finns risk
för överhettning i motorlindningen.

Ctrl-C Ctrl-V  :) Från manualen.
« Senast ändrad: 28 september 2004, 21:41:56 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad pain

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:HP/MS LArm
« Svar #7 skrivet: 28 september 2004, 22:36:15 »
När felorsaken är åtgärdad ställs omkopplaren (8) i
läge “0” och därefter i läge “1”.
Om larmlampan fortfarande blinkar har motorskyddet
löst ut beroende på följande orsaker.

Larmet kviteras vid återstart, men återkommer när vp värmt vv klart nästa gång.

mvh Eric

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:HP/MS LArm
« Svar #8 skrivet: 28 september 2004, 23:55:32 »
Tanka hem installation/skötsel, från NIBE´s hemsida!

Du kanske tittar i drift o skötsel.

Alexander har koll helt rätt avsnitt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pain

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:HP/MS LArm
« Svar #9 skrivet: 29 september 2004, 07:10:46 »
Tanka hem installation/skötsel, från NIBE´s hemsida!

Du kanske tittar i drift o skötsel.

Alexander har koll helt rätt avsnitt!

Har redan läst det där.

Får vänta tills servicekillen kommer och se vad han kommer fram till.
Tack för all hjälp!!

mvh Eric

Utloggad pain

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:HP/MS LArm
« Svar #10 skrivet: 29 september 2004, 16:51:55 »
Hej igen!

Fick ett samtal idag från servicefirman, det skulle vist inte kunna komma fören nästa vecka pga av de bestält nå material!?? Frågade vad det var för material hon sa att det stod något om givar fel på lappen. Tydligen något vanligt fel eftersom de har bestält grejer innan de ens varit och kollat, på en ny panna ???

admin

  • Gäst
admin
Re:HP/MS LArm
« Svar #11 skrivet: 29 september 2004, 20:41:09 »
Jag tror att din driftpressostat och HT-pressostat är antingen felkopplade så att driftpressostaten är kopplad till HT-pressostatens ingång och tvärt om.

Eller - HTpressostaten är för lågt justerad så den löser strax innan driftpressostaten (som normalt skall stoppa varmvattenproduktionen)

Om jag får komma med en gissning så är det nog felkopplat, denna slutsats drar jag utifrån det faktum att driftpressostaten normalt skall lösa ut på 55 graders framledningstemp.

Nu löser HT:n istället...

Skulle tro att de skolar in ny personal på monteringslinjen hos Nibe...

Om du har kopplings-schemat kanske du kan kolla/fixa detta själv (viskar)

Utloggad pain

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:HP/MS LArm
« Svar #12 skrivet: 29 september 2004, 22:42:03 »
Jag tror att din driftpressostat och HT-pressostat är antingen felkopplade så att driftpressostaten är kopplad till HT-pressostatens ingång och tvärt om.

Eller - HTpressostaten är för lågt justerad så den löser strax innan driftpressostaten (som normalt skall stoppa varmvattenproduktionen)

Om jag får komma med en gissning så är det nog felkopplat, denna slutsats drar jag utifrån det faktum att driftpressostaten normalt skall lösa ut på 55 graders framledningstemp.

Nu löser HT:n istället...

Skulle tro att de skolar in ny personal på monteringslinjen hos Nibe...

Om du har kopplings-schemat kanske du kan kolla/fixa detta själv (viskar)
Hej Rickard!

Har följt kablarna, och som jag kan se så verkar det rätt, kan ju vara så att det är nåt fabrikations fel på HT eller fel justerat. "Eller så är det någon lärling på NIBE :P"

mvh Eric

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!