Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: WoberT skrivet 14 januari 2012, 01:42:11

Titel: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 14 januari 2012, 01:42:11
Hej!

Jag är nybliven husägare och har aldrig befattat mig med värmepumpar förut. Har försökt att kolla runt lite här på forumet men inte riktigt hittar svaren på mina problem. Vi har en IVT Greenline Compact 5 från 97 med 80m borrhål.

Det är så att vi inte får upp någon riktig värme i huset, det är ett suterränghus på 181m2 fördelat på 2 plan. Värmepumpen är igång och vi får ut väldigt varmt vatten ur kranarna men elementen är inte varma, bara lite ljumna. Jag har försökt mig på att lufta elementen men det verkar inte vara någon luft då det kommer vatten direkt. Inkommande rör till elementen är enbart ljumna och en del element är kalla i nederkant.

Just nu kan vi hålla 16 grader inne utan tillskott från elpatronen vilket är alldeles för kallt. Temperaturen utomhus ligger runt nollan.

Vi bytte även fönster i hela kåken i höstas men det har inte blivit någon nämnvärd förändring i inomhustemperaturen för det så jag börjar misstänka att det är nåt knas med pumpen eller att jag behöver göra något med den.

Jag har förstått att man måste fylla på vatten ibland men har inte riktigt koll på var man gör det, jag bifogar lite bilder så kanske ni kan guida mig.
Sen undrar jag över det här med siktglaset, vad är det man ska se där i, ska det vara vätska i? För i mitt siktglas syns absolut ingenting så jag undrar om den är tom på vatten eller om det är köldmedium som är just där.

Det står att expansionskärlet inte ska understiga 1/3del men jag hittar ingen skala någonstans. Jag vet ej heller var smutsfiltren sitter. Men som sagt jag bifogar lite bilder så är det bara hoppas på att ni som är kunniga på det här kan guida en stackars nybörjare.

Tack på förhand!

//Robert

(http://i39.tinypic.com/mlttoy.jpg)
(http://i40.tinypic.com/2q204me.jpg)
(http://i42.tinypic.com/157gpzs.jpg)

Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 14 januari 2012, 01:51:45
Nu har jag skapat mig en användare på forumet också.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2012, 08:34:54
Hej!
Jag ser att du har den riktigt gamla modellen utan display.  :'(
Syns ingen i siktglaset så är det OK, (brukar kunna bubbla precis vid uppstart i normala fall).
Du har rätt stort hus för en så liten VP så jag tycker inte det är så mystiskt att den inte orkar utan eltillskott.
Fönsterbyte ger inte så jättemycket energibesparing, bättre att tilläggsisolera vinden.

Nivån i expansionskärlet ska som sagt inte understiga ca 1/3, det räcker med att syfta, det behövs inte vara nån mm precision. Det är svårt att se nivån på bilden men om den är tom kan man fylla på mindre mängder med vanligt vatten.

Sen ser det ut att ha läckt nått på golvet inne i VP:n, är det nått gammalt?
Kolla upp att det inte hänger nån droppe någonstans?
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 14 januari 2012, 09:24:35
Hej!
Jag ser att du har den riktigt gamla modellen utan display.  :'(
Syns ingen i siktglaset så är det OK, (brukar kunna bubbla precis vid uppstart i normala fall).
Du har rätt stort hus för en så liten VP så jag tycker inte det är så mystiskt att den inte orkar utan eltillskott.
Fönsterbyte ger inte så jättemycket energibesparing, bättre att tilläggsisolera vinden.

Nivån i expansionskärlet ska som sagt inte understiga ca 1/3, det räcker med att syfta, det behövs inte vara nån mm precision. Det är svårt att se nivån på bilden men om den är tom kan man fylla på mindre mängder med vanligt vatten.

Sen ser det ut att ha läckt nått på golvet inne i VP:n, är det nått gammalt?
Kolla upp att det inte hänger nån droppe någonstans?

Tack för det snabba svaret :).

Vinden är tilläggsisolerad så det är inte så mycket mer jag kan göra tyvärr.

Nu kommer ett par riktiga nybörjarfrågor men expansionskärlet är den röda burken eller? Var är det man fyller på vattnet, är det i den grå behållaren? Den har nämligen ett lock man kan skruva av men det är inte lätt att hälla i nåt där när den sitter så nära taket.

Angående läckaget så har det varit där ett bra tag tror jag, vet inte riktigt var det kommer från men jag får undersöka saken lite närmre, kan det vara kondensvatten? Rören som går ner i backen går genom garaget och är isolerade med vanlig grå rörisolering och där står det och droppar rätt friskt med kondensvatten, stora pölar på garagegolvet.

Hur gör man för att kolla att cirkulationspumpen fungerar? Jag har känt på den och själva pumpen är varm men rören som går in och ut från den är kalla.

//Robert
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 14 januari 2012, 09:50:30
Sen skulle jag även vilja ha hjälp med hur jag går till väga om jag vill lufta hela systemet från början till slut, vad gör man och i vilken ordning?

Stänga av värmepumpen har jag läst att man ska göra, sedan lufta alla element men är det i någon viss ordning? Det jag inte har koll på är ju hur jag återfyller eller får upp trycket igen efter att jag har luftat.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2012, 10:02:02
Röda är expansionskärlet på varma sidan.
Plastburken nära taken är nivåkärl kalla sidan, lite svårt att fylla på men med en trädgårdsslang så borde det gå.

Om det inte är riktig kondensisolering så är det troligt att det droppar kondens, speciellt på sommaren.

Man kan lossa centrumskruven på en CP och kolla om axeln snurrar, det kommer att droppa ut vatten när du lossar skruven så ha en trasa till hands.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 14 januari 2012, 12:06:48
Det är viktigt att kompressorn går konstant utan att slå av när det finns värmebehov. Gör den det?
Även när tillskottet går in så skall kompressorn gå konstant. Elpatronen skall ju stötta, inte ta över.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 14 januari 2012, 13:28:11
Röda är expansionskärlet på varma sidan.
Plastburken nära taken är nivåkärl kalla sidan, lite svårt att fylla på men med en trädgårdsslang så borde det gå.

Om det inte är riktig kondensisolering så är det troligt att det droppar kondens, speciellt på sommaren.

Man kan lossa centrumskruven på en CP och kolla om axeln snurrar, det kommer att droppa ut vatten när du lossar skruven så ha en trasa till hands.

Då hänger jag med, jag kollade hur det såg ut på vår helt nya bergvärmeanläggning vi har på jobbet och där så var plastburken nästan full med vatten, hemma hos mig så är den helt tom, inte en droppe i den. Jag ska prova med en trädgårdsslang så får vi se, jag har ju en utkastare precis bredvid.

Jag ska även kolla cirkulationspumpen.

Det är viktigt att kompressorn går konstant utan att slå av när det finns värmebehov. Gör den det?
Även när tillskottet går in så skall kompressorn gå konstant. Elpatronen skall ju stötta, inte ta över.

Vad jag har märkt så går kompressorn konstant. Förutom i morse när jag var nere och kollade, då blinkade driftlampan och kompressorn var inte igång men inte heller tillskott.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 14 januari 2012, 23:05:51
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.
Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.

Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...

Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 januari 2012, 00:04:24
Det låter som att du har problem med cirkulationen i radiatorkretsen. Testa, som sagt var, att skruva bort pluggen på pumpen och känn på axeln med en vanlig skruvmejsel. 

En annan orsak kan vara växelventilen som har hakat upp sig mot varmvattenberedaren så att VP'n värmer varmvatten hela tiden istället för huset.

En tredje orsak kan vara nån tempgivare som har gått sönder så att VP'n tror att den värmen som den skall.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 15 januari 2012, 16:08:35
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.
Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.

Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...

Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?

Jag tror inte att jag har någon extern cirkulationspump utan det är den som sitter i värmepumpen.

Ventilationen i huset består utav självdrag vilket inte det är det mest optimala, jag behöver nog sätta in ventiler i varje rum nu när jag har bytt fönster, förut läckte fönstren väldigt mycket men nu är det tätt så jag får inte in lika mycket friskluft. Men sätter jag in ventiler så känns det som att det kan bli väldigt kallt.

Vi har ju elförbrukningen som står i försäljningspappren och besiktningsprotokollet har jag för mig.

Nu när jag kollade så är det faktiskt fullt med vatten i vattenbehållaren, antingen var jag blind när jag kollade sist eller så har det kommit upp vatten där nu.

Elementen har blivit lite varmare också, förut stod värmepumpen på 4 av 10 men jag ställde upp den till 6 nu. Jag hittade manualen och där stod det att 6 motsvarar 20 grader och 4 15 grader så det kanske inte är så lustigt att det är kallt. Men det högsta den kan stå på utan att tillskottslampan börjar lysa är just 4. Nu kör jag den ändå på 6 och tillskott lyser hela tiden. Däremot har jag dragit ner automatsäkringarna till elpatronen så den borde inte vara på.

Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 15 januari 2012, 19:34:41
På den tiden pumpen installerades brukade man dimensionera pumparna snålt, elen var rätt billig i förhållande till borrhål och pump så det gjorde inte så mycket om det blev en del tillsatsel. Det var vanligt att man dimensionerade pumpen för att täcka ca 50 % av husets maximala effektbehov. I mellersta Sverige betyder det att det behövs tillsatsel när det blir kallare än ca noll grader.

Med 80 meter borrhål bör ingående köldbärare ha en temperatur under noll grader vilket betyder att pumpen ger mindre än 5 kW. Med tanke på att husets yta verkar det rimligt att tillsatsel behövs vid noll grader? Var ligger huset och vilket byggår är det?
 

När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.
Reglersystemet fungerar inte perfekt, jag har också märkt att kompressorn kan stanna trots att det behövs tillsatsel.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 15 januari 2012, 21:16:39
Det låter som att du har problem med cirkulationen i radiatorkretsen. Testa, som sagt var, att skruva bort pluggen på pumpen och känn på axeln med en vanlig skruvmejsel. 

En annan orsak kan vara växelventilen som har hakat upp sig mot varmvattenberedaren så att VP'n värmer varmvatten hela tiden istället för huset.


Men om felet vore något av dessa två så borde väl värmepumpen stanna och larma "Högtryck"?
Kompressorn måste ju bli av med värmen någon stans och den måste gå ut i radiatorerna...
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 15 januari 2012, 23:03:18
På den tiden pumpen installerades brukade man dimensionera pumparna snålt, elen var rätt billig i förhållande till borrhål och pump så det gjorde inte så mycket om det blev en del tillsatsel. Det var vanligt att man dimensionerade pumpen för att täcka ca 50 % av husets maximala effektbehov. I mellersta Sverige betyder det att det behövs tillsatsel när det blir kallare än ca noll grader.

Med 80 meter borrhål bör ingående köldbärare ha en temperatur under noll grader vilket betyder att pumpen ger mindre än 5 kW. Med tanke på att husets yta verkar det rimligt att tillsatsel behövs vid noll grader? Var ligger huset och vilket byggår är det?
 
Reglersystemet fungerar inte perfekt, jag har också märkt att kompressorn kan stanna trots att det behövs tillsatsel.


Jag tror faktiskt att du har helt rätt, att det sitter en underdimensionerad värmepump i huset. Huset är byggt 1968 och ligger 3.5mil söder om Linköping.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 16 januari 2012, 09:55:01
1968 var på den billiga oljans tid. Isoleringen i husen blev därefter. Då är det rimligt att det behövs tillsatsel när det är runt noll ute.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 16 januari 2012, 17:19:28
1968 var på den billiga oljans tid. Isoleringen i husen blev därefter. Då är det rimligt att det behövs tillsatsel när det är runt noll ute.

Ja väggarna är ju inte de tjockaste jag har sett direkt.

Sen har jag en annan fråga, nu kör jag ju värmepumpen på 6/10 och tillskottslampan lyser hela tiden men jag har dragit av automatsäkringarna till elpatronen. Kan värmepumpen ta någon skada av det eller kör den så mycket den orkar nu även fast den inte får hjälp av elpatronen?
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 16 januari 2012, 18:00:50
Kan värmepumpen ta någon skada av det eller kör den så mycket den orkar nu även fast den inte får hjälp av elpatronen?

Det går bra att köra så, jag gör det. Kom bara ihåg att slå till elpatronen om du reser bort, annars kan vattensystemet frysa sönder om kompressorn stannar.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 16 januari 2012, 22:55:36
Det går bra att köra så, jag gör det. Kom bara ihåg att slå till elpatronen om du reser bort, annars kan vattensystemet frysa sönder om kompressorn stannar.

Tack! Det var ett bra tips, lätt att glömma annars.

Nu är det bara att sätta sig ner och fundera hur man ska göra för att få mer värme i kåken då, installera en kamin vore ju inte helt fel. Jag har en murstock som inte används med helt ny skorsten utvändigt. Det borde gå att öppna upp murstocken och montera in en insats.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 17 januari 2012, 22:23:34
Pumpen är 14 år gammal och kanske inte håller så länge till med tanke på att den bör ha gått mer än 4500 timmar/år. Finns det möjlighet att komplettera med en markslinga så att det är möjligt att ersätta den med en kraftigare pump när den nuvarande har tjänat ut? Borrhålet klarar tyvärr ingen kraftigare pump.

Jag kör också med tillsatspatronen normalt urkopplad. Det gäller som sagt bara att se till att koppla in den när man reser bort vintertid.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 17 januari 2012, 22:40:16
Pumpen är 14 år gammal och kanske inte håller så länge till med tanke på att den bör ha gått mer än 4500 timmar/år. Finns det möjlighet att komplettera med en markslinga så att det är möjligt att ersätta den med en kraftigare pump när den nuvarande har tjänat ut? Borrhålet klarar tyvärr ingen kraftigare pump.

Jag kör också med tillsatspatronen normalt urkopplad. Det gäller som sagt bara att se till att koppla in den när man reser bort vintertid.

Vi har inte någon jättestor tomt (800m2) och sedan suterrängtomt men på framsidan finns det endel plats. Hur lång slinga bör man ha? Annars får vi väl komplettera med en kamin. Vi har en murstock sen det eldades med olja. Hur är det annars att installera en luftvärmepump? Lönar det sig? Vi har precis blivit återförsäljare för hitachis pumpar på jobbet så jag kan fixa en vettig till ett bra pris.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 18 januari 2012, 12:15:46
För att kunna ta ut ett par kW till, vilket är vad en ett nummer större pump kommer att göra, behövs det gissningsvis ca 200 meter markslinga vilket kräver 200 - 300 m2 mark. Det beror lite på vad det är för temperatur på in- och utgående köldbärare med befintligt borrhål hur mycket markslinga som krävs. Borrhålet är hårt belastat.

Även om det behövs tillsatsel redan vid plusgrader bör pumpen leverera minst 80 % av husets värmebehov som gissningsvis ligger runt 30 000 kWh/år. Det är svårt att säga om en luftvärmepump kan vara en vettig investering.

Är radiatorsystemet intrimmat så att radiatorerna får rätt flöden? Där kan det finnas en del att vinna utan någon större kostnad.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 18 januari 2012, 13:27:28
För att kunna ta ut ett par kW till, vilket är vad en ett nummer större pump kommer att göra, behövs det gissningsvis ca 200 meter markslinga vilket kräver 200 - 300 m2 mark. Det beror lite på vad det är för temperatur på in- och utgående köldbärare med befintligt borrhål hur mycket markslinga som krävs. Borrhålet är hårt belastat.

Även om det behövs tillsatsel redan vid plusgrader bör pumpen leverera minst 80 % av husets värmebehov som gissningsvis ligger runt 30 000 kWh/år. Det är svårt att säga om en luftvärmepump kan vara en vettig investering.

Är radiatorsystemet intrimmat så att radiatorerna får rätt flöden? Där kan det finnas en del att vinna utan någon större kostnad.

Vår årsförbrukning på el ligger på runt 18 000kWh. Då är det totalen inklusive hushållsel. Förra vintern var inte rolig alls eftersom vi var nyinflyttade och hade rörligt elpris, jag ville inte binda mitt i vintern när det var som dyrast. Så vi hade elräkningar på runt 5000:- i månaden.

Jag skulle inte tro att alla radiatorer är intrimmade optimalt. Går det att göra själv eller bör jag anlita en expert? Grannen är rörmokare så jag kanske kan kolla med honom.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 06:26:55
Brrrrrr vaknade imorse av att det var kallt i sovrummet, så jag gick upp och kände på alla radiatorer och de var iskalla. Gick ner till värmepumpen och kollade och då lyser lampan pressostat hög. Har hört om det förut och det finns hur mycket som helst om det på forumet men jag måste iväg och öppna på jobbet nu så har inte riktigt tid. Blir skoj att komma hem till ett kallt hus. Men skriv gärna ner några tips om hur jag kan göra när jag kommer hem.

Jag kan tillägga att trycket vid det röda expansionskärlet har sjunkit från 0.8 till 0.4
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2012, 08:12:51
Någonstans på returen från radiatorerna ska det sitta ett smutsfilter, se bilden, stäng av alla ventiler som du ser på rören till/från radiatorerna och släpp ut trycket vid expansionskärlet innan du öppnar och rengör.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 09:22:28
Någonstans på returen från radiatorerna ska det sitta ett smutsfilter, se bilden, stäng av alla ventiler som du ser på rören till/från radiatorerna och släpp ut trycket vid expansionskärlet innan du öppnar och rengör.

Tack för snabbt svar, jag hann faktiskt söka lite innan jag åkte till jobbet så jag har rengjort filtret. Däremot var det inte smutsigt alls. Och jag släppte inte trycket innan utan öppnade locket till filtret lite i taget, ska nog släppa ut trycket nästa gång så går det fortare. Sprutade rätt bra där ett tag :).

Sen fyllde jag på expansionskärlet till 0.9 bar ungefär. Hur mycket tryck ska det vara? Enligt frugan så gick pumpen när hon åkte till jobbet en timme senare.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 19 januari 2012, 09:25:38
Om inställningen för varmvattentemp är för hög ger det HP-larm. Testa att sänka lite.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 januari 2012, 11:02:21
Sen fyllde jag på expansionskärlet till 0.9 bar ungefär. Hur mycket tryck ska det vara? Enligt frugan så gick pumpen när hon åkte till jobbet en timme senare.

0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet + ca 0,5 bar i säkerhetsmarginal.
Hade du 0,4 på mätaren, högt mellan pannrummet och högsta punkten så kan det ha blivit problem med cirkulationen under ogynnsamma förhållanden.

Återställer sig HP-larm automatiskt?
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 19 januari 2012, 12:18:01
Värmepumpen är igång och vi får ut väldigt varmt vatten ur kranarna men elementen är inte varma, bara lite ljumna.

Väldigt varmt vatten ur kranarna är nog förklaringen till att pumpen stannade pga HP-larm. Det kan vara varmvattentemperaturen som är för högt inställd eller givaren (GT3) som visar för låg temperatur.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 12:53:30
Om inställningen för varmvattentemp är för hög ger det HP-larm. Testa att sänka lite.

Vart ställer jag om den?

0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet + ca 0,5 bar i säkerhetsmarginal.
Hade du 0,4 på mätaren, högt mellan pannrummet och högsta punkten så kan det ha blivit problem med cirkulationen under ogynnsamma förhållanden.

Återställer sig HP-larm automatiskt?

Jag har för mig att jag hade 0.8 bar innan det sjönk, därför drog jag upp det lite.
Vet inte om det återställer sig automatiskt men jag stängde av värmepumpen och rengjorde filtret, fyllde upp expansionskärlet och startade värmepumpen igen.

Väldigt varmt vatten ur kranarna är nog förklaringen till att pumpen stannade pga HP-larm. Det kan vara varmvattentemperaturen som är för högt inställd eller givaren (GT3) som visar för låg temperatur.

Hur går jag tillväga för att justera det?
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 januari 2012, 12:56:37
Hur går jag tillväga för att justera det?

Du kan ju börja med att läsa av alla temperaturer och kolla om dom verkar riktiga.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 15:00:31
Du kan ju börja med att läsa av alla temperaturer och kolla om dom verkar riktiga.

Jag ber om ursäkt om jag är korkad men hur gör jag det? :D.

Min värmepump är så gammal så den har ingen display.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 januari 2012, 15:01:27
Ja, då blir det lite svårt  :-\
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 16:58:42
Nu kom jag hem från jobbet och pressostat hög blinkar igen och jag har 14 grader inne, inte så värst härligt  huvuddunk

I manualen står det så här:

PRESSOSTAG HÖG: Kan lösa ut vid

Luft i radiatorsystemet
För litet flöde i pumpen
Smutsfilter på radiatorsidan igensatt
Cirkulationspumpen går inte

Smutsen har jag ju kollat, hur gör jag bäst för att lufta systemet? Nu när pumpen är avstängd så hör man vattenflödet på ett helt annat sätt vid rören och det låter som att det bubblar väldigt mycket.

För litet flöde i pumpen har jag ingen aning om vad jag gör åt

Cirkulationspumpen skulle jag ju kunna öpnna och kolla men har ni något bra knep hur man får loss mässingsskruven i mitten? Den sitter väldigt illa till och det finns inga bits som passar den långa spårskallen.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 19 januari 2012, 17:14:01
Hur går jag tillväga för att justera det?

Pumpen är en äldre modell än den jag har så det kan jag inte svara på.

Börja luftningen med att fylla på vatten i systemet så att det blir ett övertryck minst 0,5 bar, några tiondelar mer om det är ett tvåplanshus. Glöm inte lufta varmvattenberedaren också, luften brukar ansamlas där.

Bubblar det mycket i rören går säkert cirkulationspumpen.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 17:22:33
Pumpen är en äldre modell än den jag har så det kan jag inte svara på.

Börja luftningen med att fylla på vatten i systemet så att det blir ett övertryck minst 0,5 bar, några tiondelar mer om det är ett tvåplanshus. Glöm inte lufta varmvattenberedaren också, luften brukar ansamlas där.

Bubblar det mycket i rören går säkert cirkulationspumpen.

Ska det trycket vara vid det röda expansionskärlet? för där har jag 1 bar nu. Kolla på bilderna i mitt första inlägg om du undrar vad jag menar. Kommer aldrig ihåg vilket som är inre och yttre expansionskärl eller vad det heter hehe. Det är i alla fall fullt med vatten i den grå behållaren och 1 bar i den röda.

Hur luftar man varmvattenberedaren då?

Det verkar som att cirkulationspumpen går i alla fall.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 18:19:06
Nu har jag luftat varmvattenberedaren och det var bra mycket luft i där. Jag tömde den tills trycket var 0 på manometern och sen fyllde jag på så det gick upp till 1 bar och sedan tömde jag igen, det här fick jag göra 4 ggr innan det började komma vatten ur luftningsventilen.

Sen har jag även luftat alla radiatorer men det kom ingen luft där, på en av radiatorerna lossnade hela luftningsskruven så det sprutade kolsvart vatten över hela hallen, väldigt skoj.

Däremot verkar jag har lite problem med radiatorerna på övervåningen, de som är rakt över värmepumpen kommer det vatten ur men de som är i bortre delen av huset droppar det bara väldigt lite ur. De verkar inte få något vatten till sig. Vad gör jag för att fixa det? Det kan ju vara en anledning till att det är så jäkla kallt, att radiatorerna i de rummen vi vistas inte ger någon värme.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Remo skrivet 19 januari 2012, 18:38:04
Du kan stoppa VP:n så att Cp:n inte går nä du luftar och under tiden när du luftar övervåningen
så försök hålla trycket mellan 0.5 och 1 bar att inte få luft in ställe för ut.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 18:53:49
Du kan stoppa VP:n så att Cp:n inte går nä du luftar och under tiden när du luftar övervåningen
så försök hålla trycket mellan 0.5 och 1 bar att inte få luft in ställe för ut.

Jo jag gjorde så, och så fyllde jag på ett par gånger under luftningen. Trycket sjönk aldrig under 0.5
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 19 januari 2012, 19:18:30
Det går ju tyvärr inte att läsa av temperaturer på dessa gamla IVT. Jag skulle skaffa antingen ett loggsystem eller några separata termometrar med givare. Något i stil med dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906 (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906)
Fäst utegivarna mot rören in/ut från värmepumpen till radiatorerna och läs av.
Samma termometrar kan ju även användas för att läsa av in/ut mot borrhålet, då kan man se att "Delta t" är rätt och även hur bra borran fungerar.


Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 19:47:12
Det går ju tyvärr inte att läsa av temperaturer på dessa gamla IVT. Jag skulle skaffa antingen ett loggsystem eller några separata termometrar med givare. Något i stil med dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906 (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906)
Fäst utegivarna mot rören in/ut från värmepumpen till radiatorerna och läs av.
Samma termometrar kan ju även användas för att läsa av in/ut mot borrhålet, då kan man se att "Delta t" är rätt och även hur bra borran fungerar.

Jag får kika på det. Nu har jag gått runt och känt på alla radiatorer och alla är jämnvarma över hela ytan. Förutom monsterradiatorn som sitter i garaget som bara är varmt precis i början längst upp. Men det kan bero på att jag har vridit ner det rätt så rejält.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 19 januari 2012, 23:02:38
Nu har jag fått upp temeraturen i kåken runt 19-20 grader, så varmt har det aldrig varit och radiatorerna är riktigt varma, nästan så att det inte går att ta på dem. Men så har jag också kört med elpatronen i under kvällen för att få upp värmen snabbt. Nu är den urkopplad igen så vi får se vad temperaturen hamnar på imorgon, jag skulle gissa på runt 18.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 20 januari 2012, 11:43:52
Jag får kika på det. Nu har jag gått runt och känt på alla radiatorer och alla är jämnvarma över hela ytan.

Det bör vara minst 5 graders temperaturskillnad mellan radiatorns inlopp och utlopp. Mindre temperaturskillnad ökar inte radiatorns effekt nämnvärt men gör att pumpen får arbeta med onödigt hög temperatur på ingående värmebärare. Det kan finnas en hel del att vinna på att trimma in radiatorerna.

Ska det trycket vara vid det röda expansionskärlet? för där har jag 1 bar nu.

Hur luftar man varmvattenberedaren då?
 

Den röda burken är expansionskärlet till radiatorsystemet. Att det bara kommer lite grand vatten när man luftar behöver inte betyda att det är dålig cirkulation i radiatorn.

På min pump luftas varmvattenberedaren genom att man tar bort frontplåten. Sen sticker luftningskranen ut genom isoleringen upptill på varmvattenberedaren. Det bör se ut på samma sätt även om pumpen är en äldre modell.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: mathiasn skrivet 31 januari 2012, 22:03:03
Hej,

Mitt första inlägg  *vinkar*

Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.

Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.

Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.

Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.

Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.

Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.



Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 31 januari 2012, 22:06:06
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.
Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.

Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...

Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?

Jag fick ju bukt med pressostatproblemet men nu uppstår det här problemet igen. Pumpen stänger av sig och sedan står driftlampan och blinkar. Frågan är ju varför den stänger av sig, radiatorerna är bara ljumna men varmvatten finns det i kranarna.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 31 januari 2012, 22:08:02
Hej,

Mitt första inlägg  *vinkar*

Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.

Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.

Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.

Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.

Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.

Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.

Det låter som att det är värmeväxlaren du syftar på, ska ta och kika på den. Tack så mycket för hjälpen :).

edit: Jag har tagit bort kåpan nu men vilken "motor" är det du syftar på? Den grå boxen till vänster som är gjord av Honeywell? Ställdonet?

Edit igen: jag hittade allt och smörjde med teflonspray och pressade in pinnen ett hundratal gånger, den kändes inte så trög men vi får se om det blir bättre. Däremot undrar jag var man ställer in hur den ska fördela kranvatten jämfört med vatten till radiatorerna.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: mathiasn skrivet 31 januari 2012, 22:24:29
Hej,

Javisst den gråa mackapären på honeywell ställdonet är det jag menar. Visste inte riktigt vad den heter därav "" på "motor".

Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 01 februari 2012, 12:53:45
Däremot undrar jag var man ställer in hur den ska fördela kranvatten jämfört med vatten till radiatorerna.

Det finns ingen inställning för det. Ventilen ska inte fördela vattnet, det skall antingen gå till varmvattenberedaren eller till radiatorsystemet. Inte båda samtidigt.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 februari 2012, 13:38:39
Själva ventilen har bara två lägen, men på lite mer moderna styrsystem kan man ställa in hur den skall prioritera uppvärmning av kranvatten resp radiatorer. Dock verkar det inte finnas så mycket inställningsmöjligheter på din årsmodell...
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: V skrivet 01 februari 2012, 19:51:09
Det finns fler inställningar än kurvan, på reglerpanelen, under frontplåten där har du tex, parallellförjutning av kurvan, varmvatten temp, tillskottstimer,. Använd en liten skruvmejsel så kan ju höja/sänka inställningarna.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 02 februari 2012, 07:14:15
Hej igen!

Nu hade vi 14 grader imorse igen, men skillnaden nu är att pumpen var igång utan felkoder. Sen bör det ju tilläggas att det är 13 minus ute. Självklart blir det kallare inne i huset då med. Men nu när jag hade kommit till jobbet så ringde frugan och sa att den hade stängt av sig igen och att driftlampan blinkade. Börjar bli en tråkig följetong det här  :o
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 02 februari 2012, 10:22:08
En möjlighet utöver vad som står i manualen kan vara att givaren för varmvattenberedaren visar för låg temperatur så att varmvattenberedaren körs upp till så hög temperatur att pumpen stannar pga av det. Det har förekommit sådana fall här på forumet.

Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 02 februari 2012, 17:46:21
En möjlighet utöver vad som står i manualen kan vara att givaren för varmvattenberedaren visar för låg temperatur så att varmvattenberedaren körs upp till så hög temperatur att pumpen stannar pga av det. Det har förekommit sådana fall här på forumet.

Men då blir det väl "Pressostat hög" och då krävs manuell återställning innan den startar igen.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 02 februari 2012, 17:51:26
Nu hade vi 14 grader imorse igen, men skillnaden nu är att pumpen var igång utan felkoder.

Var tillskottslampan tänd också? Annars har den nog nyligen stannat. Jag skulle testa att dra upp ratten på max för att säkerställa att pumpen går hela tiden.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 02 februari 2012, 20:33:40
Var tillskottslampan tänd också? Annars har den nog nyligen stannat. Jag skulle testa att dra upp ratten på max för att säkerställa att pumpen går hela tiden.

Tillskottslampan har inte varit tänd någon gång när den har stängt av sig. Nu kör jag på sexan med elpatronen på och nu har den gått några timmar.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 02 februari 2012, 22:24:06
Jag får lov  ändra mig lite, tillskottet är inte alls på, det går inte på även om jag vrider upp pumpen till Max. Jag har kollat säkringarna och återställt elpatronen men inget hjälper. Börjar nog bli dags för en servicetekniker att göra ett besök.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Roland skrivet 02 februari 2012, 22:24:34
Men då blir det väl "Pressostat hög" och då krävs manuell återställning innan den startar igen.

Det är riktigt, tänkte inte på att pressostatproblemet redan var löst. Nu är det något annat det handlar om.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Olle61 skrivet 03 februari 2012, 09:17:38
Jag får lov  ändra mig lite, tillskottet är inte alls på, det går inte på även om jag vrider upp pumpen till Max. Jag har kollat säkringarna och återställt elpatronen men inget hjälper. Börjar nog bli dags för en servicetekniker att göra ett besök.

Lyser lampan för tillskott? När lampan tänds skall kontaktorn för elpatron dra också. Det är ju en fördröjning innan tillskott går in, den tänds inte omedelbart. Om kompressorn stannar, av någon anledning, så börjar ju tiden om.

Fördröjningstiden för tillskott kan man justera på den dolda panelen bakom frontplåten.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 03 februari 2012, 12:43:33
Nu är problemet fixat, jag hade en servicetekniker hos mig precis och till slut kom vi fram till att det var yttertempgivaren som var trasig. Nu är den bytt och tillskottet fungerar som det ska.  ;D
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: Freddev skrivet 03 februari 2012, 19:27:55
Hej!

Jag har exakt samma värmepump som dig..

Ett hus i Norrbotten från 76 .. (dock bara 149kv + 20kvm garage)

Min pump klarar sig ner till ca -7C utan eltillskott (Dvs håller ca +21grader inne)

Sen under det är det eltillskott som gäller.. Just nu är det 28grader ute.. Pump och eltillskott går konstant .. ligger runt 19-20 grader inne nu :P Aja det är inte ofta det är så kallt =)

Har ett borrhål på 85meter jag.. Lite snålt men har mätt upp rören ner i backen och på röret som går ner är temperaturen -6C .. På röret som kommer upp är det 0 - -1C känns rätt ok?
Verkar finnas effekt att få..

Funderar dock på att köpa ny pump på kanske 6kW som kanske har 9kW eltillskott :) . Borra kostar ju så jävla mycket :O

Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 06 februari 2012, 12:05:45
Hej!

Jag har exakt samma värmepump som dig..

Ett hus i Norrbotten från 76 .. (dock bara 149kv + 20kvm garage)

Min pump klarar sig ner till ca -7C utan eltillskott (Dvs håller ca +21grader inne)

Sen under det är det eltillskott som gäller.. Just nu är det 28grader ute.. Pump och eltillskott går konstant .. ligger runt 19-20 grader inne nu :P Aja det är inte ofta det är så kallt =)

Har ett borrhål på 85meter jag.. Lite snålt men har mätt upp rören ner i backen och på röret som går ner är temperaturen -6C .. På röret som kommer upp är det 0 - -1C känns rätt ok?
Verkar finnas effekt att få..

Funderar dock på att köpa ny pump på kanske 6kW som kanske har 9kW eltillskott :) . Borra kostar ju så jävla mycket :O

Det verkar som att din pump ger rätt bra med effekt om du klarar av att hålla så pass varmt inne när det är så kallt ute.

Ny pump är tveksamt om ditt borrhål klarar av, nuförtiden borrar man runt 200 meter vad jag har förstått och då tror jag inte att ditt borrhål på 85m klarar en modern pump. Men jag ska inte säga för mycket, finns mycket kompetent folk här på forumet som antagligen kan svara på det.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: TrevorO skrivet 08 februari 2012, 14:03:20
Hej,

Mitt första inlägg  *vinkar*

Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.

Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.

Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.

Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.

Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.

Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.

Klockren tips Mathias! Tack! Gjorde som du skrev. Plockade bort frampanelen och Honeywelldosan och jobbade loss piggen som drivs av dosan. Nu funkar allt som det ska igen och huset är värmt. Sista gång vi ringde till en reparatör slutade kalaset på ca. 10000:- utan att speciellt mycket var fel, så jag är djupt tacksam ska du veta. Nästa steg är nog att rensa smutsfiltret på köldsidan så kanske vi till och med sparar lite pengar!
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 februari 2012, 15:27:23
När den har börjat kärva så är det bara en tidsfråga innan den fastnar. Köp hem en reservventil så att du kan byta den själv i lugn och ro till sommaren...
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: WoberT skrivet 20 september 2012, 23:20:33
Nu har jag tröttnat på min Greenline C5 och att ha det kallt hemma på vintrarna så jag har startat en ny tråd angående att byta ut anläggningen, kom gärna med feedback till mig.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48528.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48528.0)
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: mathiasn skrivet 24 november 2012, 10:39:56
Hej I tråden,

Tar över den lite, men tycker detta är en bra samlingstråd för våra gamla trotjänare.

Nu är det jag som har problem. Min pump producerar bra med varmvatten till VVB men när växelventilen slår över till värme så blir det iskallt det som passerar växel ventilen. Jag har provat att köra den manuellt. Då kommer det varmt en kort stund.

Jag vet inte om det är cirkulationspumpen som är dålig. Jag har element på övervåningen och golvvärme i källaren med egen LK fördelare med cirkulationspump. Termometern på den ingående i den visar 20-23 grader.

Frågan är, hur kan den producera bra med varmvatten till VVB men inte få ut det på värmeslingan. sitter det någon pump på VVB eller går det på självcirkulation?

Har en Compact C5 -97 gamla modellen med bara ratt.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: lubbis skrivet 24 november 2012, 11:03:03
Växelventilen trasig ? Vanligt fel. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0)


Hej I tråden,

Tar över den lite, men tycker detta är en bra samlingstråd för våra gamla trotjänare.

Nu är det jag som har problem. Min pump producerar bra med varmvatten till VVB men när växelventilen slår över till värme så blir det iskallt det som passerar växel ventilen. Jag har provat att köra den manuellt. Då kommer det varmt en kort stund.

Jag vet inte om det är cirkulationspumpen som är dålig. Jag har element på övervåningen och golvvärme i källaren med egen LK fördelare med cirkulationspump. Termometern på den ingående i den visar 20-23 grader.

Frågan är, hur kan den producera bra med varmvatten till VVB men inte få ut det på värmeslingan. sitter det någon pump på VVB eller går det på självcirkulation?

Har en Compact C5 -97 gamla modellen med bara ratt.
Titel: SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
Skrivet av: mathiasn skrivet 24 november 2012, 11:08:03
Läs några inlägg längre upp i tråden.

Dessutom växlar ventilen, det blir ju kallt vatten som kommer genom ventilen från värmeväxlaren.