Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: helliden skrivet 23 november 2008, 11:54:00
-
Provar att få lite hjälp här, då vi inte är speciellt kunniga när det gäller värmepannor.
Har en Nibe Fighter 1210 och jordvärme. Har fungerat utmärkt i ca 8 år. Tillsatsvärme endast slagit på vid enstaka tillfällen när det varit extremt kallt (-20). Förra året började det krångla med att det inte blev någon värme i huset trots att tillsatsvärme dessutom gick hela tiden. Tog hit reparatör och trodde problemet var löst. Han hittade dock inget större fel utan gjorde bara en allmän service.
Nu är problemet det samma igen. Pannan går för fullt men bara 19 grader i huset. Idag -6 ute.
Lite siffror:
Vb fram 36(46) C
Varmv. 45 C
Utetemp. -6
VBr 33 (50) C
VVstart 45 (44) C
KB-f 4 C
KB-r 2 (-12) C
Kurvlutning 10
Hoppas någon kunnig person kan hjälpa oss.
-
Värmepumpen värmer bara 3 grader, antingen så är filtret igensatt eller mer troligt kanske köldmediabrist
-
Jag röstar nog också på köldmediabrist (OBS inte köldbärarbrist).
-
Tack för era svar.
Filtren var ok.
Köldmediabrist? Menar ni att blandningen är för dåligt koncentrerad?
-
Som sagt,köldmediebrist (R407C),ta kontakt med en kylfirma.
-
Menas nog gasen till kompressorn.
Lossa plåtarna så du kommer åt att titta på siktglaset för köldmedlet. Mycke bubblor och att kompressorn låter "skramlande" tyder på att gasen läckt ut. Inte ovanligt tyvärr.
mvh loka