Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: bbbfractal skrivet 17 augusti 2013, 18:52:57

Titel: Diplomat Optimum G2 16. Hur höjer jag varmvattentempraturen.
Skrivet av: bbbfractal skrivet 17 augusti 2013, 18:52:57
Hur kan jag ställa in så pumpen ger 63C på varmvattnet? Pumpen ger nu sommartid med varmvattenläge en 47C.

Då jag har varmvattencirkulation och vattnet från pumpen går till en extra beredare Thermia MKR som är inställd på 63C innebär det att den står för 75 % av elförbrukningen :'(....

Upptäckte detta då jag lät installera en elmätare i pumprummet. Trodde att pumpen stod för all elförbrukning men så är det inte. Vill ju inte den extra tanken ska värma upp vattnet utan endast bibehålla tempraturen.

Sen vet jag inte om man måste ha så högt som 63C returen på VVS ska ju vara minst 50 så 55C känns som det borde räcka.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2. Hur höjer jag varmvattentempraturen.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 augusti 2013, 18:59:46
Den kommer tyvärr inte att klara 63 grader vet inte vad som är max men gissar på knappt 60 grader beroende på vart givaren sitter.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2 16. Hur höjer jag varmvattentempraturen.
Skrivet av: bbbfractal skrivet 18 augusti 2013, 09:32:34
Tack smurfen.

Är det här det jag ska ändra?

Service -> Varmvatten 55C (max)

Finns det inte något sätt att tvinga igång tillskottet?. Måste väl gå att få upp den i en högre tempratur sommartid.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2 16. Hur höjer jag varmvattentempraturen.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 augusti 2013, 09:51:08
Har ingen koll på vart du ställer vv tempen på Thermia men har för mig att du kan justera viktningen mellan de båda vv givarna också. Det är nog bäst att låta kompressorn göra så varmt vv den klarar och låta den separata beredaren spetsa istället för att spetsa direkt i vp. Du bör kunna sänka tempen i den separata beredaren till 60 grader så spar du nån krona.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2 16. Hur höjer jag varmvattentempraturen.
Skrivet av: michael.a skrivet 19 augusti 2013, 11:23:14
max temp gör den efter pressostat inte nåt du kan påverka det du kan gör är att ändra start temp o se till att den blir av med varmvattnet så den inte bryter för tidigt på driftpressostaten
Titel: SV: Diplomat Optimum G2 16. Hur höjer jag varmvattentempraturen.
Skrivet av: bbbfractal skrivet 21 augusti 2013, 13:09:37
Tack michael.a och Smurfen.

Visade sig att installatörerna av hela systemet 2008 monterat en blandningsventil mellan Pumpen (+VVS) och den extra beredaren som sänkte tempraturen på vattnet.

Så när VVC cirkulationen kom tillbaka så gick den genom en blandningsventil som tyckte det var för varmt vatten Sc:,h