Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: erdthor skrivet 04 juni 2005, 18:25:58

Titel: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: erdthor skrivet 04 juni 2005, 18:25:58
Hej. Vi har en Thermia Classic där
varmvattentemperaturen är plötsligt nere i 29 grader (börtemp. 44 grader.)
Radiatorerna går att få heta. Indikatorlampan visar på varmvattenuppvärmning.
Ingen indikation från varningslampan. Var är felet? (Har kollat husets säkringar,
om det nu har någon betydelse.
Sitter utan vamvatten inför nationaldagen (!!!). Tacksam för svar.
Jojje.
Titel: SV: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: Plumber skrivet 04 juni 2005, 19:20:10
Har du provat att göra en "norsk reset" dvs stänga av och slå på den igen? Är pumpen gammal? Är elemnten ordentligt varma,nästan lite för varma för säsongen?Går kompressorn? Kollat alla säkringar? Om någon säkring har gått sönder så måste man återställa motorskyddet som finns inuti pumpen.
Titel: SV: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: Rickard skrivet 04 juni 2005, 19:21:35
Varmt i huset?

Strypta termostater på radiatorerna?

Förmodligen trasig eller kärvande trevägsventil. Prova ge den en smäll...
Titel: SV: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: erdthor skrivet 05 juni 2005, 18:43:58
Har du provat att göra en "norsk reset" dvs stänga av och slå på den igen? Är pumpen gammal? Är elemnten ordentligt varma,nästan lite för varma för säsongen?Går kompressorn? Kollat alla säkringar? Om någon säkring har gått sönder så måste man återställa motorskyddet som finns inuti pumpen.
Tack för givna förslag. Pumpen är en ca 4 år gammal Thermia Classic.
Enda indikationen på fel var att radiatorerna "skenade" några dagar tidigare, blev
supervarma för årstiden. Jag har fått skruva ned vattentillförseln.
Tappvattnet däremot ligger på en stabil låg nivå runt 28 grader.
Motorskyddet var ej utlöst, hussäkringarna hela.
Hittar ingen knapp för "start/stopp" förutom säkerhetsströmbrytaren.
Vågar inte pilla för mycket under skalet. Jojje
Titel: SV: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: erdthor skrivet 05 juni 2005, 18:51:15
Tack för förslaget, Rickard.
Jag fick nästan lust att sparka igång pumpen
när jag idag duschade i 27-gradigt vatten.
Jojje
Titel: SV: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: Bertil skrivet 05 juni 2005, 23:09:51
Rätt säkert trevägsventilen som kärvar eller har pajat. Den kan du nog ändra med "handkraft till vv läge!?.
Värmeproduktion kan du väl skippa nån dag, om den inte går smörja lite så den funkar igen.

Lycka till
Titel: SV: VV endast 29 grader ???
Skrivet av: erdthor skrivet 08 juni 2005, 16:09:24
Hej. Vi kan nu betrakta ämnet som avslutat.
Trevägsventilen hade pajat och är nu utbytt.
Tack för hjälpen.
Jojje