Skrivet av: rogli
« skrivet: 05 november 2011, 12:25:10 »Prövar det! Tackar!
Skrivet av: rogli« skrivet: 05 november 2011, 12:25:10 »Prövar det! Tackar!
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 november 2011, 08:53:01 »Om du minskar så mycket som till -200 kan du behöva ändra max diff framledning till ett större värde annars kan kompressorn stoppas tidigare och gm sätts till 0 inställningen gör du i meny 5.1.3. Jag skulle prova att sätta gm start av kompressor på -150
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 04 november 2011, 23:30:17 »Det betyder gradminuter, dvs tid gånger temperaturskillnad mot börvärdet. Kompressorn startar värmning av radiatorvatttnet när den räknat ner till värdet -60 i dtt fall. Ändrar du till -200 så dröjer det längre tills den startar, dvs du får färre starter, men det blir också större temperaturvariation på utgående radiatorvetten. Har ingen större betydelse, men om du skulle uppleva att tempen i huset svänger så det känns så sätt ett högre värde.
Skrivet av: rogli« skrivet: 04 november 2011, 23:04:05 »Vad innebär egentligen -60 och -200 egentligen? ... och "start kompressor"? Pratar vi gradminuter? Vilket också är en lurig enhet!?
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 04 november 2011, 22:25:02 »30 starter/dygn är väl inte katastrofalt mycket just nu, det kommer att sjunka när det blir kallare ute! Annars kan du ju prova att sänka Start Kompressor i meny 4.9.3 från standardvärdet -60 till kanske neråt -200 - eller installera en volymtank...
Skrivet av: rogli« skrivet: 04 november 2011, 11:35:43 »Några tips på vad som eventuellt bör justeras genom att kika på loggdiagrammet över en dag ... tycker min 1245 har för många starter ~525 på 2,5 vecka ... onormalt? //Roger
|
|