Ämnessammanfattning

Skrivet av: Malevil
« skrivet: 13 februari 2009, 14:21:00 »

WILL DO, Passar på att tacka er som är vänliga att svara på dumma frågor. Detta forum är jättebra!

tack
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2009, 11:38:01 »

Hej

Det var väl bra. Kan vara bra att veta även för oss andra, att om kompressorn inte startar av någon anledning, kan en omstart vara lösningen.

När man kopplar en värmepump till EcoEl, ersätter pumpen nedre elpatronen. Båda kan inte vara inkopplade samtidigt. Är pumpen enligt systemet till, så är elpatronen i nedre pannan bortkopplad. Om det blir så kallt ute att värmepumpen spärras, går elpatronen in. Annars går den bara in om man går in i inställningar och väljer spärrad i stället för tillåten. Värmepumpen kan exempelvis stanna på grund av för hög returtemperatur, men då går inte elpatronen in och värmer.

Hade nedre elpatronen varit tillkopplad, hade du haft varmvatten, och kanske inte märkt att pumpen stod still. Gå gärna in och läs hur EcoEl och EcoAir funkar högst upp under luft/vatten märkesspecifikt CTC, det är en enkel beskrivning hur EcoEl - EcoAir fungerar.

Hoppas din anläggning nu funkar i fortsättningen.

//Ronnie
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 13 februari 2009, 08:24:10 »

Hej!

Installatörer... ibland blir man bara så trött. Det kom aldrig någon igår som de lovade, jag provade att starta om pannan och kompressorn surrade igång så nu har jag hetgas 110 grader. Precis som du sa, fungerar det på datorer så kan det säkert fungera på värmepumpar. Jag ringde installatören idag. Vi var där igår kl 14 och kollade utedelen och den var ok säger de. Varför inte då ringa på när jag ändå var hemma kan man tycka. Nåja, det verkade konstigt för det var innan jag startade om så jag blev misstänksam. Tack för att det är snö för en gångs skull. Inga fotavtryck till min värmepump. Då har det varit vid ett annat hus trots att jag talat om adress och telefonnummer. Så kan det vara. Nu fungerar iallfall värmepumpen, men varför den stannade vet jag fortfarande inte. Installatören påstår att elpannan visst går in och värmer nedre delen, kan han ha något rätt i det? I installationer så är effekten satt till 6 kW.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 22:24:17 »

Hej

Ja, jag är med.
Det går tydligen att se i driftinfo om pumpen drar ström som den ska, om man bara räknar lite.
Men det gäller tydligen, att man inte sitter och slaggar till.
Nu är i alla fall alla bollarna hemma.

//Ronnie
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 12 februari 2009, 22:04:41 »

OK, att det i driftinfo står kompressor till är ingen garanti för att den går.
En liten bugg i programvaran på tidiga V3.

MVH
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 21:47:08 »

Ja, nu är jag med. Jag glömde bort strömmen på patronen, den drar nästan 9A.
Det verkar som kompressorn inte drar ström.

Sorry
//Ronnie
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 12 februari 2009, 21:23:28 »

Jo, 11A över den fas som drar mest, 6kW blir väl runt 9A?
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 21:12:55 »

Är inte strömuttaget belastningen över en fas, det är bara 3,5A i så fall.
Jag har rätt mycket belysning och andra grejor igång här, och i min driftinfo har jag fortfarande 7 (16) nu och kompressorn går.
Kompressorn drar max 2,4 kW nu och det blir runt 3,5A på varje fas.

Ronnie
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 12 februari 2009, 20:38:20 »

Hej Erp

Strömuttag 11A, = husets strömuttag.

I det ryms inte både kompressor + 6kW elptr.

MVH
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 20:03:30 »

Hej tomtom

Du kan inte se i driftinfo om kompressorn drar någon ström, det som visas är bara det som rör pannan. 6,0+0 är 6kW på övre och 0kW på undre patronen.

Min kompressor går nu, och i min driftinfo står 0,0+0 resp 7 (16), det betyder 0kW på övre resp undre elpatron och 7A används av 16A tillåtet över säkringarna.

Däremot står det i hennes driftinfo att kompressorn är till, vilket normalt betyder att den går.

Men en omstart kan ju aldrig skada, det brukar hjälpa på datorer, så varför inte här!!!!

//Ronnie
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 12 februari 2009, 19:05:36 »

Din "driftinfo" säger att kompressorn ej drar ngn ström.

Det händer ngn gång att motorskyddet löser ut utan att larma.

Då får man starta om.

MVH
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 12 februari 2009, 18:58:02 »

va bra, då skall jag göra det om jag inte får igång kompressorn. Tack för hjälpen, ni verkar veta vad ni pratar om och som sagt jag återkommer med vad som var fel, när jag väl får reda på det.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 18:29:38 »

Hej Malevi

Jag skrev längre upp att du inte skulle koppla bort värmepumpen vid frysgrader på grund av att den kunde frysa sönder.

Så är det inte, om du kopplar bort värmepumpen, så går fortfarande laddpumpen och cirkulerar varmvatten ut till pumpen, så det är ingen risk att den fryser sönder.

Vill du ha varmt vatten, kan du alltså utan problem gå in under "avancerat" ---> "inställningar" och vid "värmepump" väljer du spärrad i stället för tillåten.
Se samtidigt till att det står minst 50º vid Elpanna Cº när du är i menyn "inställningar".

Då går elpatronen i nedre pannan in och ersätter värmepumpen, och när du sedan ändrar till värmepump tillåten, går värmepumpen in och elpatronen spärras.

Värmepumpen och nedre elpatronen kan inte gå samtidigt, är värmepumpen tillåten spärras elpatronen, och om värmepumpen kopplas från kopplas elpatronen till.

Detta är ett sätt att få varmvatten och full värme, om inte värmepumpen funkar. Då går pannan som ren elpanna, och när pumpen blir fixad så går man in under inställningar och väljer värmepump tillåten.

//Ronnie
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 12 februari 2009, 18:13:46 »

Hej

Jag skall prova det. Ringde installatören idag, de skulle komma på eftermiddagen, men som vanligt när det gäller hantverkare så kommer de inte, går sedan inte att få tag på, så jag får väl återkomma till dem imorgon igen
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 17:07:30 »

Hej

Är du säker på att kompressorn går, hör du skillnad på om bara fläkten går eller om både kompressor och fläkt går?

Det kanske är så enkelt som tomtom säger, att bara fläkten går. Det är ju enkelt att slå av strömmen och starta om, har du tur, går kompressorn kanske igång när du startar igen.

Du har en huvudströmbrytare till pannan, slå ifrån den och vänta några sekunder, sedan kan du slå på strömen igen. Har du tur, så startar kompressorn efter 10 minuter. Kompressorn strömmatas från pannan, men det finns en startfördröjning, som gör att det tar cirka 10 minuter innan kompressorn startar efter ett avbrott.

//Ronnie
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 12 februari 2009, 16:34:38 »

Prova starta om den, troligen går bara fläkten.
Skrivet av: erp
« skrivet: 12 februari 2009, 10:41:15 »

Hej

Det är hetgasen som alstrar värmen som värmer vattnet. Den ska gå upp till 100-120º i slutet på en kompressorkörning.
På min pump ligger hetgastemperaturen i det området.

Du behöver nog hjälp av någon, som kan komma och titta på plats på din pump.

//Ronnie
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 12 februari 2009, 08:42:05 »

Hej!

Hetgas 0 skall den vara 100?
Kompressorn går, jag har varit ute och  lyssnat på den, den låter normalt.
Skrivet av: tomtom
« skrivet: 11 februari 2009, 22:30:32 »

Hej!

Är du säker på att kompressorn går?

Prova att bryta strömmen till pannan o starta om.


MVH
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 februari 2009, 18:17:02 »

Hej

Kompressorn går tydligen, men den ger ingen värme. VP in/ut visar temperaturen på vattnet in respektive ut från pumpen.
Du skriver inte vad hetgastemperaturen är, men den är väl knappast runt 100º.

Om du vill ha varmvatten, kan du gå in under "inställningar" och ta bort "värmepump tillåten". Sätt sedan elpanna nedre till 50º.
Elpatronen i nedre pannan går aldrig in så länge värmepumpen är tillkopplad. Värmepumpen ersätter elpatronen i nedre pannan, när den kopplas in.

Om det blir köldgrader ute får du inte koppla bort värmepumpen, då stannar förmodligen laddpumpen och värmepumpen kan frysa sönder.
I så fall kan du få varmvatten genom att i stället öka "Elpanna" till 70-80º under inställningar.

//Ronnie
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 11 februari 2009, 17:39:21 »

Hej!

Har varit ute ett par timmar, ser att jag fått svar. Det verkar onekligen som jag har ett problem, skall ringa installatören i morgon och se om de kan komma. Jag återkommer i forumet vad som är felet. Tack så länge.

MIna värden under aktuell driftinfo är följande:
Ute: 0
panna 42(51)
Framledning: 41(41)
panna nedre 37 (47)
kompressor: till
fläkt: hög
laddpump: till
VP in/ut: 36/36
ute VP 0
radiatorpump: till
eleffekt kW. 6.0+0
STRÖMUTTAG a: 11 (16)
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 februari 2009, 15:08:23 »

34/34 vad nu det betyder.. Nu efter 3 timmar stod kompressorn fortfarande på 3 timmar, så det var antagligen att den slår om vid ett annat klockslag än elpannan.

34/34 betyder att vattnet är 34º in till pumpen och 34º ut från pumpen. Pumpen värmer alltså inte vattnet!
Kompressorn måste gå 10-15 timmar så här års, om den är ok.
Du bör nog ringa efter hjälp antingen CTC eller din installatör eller liknande.

Kan du lägga in alla värden du har under "aktuell driftinfo"?

//Ronnie
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 11 februari 2009, 15:05:17 »

34/34 vad nu det betyder.. Nu efter 3 timmar stod kompressorn fortfarande på 3 timmar, så det var antagligen att den slår om vid ett annat klockslag än elpannan.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 februari 2009, 14:59:49 »

Hej

Verkar lite underligt att displayen visar 3tim för kompressorn, när den går 24tim/dygn.

Vad har du för värden på VP in/ut?

/Ronnie

PS; Om det är något fel på pumpen och du behöver varmvatten och värme, gå in under "inställningar" och ta bort Värmepump tillåten. Då gär nedre elpatronen in och hjälper till i stället för värmepumpen. Då kör du pannan som ren elpanna tills du får ordning på värmepumpen.
Skrivet av: Malevil
« skrivet: 11 februari 2009, 14:24:53 »

Hej

Har en CTC 107 och har märkt sista tiden att värmepumpen går 24 timmar om dygnet. Utetemperatur kring nollan.
Har senaste dagarna haft problem med för kallt varmvatten. Har nu varit nere och mätt under två timmar olika värden. Utetemperatur har varit 0 grader. Jag har inte använt något varmvatten alls under tiden.

Elvärme 13 kWh, drifttid 2 timmar, kompressor 3 timmar (??), elmätaren visar på 13 kWh (har en elmätare kopplad till pannan så den mäter enbart pannans förbrukning) Inlagda börvärden på övre/undre: 51, 41,47. Värden enligt pannan efter två timmar; 41, 41, 36.

Vad sjutton är det för fel? Det verkar som kompressorn går men inte genererar något samtidigt som elpannan inte klarar av att värma vattnet i pannan tillräckligt.

Tacksam för svar!
Malin


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!