Skrivet av: admin
« skrivet: 19 september 2004, 08:45:32 »Knappen är ett vred som sitter på cirkpumpens sida, den har tre lägen, du skall se till att den står på läge tre.
Jag har en slinga på 500 meter och en tempdiff på 4-6 grader. (Nibe 7 kW)
Du har en slinga 400 meter och en värmepump på 8.5 kW.
Med den höga inkommande temp som du har nu, i samband med det höga VB-flödet du får i din acktank så plockar din värmepump säkert ur markslingan 10 kW.
Kolla nu så du säkert vet att du har cirkpumpen på läge tre, gör sedan följande:
Se till att höja trycket i KB-kretsen till 1.5 bar.
Kör cirkpumpen manuellt (går att ställa i en av menyerna) utan att värmepumpen värmer acktanken. Kolla nu så att båda tempgivarna visar samma temp, gör de inte det kan du justera dem i en av menyerna.
Om det inte är felvisning så fortsätt med följande:
(det kan du i.o.f.s. göra ändå)
När cirkpumpen går - stäng/öppna ventilen på inkommande KB-ledning med korta intervaller, detta gör så att ett tryck byggs upp i slingan under den korta tid som ventilen är stängd, när du sedan öppnar ventilen så får du under en kort stund ett forcerat flöde som tar med sig högt liggande luftsamlingar.
Du ser på nivån i expansionskärlet om det kommer luft från slingan - nivån sjunker. Innan du börjar kan du göra ett märke på exp-kärlet med en penna eller en tejp, så att du bättre kan se om nivån sjunker.
Lycka till, och hör gärna av dig med resultatet av dina övningar.
Jag har en slinga på 500 meter och en tempdiff på 4-6 grader. (Nibe 7 kW)
Du har en slinga 400 meter och en värmepump på 8.5 kW.
Med den höga inkommande temp som du har nu, i samband med det höga VB-flödet du får i din acktank så plockar din värmepump säkert ur markslingan 10 kW.
Kolla nu så du säkert vet att du har cirkpumpen på läge tre, gör sedan följande:
Se till att höja trycket i KB-kretsen till 1.5 bar.
Kör cirkpumpen manuellt (går att ställa i en av menyerna) utan att värmepumpen värmer acktanken. Kolla nu så att båda tempgivarna visar samma temp, gör de inte det kan du justera dem i en av menyerna.
Om det inte är felvisning så fortsätt med följande:
(det kan du i.o.f.s. göra ändå)
När cirkpumpen går - stäng/öppna ventilen på inkommande KB-ledning med korta intervaller, detta gör så att ett tryck byggs upp i slingan under den korta tid som ventilen är stängd, när du sedan öppnar ventilen så får du under en kort stund ett forcerat flöde som tar med sig högt liggande luftsamlingar.
Du ser på nivån i expansionskärlet om det kommer luft från slingan - nivån sjunker. Innan du börjar kan du göra ett märke på exp-kärlet med en penna eller en tejp, så att du bättre kan se om nivån sjunker.
Lycka till, och hör gärna av dig med resultatet av dina övningar.