Hej och tack för ett (nyss hittat) otroligt bra forum.,

Skulle vilja fråga om mina mätvärden på nyinstallerad pump som inte riktigt ser så bra ut som jag hade hoppats.

Har relativt nyligen flyttat in i detta hus - stenhus i södra Skåne, 300 m2 med 2-glas isolerfönster , som haft en Thermia Duo 12 och jordvärmeslinga på 400 m sedan 1989. Med lite oprecisa mätningar (jämförde hur mycket 3kW tillsats gav i temp.skillnad vs. värmepumpen, kom jag fram till att den inte gav mer än 6-7 kW, så den åkte ut. Årsförbrukning historiskt c:a 30000 kWh (osäker siffra)

En ny Duo12 (med Thermia Online) surrar perfekt sen början januari, men den har det uppenbarligen tungt att orka med huset. Kör på kurva 42, rumbör 20 för att komma upp till +20 C överallt. Övervåningen har genomgående vattenburen golvvärme, nere finns en blandning av vattenburen golvvärme, elgolvvärme (adderar ytterligare 1 kW!) och 50-tals och 60-talsradiatorer. Övervåningen fungerar perfekt, medan svårt att komma upp till +20 på bottenvåningen direkt det blir minusgrader.

Justerat ner cirk.pumpen till läge 2 och har 6-7 grader tempdiff. Alla radiatorer blir varma, systemet luftat, en del radiatorer ganska svala nertill, vattenslingan nere gör bara golvet "komfortljumt"---kunde få vara mycket varmare. Alla element är strypbara , utom två lite högre element i hallen, med grova tilledningsrör  (som är heta upptill och nertill)...kortsluter antagligen en hel del, så här finns möjlighet att trimma antar jag.

Oavsett detta så kämpar pumpen hårt...lyckas aldrig komma över 45 grader. framledningstemp. Efter ett antal kalla nätter nu (min -11, -15, -8, -7, -7, -8) så
är brine in  -2, brine ut pendlar mellan -4 och -5....och trenden är neråt.
Har också sett att det halvfulla expansionskärlet till brinevätskan gått från halvfull till helt full.

400 m slang är en uppgift jag fått, kan man mistänka att slangen är kortare...eller ska man inse att stenväggar (tegel/lersten) i bottenvåningen inte är byggt för den extremt kalla vintern (i Skånetermer)??   ::)

Frågor:
Borde jag titta på förlängning av kollektorslangen?
Kan nersstrypning av mina två "heta" radiatorer verkligen ge så mycket förbättring -- lär behöva tömma systemet igen iså fall  :-[)?
Eller ska jag ligga lågt och vänta på mer normala Skånevintrar?  :)

Tacksam för kommentarer?

M


« Senast ändrad: 12 mars 2006, 11:23:21 av mats31 »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 11:44:37 »
Stenhus och lÃ¥ngvarig kyla kräver rejäla mängder energi!!!  Även flera dagar sen när det slÃ¥r om till varmt väder!
Markkollektorn kanske inte är sÃ¥ klen, snart värmer väl vÃ¥rsolen, men din nya pump är helt klart effektiv. Den tar mycket energi ur markslingan!!  SÃ¥ har du utrymme kanske du ska överväga en slinga till!! Ju högre temp in desto bättre verkningsgrad. Dessutom ger pumpen högre uteffekt sÃ¥ tillskottsbehovet minkar ocksÃ¥!

Ang raddarna... om man har nån/några som kortsluter gör det att raddar eller golvvärme med högre motstånd får litet flöde, så det är helt klart värt att jobba så man får bra balans på värmen. Komforten blir ju rejält mycket högre!

Du kan väl testa att strypa med termostatvredet på dom raddar som är varma i botten...
Ev kan det va idé att strypa alla raddar där du nu har normalvarmt för att tvinga mera vatten dit det är svalt i dagsläget.
ELLER om du har möjlighet utöka med tex en fläktradiator i nedre plan där det är svalt!? Om det finns rimlig möjlighet att få fram nya ledningar och relativt öppen planlösning så att värmen sprider sig hyfsat.

Bara bra att maskinen inte orkar över 45 grader, ju lägre temp man har vid kontinuerlig drift desto bättre verkningsgrad.
Iofs skulle du ev kunna haft minst 15 kw värmepump vid sträng/långvarig kyla. Men som vintrarna varit tidigare räcker nog 12 rätt bra!

Vid långa köldknäppar när kylan kryper in genom stenväggarna skulle det va toppen med tex en vedkamin att "spetsa" med... det är ju inte alltför ofta du har så här kallt eller hur!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mats31

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 13:53:29 »
Tack Bertil för snabbt bra svar!

Slingan ligger enligt uppgift som ett U med 200(?) m längd pÃ¥ grannens Ã¥ker, men rätt mycket stök att gräva för ny slinga (framförallt anslutning ner till källaren). Golvvärmen (som bara är ljum), är anslutet med 15 mm rör direkt i parallel med dom kortslutande radiatorerna, som nog har 25 mm ansl. rör.  Övriga radiatorer som är för kalla nertill ligger längst bort i samma slinga. SÃ¥ jag tror jag börjar att Ã¥tgärda här!! Som steg 2 är nog fläktkonvektor(er) är en bra idé att ta till sig. NÃ¥gra rekommendationer pÃ¥ riktigt tysta sÃ¥dana?

Sen märker jag redan nu att sol under förmiddagen väldigt snabt förändrar alla siffror åt rätt håll. Vedspisen hjälper till också...

M

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006, 14:05:06 »
det kan göra underverk att få balans på cirkulationen.
Det är aldrig bra att blanda olika dimensioner så där, du behöver absolut strypa dom raddar som är varmast i botten...

Om du får för hög tempskillnad mellan stig o retur efter strypning (vilket jag inte tror) kan du kolla så cirkpumpen går på högsta läget (läge 3)

det ni upplevt nu i väderväg är väl nästan unikt för Skåne... åtminstone så här sent på vintern!?

Så hav förtröstan...
Nu ska jag ut på skidor på sjön... helt enorm sol här nu... nästan -20 i natt, nu nästan på noll!!!
Fint med vårsol som hjälper till med husvärmen!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad siby

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 313
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2006, 17:10:26 »
Det är nu som det är som bäst med innegivare. Eller hur Bertil? *vinkar* *vinkar* studs ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggÃ¥r 1940 självdragsventilation SolfÃ¥ngare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÃ… lite norr om Sundsvall.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2006, 21:24:07 »
Ja nu är det perfekt... som jag sa...här är det -20 och ibland kallare på natten och på dan med vårsolens hjälp kring noll på dan. In genom fönstren dessutom en stekande sol.
Då får rumsgivaren jobba!!!

Kan meddela att på onsdag natt var det -27! Det är rätt kallt för årstiden! Men det verkar va nåt som drabbat hela landet just nu!

Skidturen var solig och fin kan jag meddela  8) 8)

Bra också att öka gradminuterna för tillskottet, för ett ev värmeunderskott på natten märks nästan inte på morron och på dan hjälper ju solen till så då blir det ju kompressorstopp. Då är det oekonomiskt att justera så tillskott behövs på natten!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2006, 17:34:56 »
400 m eller MINDRE .. hualigen .... din nya pump hade nog offererats med det dubbla ... nästan iallafal vid en nyinstallation så att lägga en slinga till är nog en bra ide'.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad mats31

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2006, 19:44:07 »
Göran, håller med om att det hade varit trevligt att ha lite fler meter, men en massa arbete....

Någon som har en idé hur man hittar var slangen ligger förlagd? Min enda ledtråd är en tomtkarta som visar att jag har ett servitut på 200 x 20 meter där u-slingan ligger. Detta gjordes 1989. Enligt rörmokaren används en grövre slangdiameter än än vad som läggs som standard idag (40 idag?) Borde inte c:a 15% på diametern motsvara c:a 15% längre slang (med dagens dimensioner) givet att det är totala arean mellan slang och jord som överför värmen?
Det är ju isåfall  studs

Läste någonstans att COP vid säg 0/40 drift är ungefär likadant som vid ett -5/35 system.
I mitt fall känns det isåfall enklare att fixa golvvärmeflödet och montera större radiatorer/konvektor.

M  b00k :-\ Sc:,h

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2006, 20:14:59 »
jag har funderat lite själv på hur man hittar slangen ... slagruta kanske ;) ... eller frigöra ena änden på slangen och skicka på vaxelspänning ... dvs använda slang och vatten som kabel och sen leta med en kabelsökare

Proffsen ?!? ... hur gör ni ?
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Dålig husisolering eller för lite slang?
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2006, 20:46:35 »
Det finns en särskild radiosändare att skicka in i slangen som man sedan hittar med en sökare. Sen är det bara att gräva där man får signal. Vill man markera ut hela slangen får man ha ett litet flöde bakom sändaren så att den sakta tar sig igenom hela längden. Men då får man vara snabb med sökaren och markeringsfärgen.

Större rörfirmor borde ha denna utrustning.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!