Skrivet av: Andreas1975
« skrivet: 29 april 2015, 08:50:12 »Hej!
Har du kontrollerat att tempmätningarna är ok? Min första gissning är att mätningen av inkommade brine är felaktig.
Starta brinepumpen och låt den gå i 10 minuter utan att Vp går. kontrollera att det visar samma på ut och in.
Du kan också kontrollmäta med en ir-termometer om du kommer åt, men gör det då brinepumpen går.
/ErikB
Hej igen.
Ska kolla detta.. troligen är dock in-tempen rätt... ligger på stabilt 11 grader när det är 8 grader utomhus... det är ut-tempen som går berg-och-dal bana.
Sitter givaren för ut-tempen inne i pumpen? - Kan inte hitta givaren för den på ut-röret. På in-röret sitter en givare.