Jag funderar lite på vad skillnad blir om man...

Kanske har lite förlåg kruva, inte fårupp värmen riktigt i huset, men knappar in att inomhusgivaren ska uppnå en högre temperatur än tänkt.
- säg att innegivaren siktar på 22 men uppnår då 21.3.... (vilket var målet)

Skulle jag höja kurvan ett steg så blir den matematiskt beräknade tempen drastiskt högre.

Jag lurar nog migsjälv, men frågan är på vilket sätt det vore negativt?
« Senast ändrad: 29 november 2014, 21:33:48 av rallykalle2 »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: lite luddiga funderingar kring välja rätt kurva?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 08:11:34 »
Ställ rumsgivar faktorn på 0 och justera kurvan tills du får ok temp inne vid lite olika ute temperaturer sen kan du ställa tillbaka rumsgivar faktorn på lämpligt värde. Nackdelen med din lösning bör bli att vp kommer inte att sänka framledningens börvärde vid tex kraftig solinstrålning förens tempen blir över 22 grader inne trots att du vill ha 21,3.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!