Så ska det inte vara. Ev. läker växelventilen.Tar det onormal tid att "göra" varmvatten?Men en bit från växelventilen kan kopparrören bli varma pga av värmeldning.
Eftersom VP är så kraftfull och jag har just startat upp den så vet jag inte hur lång tid det ska ta men på cirka 20 min. så har VP värmt upp 550 liter vatten från 30 grader till 55.
Citat från: Tony B skrivet 10 november 2007, 14:22:49Eftersom VP är så kraftfull och jag har just startat upp den så vet jag inte hur lång tid det ska ta men på cirka 20 min. så har VP värmt upp 550 liter vatten från 30 grader till 55.Det där verkar vara lite orimigt, om din VP ger max 16 kW så kan den inte värma 550 liter vatten 25 ºC på 20 minuter, det borde tagit minst en timme.Sen sitter växelventilen på returen, det innebär att det kan bli en viss dubbelriktad strömning från VP:n i radiatorstigaren vid VV-laddning då denna ledning är så pass grov och riktad uppåt.
HejJag har en undran. När X15 gör varmvatten så ska väl ingen värme gå till radiatorerna.Min ledning till acktanken för värme blir varm precis som att värme går den vägen ocksåKan ägare till X15 kolla om det är samma på era maskiner?MVHTony
Är det en honeywell ventil även i x-15? Den är inge vidare.Jag fick min bytt till en ESBE.