ska inomkort skaffa en Nibe 1245-10 och läser att man kan köra upp till fyra olika värme system (med tllbehöret ECS40).
Själv har jag radiatorer i hela huset frånsett hallen och en spa-avdelning i källaren där jag har vattenburen-golvvärme, min tänke är ifall det går att köra dessa värmeslingor (golv) även sommartid eller är det dumt att köra pannan mot dessa små volymer (ca 35m2) ?

Är det någon idè att köra olika värmesystem i pannan överhuvudtaget eller är det bara onödigt, jag har ju i alla fall minishuntar som reglerar varje golv ?
Tack för ett bra forum och alla synpunkter....
/Per
Titel: SV: Två värmesytem i en F1245 golv/radiator
Skrivet av: Carl N skrivet 30 juli 2009, 19:48:11
Det spelar ingen roll var du skriver, vi hittar inläggen ändå.  ;)

Det går inte så bra att köra en 10 kW VP mot endast 35m2 golvvärme så glöm den idén.

Om golvvärmen styrs av shuntar så är det OK, är det on/off termostater är det inte lika bra?

Har du termostater är det bästa att ta bort dessa och shunta värmen till golven, antingen med den inbyggda styrningen i VP:n eller med nån annan styrning.
Titel: SV: Två värmesytem i en F1245 golv/radiator
Skrivet av: kullabacken skrivet 30 juli 2009, 20:20:43
VP från CTC fungerar  bra till att värma liten vattenmängd sommartid tex golvvärme på toa .hall . spa.
Titel: SV: Två värmesytem i en F1245 golv/radiator
Skrivet av: heatseeker skrivet 31 juli 2009, 21:20:47
OK, finns det någon fördel att köra golvvärmen (två minishuntar, alltså två golv) på en separat slinga då temperaturen ändå regleras/begraänsas av shuntarna.....verkar dyrt och onöfigt.

Någon som har lite input på Nibes nya F1245:a ? Verkar vara en kanon pump tycker jag.....
Har kopplat in flera stora bergvärmeanläggningar med just Nibe pumpar (är elektriker) och dom är bra att hålla på med frånsett att deras manualer är ganska värdelöst upplaggda, bläddra fram och tillbaka helatiden.