Ämnessammanfattning

Skrivet av: Prosten
« skrivet: 24 mars 2005, 00:21:25 »

Tyvärr är det nog så som Silver och Digital befarar. Jag har försökt och får inte liv i den lille rackarn men utan resultat hur jag än bär mig åt...  :(

Får nog erkänna mig besegrad och försöka skynda på införskaffandet av alternativ vp istället...

/Micke
Skrivet av: Digital
« skrivet: 23 mars 2005, 23:47:13 »

Digital!
Jag såg inte ditt svar förrän jag hade skrivit mitt eget?

En fråga bara? Varför tror du att både kompressorn har gått åt helvete och att det skulle ha blivit en läcka på köldmediet?
Bara en fråga?

För att du just som Silver säger har ett läckage å det gör att kompressorn inte mår bra samt att den då trycker ur sig olja...

Så jag tror först ett litet läckage ....kompressorn går den avfrostar kompressorn går lite mer avfrostar osv...
Sen ger den lille polaren upp orkar inte med sin tillvaro helt enkelt..

Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 mars 2005, 20:02:35 »

Prosten skrev:
"Ok, ska prova. Om kompressorn mot all förmodan då startar, vad har vi visat då? Att kylmediat är slut, eller att LTP är trasig?"

Om kompressorn startar är det ju 100% säkert att den löst på lågt tryck. Det är inte bara frågan om "det vanligaste felet".
Om VP fungerar är ju LTP sönder.
Om kompressorn går och det inte blir någon övrig reaktion är det väl som killarna som jobbar med Nibe säger. Läcka.
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 22 mars 2005, 16:34:57 »

Det vanligaste felet när kompressorn har lagt av i twin modellen, är läckage i förångaren eller gängade kopplingarna på expantinsventilen.
Kolla om du hittar olja under isoleringen till exp-ventilen eller i kondens-slangen från förångaren.

Ett byte av komp + förångare , exp-ventil, torkfilter, osv ligger på ca 16,000:- ink moms och arbete.
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 22 mars 2005, 00:29:56 »

Prosten!
Om den har löst för lågtryck.
Det kan ju tänkas att det sitter en resetknapp på lågtryckspressostatet.
(Högtryck till väster, lågtryck till höger). Prova och tryck på allt som finns på pressostatet.

Annars: om du är hemma på el.
På plint 31 ligger LTP antingen mellan S3 och P3 eller S3 och R3. Jag tolkar det som att den ska ligga mellan S3 och P3 vid normalt tryck.
Mät och lägg en bygling mellan S3 och (förmodlingen) P3. Prova och starta! Kör inte för länge bara.
Lycka till! :)

Ok, ska prova. Om kompressorn mot all förmodan då startar, vad har vi visat då? Att kylmediat är slut, eller att LTP är trasig?
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 mars 2005, 23:55:54 »

Digital!
Jag såg inte ditt svar förrän jag hade skrivit mitt eget?

En fråga bara? Varför tror du att både kompressorn har gått åt helvete och att det skulle ha blivit en läcka på köldmediet?
Bara en fråga?
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 mars 2005, 23:38:48 »

Prosten!
Om den har löst för lågtryck.
Det kan ju tänkas att det sitter en resetknapp på lågtryckspressostatet.
(Högtryck till väster, lågtryck till höger). Prova och tryck på allt som finns på pressostatet.

Annars: om du är hemma på el.
På plint 31 ligger LTP antingen mellan S3 och P3 eller S3 och R3. Jag tolkar det som att den ska ligga mellan S3 och P3 vid normalt tryck.
Mät och lägg en bygling mellan S3 och (förmodlingen) P3. Prova och starta! Kör inte för länge bara.
Lycka till! :)
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 mars 2005, 23:24:11 »

Har ingen aning om det är R22, ska försöka klura ut om man kan se det någonstans. var R22 det medel man använde 89/90, isåfall kan man ju vara rökt?

Ju mer jag läser desto mer troligt låter det som tipo sa, att köldmediet har läckt och därför lågtryckspressostaten löser ut hela tiden och avfrostar. Hittar ingen överströmsskydd, men det finns också en kompressorstart-kondensator, kanske den är paj? Sitter förbaskat illa till dock, så man kan inte komma åt ordentligt...

Om pannan gått med R22 i 15år, då kan man väl inte bara daska i nått annat kylmedel hur som helst antar jag...? Får jaga reda på de där kompressor-experterna ni nämnde.  :-\

Visst är det R22 du har i din burk... och du har haveri på kompressorn med stor säkerhet... Och hurvida du har läckage på kylmedelskretsen eller inte får man enklast  reda på när man tömmer den på R22.. Du kan försöka tvinga igång kompressorn genom att kortsluta två små metallpinnar som sticker ut ur ett tidsrelä som kompressorn är kopplad till...
Kompressorer finns å byta men nått nytt freon får du inte utan vi fyller den med R 417...

Sen har man ju den delikata saken å tänka på, lönar det sig att byta kompressor å kanske också förångare i en sån gammal burk..
Många sköna slantar å spara till en ny effektivare lösning..
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 21 mars 2005, 21:44:31 »

 :( :( :(

Jag såg det när jag läste den med...Det va ju inte nå vidare...
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 21 mars 2005, 20:58:22 »

Det står på sidan 2 i det dokument som Janne har på länken
http://home.swipnet.se/jannede/V%e4rme/Nibe%20VPF%202000%20-%20ECV%20300%20011381-12.pdf

/johan

Skrivet av: Prosten
« skrivet: 21 mars 2005, 20:48:14 »

Har ingen aning om det är R22, ska försöka klura ut om man kan se det någonstans. var R22 det medel man använde 89/90, isåfall kan man ju vara rökt?

Ju mer jag läser desto mer troligt låter det som tipo sa, att köldmediet har läckt och därför lågtryckspressostaten löser ut hela tiden och avfrostar. Hittar ingen överströmsskydd, men det finns också en kompressorstart-kondensator, kanske den är paj? Sitter förbaskat illa till dock, så man kan inte komma åt ordentligt...

Om pannan gått med R22 i 15år, då kan man väl inte bara daska i nått annat kylmedel hur som helst antar jag...? Får jaga reda på de där kompressor-experterna ni nämnde.  :-\
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 21 mars 2005, 20:16:45 »

Har du en pump med R22 får den inte fyllas med nytt köldmedia. Har man en sån pump är man rökt om det skulle vara köldmediebrist

Citera
HCFC
Exempelvis R22, R31, R123, R408, R409
Påfyllnadsstopp fr o m 1 jan 2002
Datum för användningsstopp ännu ej beslutat
Miljösanktionsavgift 5 000 kr + 600 kr/kg påfyllt HCFC
Åtalsanmälan

/Johan

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 mars 2005, 20:01:15 »


Om jag startar pannan (3 lägen, låg vent, norm vent, norm vent+återvinning) i återvinningsläga börjar den med att "avfrosta" dvs bägge lamporna lyser. Det kan de göra i gott en timme, sedan slocknar bägge lamporna och inget händer. Efter ett tag (har inte mätt tiden) startar "avfrostningen" igen... Under hela tiden (i stort sett iaf) går elpatronen. Det känns som om "systemet" inte känner av att något är fel.


Det kan inte vara så att det är så lite köldmedium kvar att trycket blir så lågt att den tror att utedelen är igenisad? Trycket är ju normalt proportionellt mot temperaturen, men bara om det finns så mycket köldmedium att det finns i vätskefas, eller?
tipo: Det låter ju logiskt det du säger. Och enligt vad Janne grävt fram så förefaller mitt tittglas indikera att köldmediet är slut. Kanske inte är så jättedyrt att ta hem en tekniker som kan konstatera om så är fallet och fylla på lite...eller?

Gissningsvis, vad kostar det att ta hem en rep. för att kika på nått sånt här och fylla på köldmedia... och..ööh, vilket köldmedia är det? Det kan jag inte se nånstans heller. Det är ju en miljögrej, man tycker det borde stå på någon etikett inuti eller dylikt...


Köld medel R22 jag tror inte du får fylla på den igen. Fråga kompressor experter alt läs på internet.
Vilka köldmedel man får använda.

Tack för upplysningen utopiazz, jag anade att det var förbjudet.


Hoppas på annat fel/Se strömbrytar läge/Valt kompressor drift ?.

Läs nu manual
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 21 mars 2005, 19:47:35 »

Citera
Du får den via min hemsida i kväll. Jag kan ej göra det på arbetet

För stor fil 1.9 mb pdf fil från postad av NIBE till mig

Manualen jag fick har 20 sidor. Med mek bilder etc.
Först systembeskrivning

Länk till PDF fil:

http://www.home.swipnet.se/jannede/Värme/Nibe%20VPF%202000%20-%20ECV%20300%20011381-12.pdf

Jättetack!!! Ska lusläsa den genast!
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 21 mars 2005, 19:42:16 »

tipo: Det låter ju logiskt det du säger. Och enligt vad Janne grävt fram så förefaller mitt tittglas indikera att köldmediet är slut. Kanske inte är så jättedyrt att ta hem en tekniker som kan konstatera om så är fallet och fylla på lite...eller?

Gissningsvis, vad kostar det att ta hem en rep. för att kika på nått sånt här och fylla på köldmedia... och..ööh, vilket köldmedia är det? Det kan jag inte se nånstans heller. Det är ju en miljögrej, man tycker det borde stå på någon etikett inuti eller dylikt...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 mars 2005, 17:01:08 »


Om jag startar pannan (3 lägen, låg vent, norm vent, norm vent+återvinning) i återvinningsläga börjar den med att "avfrosta" dvs bägge lamporna lyser. Det kan de göra i gott en timme, sedan slocknar bägge lamporna och inget händer. Efter ett tag (har inte mätt tiden) startar "avfrostningen" igen... Under hela tiden (i stort sett iaf) går elpatronen. Det känns som om "systemet" inte känner av att något är fel.


Det kan inte vara så att det är så lite köldmedium kvar att trycket blir så lågt att den tror att utedelen är igenisad? Trycket är ju normalt proportionellt mot temperaturen, men bara om det finns så mycket köldmedium att det finns i vätskefas, eller?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 mars 2005, 15:22:43 »

Citera
Du får den via min hemsida i kväll. Jag kan ej göra det på arbetet

För stor fil 1.9 mb pdf fil från postad av NIBE till mig

Manualen jag fick har 20 sidor. Med mek bilder etc.
Först systembeskrivning

Länk till PDF fil:

http://home.swipnet.se/jannede/?D=A     Nibe VPF 2000-.....pdf

" länken får NI ta det som det är"
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 21 mars 2005, 15:00:41 »

Hittar inga gamla instruktioner på Nibes hemsida.

Men försök hitta den kontaktor som skall starta kompressorn, på den skall det sitta ett överströmsskydd, en liten knapp, oftast blå eller röd, prova trycka in den (bryt spänningen innan), skulle den sen starta, men löser ut igen, är det förmodligen ett kompressorhaveri du råkat ut för.

Har den iinte löst på motorskyddet så kan det vara för lite köldmedia, och då förreglar LP-pressostaten, en elektriker borde kunna mäta upp det om du känner nån. LP-pressostaten sitter på kompressorns sugsida.

Fingla inte inuti skåpen utan att bryta strömmen.

Ok, borde den sitta i närheten av själva kompressorn, för jag såg ingen där när jag pillade. Jag ska titta igen lite noggrannare. Ok, så effekten av att det är för lite köldmedia kan vara att kompressorn inte startar? Man tycker ju att den borde påvisa detta med att enbart tända den röda indikationslampan då för att signalera en driftstörning... men det gör den inte.

Om jag startar pannan (3 lägen, låg vent, norm vent, norm vent+återvinning) i återvinningsläga börjar den med att "avfrosta" dvs bägge lamporna lyser. Det kan de göra i gott en timme, sedan slocknar bägge lamporna och inget händer. Efter ett tag (har inte mätt tiden) startar "avfrostningen" igen... Under hela tiden (i stort sett iaf) går elpatronen. Det känns som om "systemet" inte känner av att något är fel.

Är det bara en servicetekniker som kan konstatera om köldmediat läckt ut? Finns det inget sätt att kolla det själv? (Utan specialverktyg)

Janne:

Just den bilden du visar har jag i min modulent-pärm, den plus lite diagram och kurvor och en installations/intrimningsguide. Men ingen mer utförlig felsökningsguide. Det verkar som om det jag har är fotostatkopior ur en manual, kanske den du har på pdf?

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 mars 2005, 12:01:34 »

Jag har varit kontakt med NIBE. De tror de kan fixa MANUAL för den gamla produkten.  :,v(

Om så delger jag er fakta via forumet. EV pdf fil bifogar jag till forumet. För stor pdf fil
Jag har PDF fil men den är för stor 1.9mb så jag ordnar det via min hemsida i kväll. fiR:

Lite hjälp på vägen;
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 mars 2005, 06:45:06 »

Hittar inga gamla instruktioner på Nibes hemsida.

Men försök hitta den kontaktor som skall starta kompressorn, på den skall det sitta ett överströmsskydd, en liten knapp, oftast blå eller röd, prova trycka in den (bryt spänningen innan), skulle den sen starta, men löser ut igen, är det förmodligen ett kompressorhaveri du råkat ut för.

Har den iinte löst på motorskyddet så kan det vara för lite köldmedia, och då förreglar LP-pressostaten, en elektriker borde kunna mäta upp det om du känner nån. LP-pressostaten sitter på kompressorns sugsida.

Fingla inte inuti skåpen utan att bryta strömmen.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 21 mars 2005, 06:34:42 »

Hej  Just den typ var jag inne på att köpa när jag hade min CTC103 anno 1985.

Det låter intressant problem. Vi sparkar igång den. Som du sa är grönt betydelse torrt. Om det betyder det har läckt ut freon  vet vi ej. Det kan även vara att pga stille ståndlängre tid är freonen flytande samlad någonstans i systemet.

Fråga har du själv haft kompressorn igång eller var det tidigare ägare?
Som du sa leta först om du kann finna din gamla manual. Där borde vara larm lampa om kompr har fel och allt normalt i styrningen. Så leta efter till/från knapp kompressor. Se om alla lampor lyser som skall lysa. Om inte leta efter säkringarna och ev byt eller återställ. Detta är vad jag vill ge dig råd nu.

Vi får leta via internet om någon skift finns ang din Fighter. NIBE HJÄLPTE MIG


Ventilations beskrivning:
Skrivet av: Prosten
« skrivet: 21 mars 2005, 04:03:43 »

Hallo alla.

Jag håller på att införskaffa ett nytt system (förmodligen bergvärme) men det kan ta ett tag innan jag får det installerat varför jag tänkte göra en desperat liten insats att temporärt försöka få igång min befintliga Nibe Fighter Twin anno 1989...

Jag har inte bott så länge i huset så jag vet inte när den slutade fungera eller om det var innan jag flyttade in, jag har iaf nyligen konstaterat att återvinningen aldrig går. Om ni är bekanta med detta system så vet ni att det är 2st pannor. Den ena (EVC300) är själva elpannan med vvb och allt. Den andra VFP2000 är själva frånluftspumpen. På fronten på VFP:n finns två lampor, en gul och en röd. Vid normal drift (återvinning, dvs när kompressorn går) skall den gula lysa ensam. Vid avfrostning lyser bägge och vid driftsfel enbart den röda. Vad jag märkt är att bägge lamporna (dvs "avfrostningsläget") lyser ibland...och kan lysa ganska länge...säkert 45-60min i sträck. Sedan slocknar alla lampor. Jag har inte hört kompressorn gå igång. Mäter jag tempen på frånluften håller den samma temp som inneluften så man kan väl säkert säga att kompressorn inte startar.

Jag sökte febrilt igenom de papper jag fick med huset för att försöka hitta en felsökningsguide, men hittade inte mycket annat än installationsanvisningen.  b00k Där står lite kort vad man skall göra om innetempen är för låg resp. för hög. Inte vad man skall göra om kompressorn inte går.

Finns det någon intern säkring i såna här pumpar? Kanske en sådan löst ut... hittar inget om det iaf. En annan sak jag reagerade på var det lilla "tittglaset" där man skall kunna se om det börjat läcka kylmedia. Jag vet inte om tittglaset ser likadant ut på alla nibe pumpar men här är det iaf c:a 2cm i diameter. Mitt i den lilla, puckformade "dosan" med glaslock sticker det upp ett ... litet rör, skulle man kunna säga. Ändan på röret är grönt i min pump och det står i anvisningen att man skall kunna se om det finns läckage om man kan se bubblor eller en nivå i tittglaset. Jag förstår inte riktigt vad jag ska titta efter? Hela innanmätet i tittglaset ser torrt ut, men det kan ju vara fasligt svårt att se om vätskan som skall vara i är helt transparent. Runtom kanten i tittglaset står lite text, bl.a: "wet" och "dry". Wet står med orange bakgrund och dry står mot grön bakgrund. Skall jag tolka det som om "änden" på det lilla röret är grönt, är systemet tömt (dry)?? Ursnurrig förklaring från min sida, jag vet, men kanske någon förstår vad jag menar/undrar?

Skulle det kunna vara så att kompressorn inte går p.g.a att det inte finns tillräckligt med kylmedia i kretsen? Eller kan kompressorn ha skurit? Hur kan man enklast ta reda på om den gjort det? Kan det eventuellt vara styrningen till kompressorn som pajat? Kanske kan man starta den "manuellt" bara för att se att den går?

 huvuddunk

Det finns ju många Nibe-gurus här på forumet... kanske någon kan komma med nått tips?

/Micke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!