Nu har vi -9° igen så jag gick ner och loggade. Här är mina aktuella värden, idag kl 21.15

T1  44,0
T2  -9,5
T3  50,6
T8  41,6
T9  38,4

Värmedelta T1-T9 6,5°, värmebärardelta T8-T9 3,2°.  Båda cirk.pumparna står i läge I. Tillskottet inne med 4,21kWh.

T3 kommer väl som max upp i 50°. Jag har sänkt start/stopptemperaturerna till 40 resp 41°, det räcker gott för oss båda i hushållet, vi har inte märkt någon försämrad varmvattenkomfort.

Annars tycks januari bli en dyr månad. Har hittills förbrukat 2.174 kWh att jämföra med 1.746 kWh för hela jan 2005, allt exkl hushållsel.

/Sture

Sture för att trösta dig har min förbr från den 1/1-06 2945kWh så det är ännu högre.. >:(

Jag tycker att VV temp bör vara hög nivå men mindre diff nu vintertid. Sätt det till 47-48 på start och 50 gr sen på stopp.
El tillskott gör ju det mesta av den värmen och den fungerar bättre med mindre diff mellan start/stopp.

Min framl nu ligger på 43 gr och retur 34 med (har kanske större motstånd i rad system än de flesta) Fläkt konv sänker temp med över 7-8 gr då fläkten i den startas av dess termostat. Radiatorerna har ca 4-6 gr diff mellan dess fram/returl. El tillskott är just nu av men går till i natt tror jag för gradmin är -450 och ökar hela tiden..

Just nu har jag -6,5 ute och min fläkt konv framl har 32 gr och dess retur 24... --/



Ni kan ta mina värde som en jämförelse... :-\

Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Tobben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2006, 10:04:54 »
Dagens loggning
T1  39,5
T2  -2,7
T3   47,7
T5   21,1
T6   70,7
T8   41
T9   35,3
T10 35,7
T11 -8,5
T12 -2
Sen jag ställde båda pumparna i läge 1 (tack sture)är det nästan helt tyst i rören och på det lilla jag sett har verkar det gå mindre ström men men
Har i alla fall förbrukat 2350kw inkl.hushållsel (620) i jan 27/1 hushållselen är ett snitt från tidigare år 23kw/dygn vinter, 17kw/dygn sommar så jag är mycket nöjd med värmekostnaden bättre än jag trodde då det är mycket att värma.
Tidigare köpte jag pellets för 15000/år hadde en gammal panna ctc -69
så den här investeringen på 84000 var väl använda pengar en ny oljepanna/pellets kostar 65000 skillnaden på 19000 det är ju bara den merkostnaden jag kan räkna panna måsta jag ha
mwh
Tobben

 
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2006, 10:26:27 »
Dagens loggning från Ystad trakten, ca kl 10:00.
T1  40,5
T2  -2,6
T5  21.9
T6  64,7
T8  41,7
T9  37,6
Båda cirkpumparna i läge 2.
Nyligen duschat, tillskott inne med 2,31 kW.
Dygns förbrukning snittar 051225-060126 på 95,9 kWh, varav hushålls elen står för 52 kWh.
Min tämligen höga hus-el hänvisas till el-golvvärme i hall å på toa, el-värme tvättstuga, garage/verkstad.
Allt fungerar än så länge tillfredsställande, jag är nöjd.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2006, 10:33:15 »
Dagens loggning
T2  -2,7

T2 -2,7°, det vore bra om du kunde kompettera din profil med var du bor.

Gjorde själv en ny loggning i morse, kl 9.40. T2 -12,3°, värmedelta 8,9°, enbart tillskott med 7,49 kWh.

Jag räknar med att mitt effektbehov ökar med 0,22 kWh per grad. Vid -20° skulle då effektbehovet öka från 7,49 till 9,18 kWh. Det stämmer rätt bra med mina tidigare beräkningar, mitt effektbehov skulle vara ca 9 kWh vid -20°.

/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2006, 13:14:22 »
Det är välan en bra ide, profilen är kompletterad  :)

Ja, du har ju betyligt kallare än jag,  -12,3 brrrrrr  ???
Här har jag nu +4,9 i solen och -0,8 i skuggan !!  :)

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2006, 20:42:31 »
Dagens loggning från Ystad trakten, ca kl 10:00.

T1 40,5.............42,0 Rad. framledn.-temp (börvärde 44)
T2 -2,6.............-5,1  Utetemp
T3        .............48,5/51,5 Topp/botten  VV temp i ack tank med slingor
T5 21.9.............19,2 Inne-temp i hall och vard 20 grader
T6 64,7.............98,9 Hetgas-temp "kompressor-temp"
T8 41,7.............41,7VB ut till VP diff 9,5
T9 37,6.............32,2 VB in från VP
T10       ............33,1 Kondensor-temp
T11       ............ -13,4 / -1,9 Förångn/Suggas-temp(diff 11,5)
T12       ............-4,5 luft temp vid VP


Båda cirkpumparna i läge 2.
Nyligen duschat, tillskott inne med 2,31 kW.
Dygns förbrukning snittar 051225-060126 på 95,9 kWh, varav hushålls elen står för 52 kWh.
Min tämligen höga hus-el hänvisas till el-golvvärme i hall å på toa, el-värme tvättstuga, garage/verkstad.
Allt fungerar än så länge tillfredsställande, jag är nöjd.

//-- Ramsmark --

För att jämföra era VP med Nibes så märker jag in mina värde kl 21.00 och kommentarer med färg efter era.
Detta är under rad laddning  då det är minus -5gr ute. Avgiven effekt är då 3,8kW med flöde 400l/h
Eltillskott under dagen 12 h är 16kWh=1,3kW/timme. (40kWh=VP + elpatron)
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 21:09:36 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!