Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ludolf skrivet 13 april 2010, 22:43:15

Titel: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Ludolf skrivet 13 april 2010, 22:43:15
Hej.

Har tänkt installera markvärme i sommar har några offerter ute.
Tänkte höra om nån här kan hjälpa mig lite.
Hus 1 1/2 plan med källare, 140+93kvm, byggt 1935 timmring, tilläggsisolerat 1990 treglasfönster 1990 ej i källaren. Källaren dränerad tilläggsisolerad.
Garage 110 kvm med golvvärme ej uppvärmt i dagsläget
Eldar med ved+el idag elförbrukning ca 14500 kw/h, ingen uppskattning på vedförbrukning.
Radiatorer i huset.

Storlek på vp?
Hur mycket slang?

Tack på förhand.
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Rickard skrivet 14 april 2010, 08:12:36
Kan du förtydliga ytan, är det 140 + 140 +95 + 110 m2?
Skall du värma garaget?
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Ludolf skrivet 14 april 2010, 21:50:34
Boytan på huset är 140 kvm biarean är 93 kvm och garaget 110kvm fristående allt ska värmas med vp. Tror att huset är 80+80+80
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 14 april 2010, 22:48:26
Jag gissar att du behöver 11-12 kW VP och 2x400 meter jordvärmslang.
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Ludolf skrivet 15 april 2010, 22:24:41
Har fått en offert på nibe f1245 12kw och 2x400m slang, ca 114000:- exkl grävning och kulvert till garaget. Jag får vänta och se vad dom andra säger.
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Ludolf skrivet 16 april 2010, 18:17:47
Funderar att köra på 2x400m slang och nibe f1245-12kw låter det vettigt??
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 19 april 2010, 10:24:19
Funderar att köra på 2x400m slang och nibe f1245-12kw låter det vettigt??

Jepp.
Titel: SV: Dimensionering av markvärme
Skrivet av: Ludolf skrivet 21 april 2010, 19:04:33
Då blir det nog så får tacka så mycket Thumbsup