Titel: 1245 ett års drift
Skrivet av: Fredrik H skrivet 21 juli 2013, 16:07:37
Hej har nu haft min nibe 1245 8 i snart ett år, fantastisk maskin jämfört med gamla pellets pannan, drog när det var som kallast 1450 i uppvärmnings kostnad ink. hushålls el i februari mån, ca 160 kvadrat. Har en fråga angående starter på kompressorn, blir ca 6550 under detta året, är detta normalt eller iallafall inte för många? Om det är i överkant går det att trimma ner antal starter?
Titel: SV: 1245 ett års drift
Skrivet av: bopakoster skrivet 21 juli 2013, 16:26:23
Hej
Det blir 17-18 starter per dag.
Helt OK tycker jag.
Om du ändå vill minska antalet så kan du sänka startvärdet för värmeproduktion VP-min från defaultvärdet (60) till t.ex 100gradminuter. Sätt samtidigt TS-min till 5ggr så mycket.
I min 1225-8 manual står det så här, det är nog lika för 1245-8:
VP-°min
[P] Gradminutsunderskott innan värmepumpen
får starta.
Grundinställning: 60.
Inställningsområde: 5 – 250.
TS-°min
[P] Ytterligare gradminutsunderskott innan tillsatsvärmens
(TS) första steg får kopplas in.
Grundinställning: 300.
Inställningsområde: 50 – 2500.
Titel: SV: 1245 ett års drift
Skrivet av: Puckonen skrivet 23 juli 2013, 13:11:00
Jag kör 100 GM (gradminuter), men då har jag den mesta av golvvärmen i betongplatta. Kan ju också vara så att du möjligen skulle kunna nörda till det med en volym eller arbetstank för längre och färre körningar om du råkar ha platsen/möjligheten för det? 

Men en glimrande maskin är det oavsett.  tummenupp
Titel: SV: 1245 ett års drift
Skrivet av: bopakoster skrivet 23 juli 2013, 13:36:29
Kan ju tillägga att de 2 första åren hade jag 13000 starter dvs 18/dygn med standardinställning på dvs 60 resp. 300.

Numera har jag 100 rsp 500GM och hade 15starter/dygn senaste året. Det är förstås betydligt färre på sommarens VVkörning, typ 6/dygn,  och mer totalt på vintern, c.a 21 i januari.

Ingen volymtank. C:a 160l i värmesystemet (radiatorer och matarledningar).