Fråga på info i Thermias datablad
« skrivet: 05 januari 2006, 13:46:53 »
Hej!

Är nybliven ägare till en Themia D8 TWS!
Nu vill man ju lära sig allt som går om värmepumpar för att kunna trimma in sin egen
så bra som möjligt.
Här på detta forum har jag hittat mycket nyttig information, tack för det allihop!

Jag undrar lite över uppgifterna i Thermias datablad.
Det står nominellt flöde och yttre tillgängligt tryck på ett ställe.
Vad menas med detta??

/Jokl
Thermia Diplomat 8 TWS

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: Fråga på info i Thermias datablad
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 15:07:38 »
Hej.
Det som står under nominellt flöde och tillgängligt tryck fall, betyder så mycket som att =
Nominellt flöde= det flöde som ska vara över respektive Värme växlare,
Yttre tillgängligt tryckfall= det tryckfall som blir över vid just det flödet,

pÃ¥ ren svenska är det ett hjälpmedel för rörmockaren.   8)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fråga på info i Thermias datablad
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 17:28:25 »
Citera
på ren svenska är det ett hjälpmedel för rörmockaren.

Nu skall jag vara lite elak...  ;)

Inte heller rörkrökaren vet vad det betyder eller hur han skall justera in cirkpumparna för att nominellt flöde skall uppnås.
Inte i alla fall, men i många fall.

När det gäller kalla sidan så skall du inte har mer än 400 meter kollektor (cirkpump läge 3) (300 m, läge 2) (200 meter läge 1), (grovt, men alltid något)

När det gäller varma sidan så är det viktigt att du kör med helt öppna termostater, gärna bortplockade, för att få tillräckligt flöde. Det enklaste sättet att se att nominellt flöde är rätt är att kolla diffen mellan utgående och inkommande temperatur när värmepumpen gått en bra stund, gärna mer än 30 minuter, då skall skillnaden mellan utgående och inkommande temperatur från värmepumpen ligga på ca 6-10 grader. Detta för att värmepumpen skall få högsta möjliga COP, lägre än 6 grader deltaT eller högre än 10 grader ger sämre COP.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!