Titel: Legionella-körning Nibe 1210
Skrivet av: Rdx skrivet 02 november 2007, 11:47:20
Har några frågor angående legionella-körningarna i Nibe-pumparna.

1.  Måste tillskottet (knapp Driftsläge) vara påslaget för att legionella-körningarna skall fungera?

2.  Om man stänger av pumpen med arbetsbrytaren på väggen, börjar pumpen om att räkna dagar, så att nästa höjning blir om 14 dagar, eller hur gör den?

3.  Ökar TS-räknaren när den gör en legionella-körning eller är TS-räknaren bara hur mycket TS som gått åt för radiatorvattnet?

4.  Börjar den att höja temperaturen med kompressorn och fortsätter sedan med TS eller kör den TS hela vägen upp?

Har aldrig fått någon legionella-körning (tror jag).  Men jag hade missat att aktivera Extra VV-läget (långsamt blink).  Nibe sa att det var nödvändigt för att aktivera legionella-funktionen?  Men har inte fått något sedan dess heller, men det kanske beror på att jag mekat så mycket med pumpen (oftare än var 14:e dag), så den aldrig hunnit att räkna upp så många dagar, om den startar på nytt varje gång den får ström?
Titel: SV: Legionella-körning Nibe 1210
Skrivet av: Carl N skrivet 02 november 2007, 12:13:29
1. Driftlägesknappen påverkar inte periodiskt varmvatten, det är extra VV-knappen du gör detta på. Kolla i menu 8, den sista siffran ska vara en 2:a om periodisk uppvärmning är aktiverad. Tryck på VV-knappen tills det står en 2:a där.

2. Nej, den räknar 14 dar (om det står så i meny 12) från då VP:n startas eller periodisk VV-uppvärmning aktiveras. Jag har aktiverat funktionen natten mellan fredag-lördag så att ingen ska råka skålla sig då detta görs.

3. Jepp, i snitt var 3:e legionellakörning räknas TS upp en timme för mig (det tar nog ca 20 minuter).

4. Tyvärr så körs legionellakörningen med elpatron hela vägen från den temperatur som VVB råkar ha då tiden för legionellakörning infaller.
Titel: SV: Legionella-körning Nibe 1210
Skrivet av: Rdx skrivet 02 november 2007, 13:19:39
Meny 8 säger inte så mycket på en Nibe 1210 (har inte de två extra siffrorna i den menyn).  Men det är konstigt att jag inte har fått någon legionella-körning alls då sedan jag aktiverade den med VV-knappen.  Jag har både elmätarloggning och temperaturloggning och det har inte skett någon legionella-körning.  Gjorde just en "manuell" körning (genom att aktivera Extra VV) och den fungerade, så det är inga problem med elpatronen eller temperaturbegränsare.

Finns det någon bugg som super bort periodisk höjning i version 6 av styren?
Titel: SV: Legionella-körning Nibe 1210
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2007, 14:54:29
På min VP är det så att pillar man på extra-VV knappen eller stoppar/startar VP:n på stora knappen eller ställer om något i meny 12 så nollas timern och räknar 14 dar (eller inställd tid i meny 12) från dess.

Långsam blink på VV-lampan är periodisk VV-höjning.