Har en befinntligt från-tilluft värmeväxlare med elpatron för uppvärmning av uteluften vintertid.
Jag installerade en Thermia Diplomat 12 TWS i sommras och vill utnyttja den för att värma uteluften vintertid dvs kommer att kasta ut den gamla värmeväxlaren med elpatron (har några år på nacken) och installer en ny värmeväxlare + värmebatteri i tillluftskanalen. Värmebatteriet drivs av framledningsvattnet.

Min tanke är att jag sätter in en tempgivare i tilluftskanalen (efter värmebatteriet) som styr (via en kontrollenhet) styrventilen kopplade till värmebatteriet   :)

Har tittat pÃ¥ nÃ¥gra alternativ för kontrollenhet + styrventiler + tempgivare (i spiroröret) ... men vilka hutlösa priser  :o
Kontrollenheten är ju en mycket enkel dator med analogt/digitalt kontrollkort och lite programvara ... verkligen säljarens marknad.

Eftersom jag har en överbliven dator tänkte jag att det måste finnas mycket billigare alternativ genom att sätta in något analogt/digitalt kontrollkort i datorn samt köra något windows/linux program för att styra ventilerna.
Dessutom vill jag även koppla in Thermian så att jag kan styra denna från min dator.

Har någon erfarenhet om detta ... tacksam för tips.

/zkab

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Värma tilluft med BV
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 15:04:21 »
Tänk på att man bör ha en golvbrunn...

Ingen erferenhet av villor med vattenburen värmning av tilluft dock :-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Värma tilluft med BV
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 19:00:06 »
Och så bör du ha ett motordrivet spjäll som stänger tilluftskanalen om det blir strömmavbrott samt ett frysskydd som stänger samma spjäll om temperaturen blir för låg i vattenbatteriet, har du inte det får du nästan garanterat frostsprängning i batteriet
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!