Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Temp VB retur
« skrivet: 07 mars 2006, 13:44:07 »
Jag funderar på min returtemp, jag kommer inte över 42 ºC oavsett hur
länge min kompressor går. Det antar jag beror på att radiatorerna klarar av att
göra av med all tillförd energi. Då jag inte fryser eller på annat sätt är missnöjd
så är väl detta bra, eller?

Tillskott har jag ju klarat mig ifrån hittills på värme sidan så jag vet inte hur det
påverkar VB retur.

Undrar bara om det är normalt, då jag har sett många andra kurvor som tangerar
50 ºC på returen.

Och en stilla oro över hur 25 kvm värmegolv kommer att påverka mina värden

Edit: SÃ¥ lustigt det blev :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Temp VB retur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 16:23:44 »
Låter helt normalt. Oavsett hur stor effekt en VP har finns det en gräns för hur stort radiatorsystem den klarar att värma upp till viss temperatur. Min 5 kW kompressor planar nog ut långt innan 42 ºC. Kanske kring 35-36 ºC.
Hänger du pÃ¥ mer  o mer raddar eller värmegolv sÃ¥ kommer du att sänka maxtemperaturen mer o mer. Som teoretiker skulle jag vilja säga att du med oändligt stort system närmar dig rumstemperatur pÃ¥ max VB  ;D

Som du själv säger så gör det ju inget så länge den totala värmeenergin räcker till.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Temp VB retur
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 16:30:35 »
Idag var det lite mildare. Vid 36 ºC VB-retur orkar min pump precis balansera avkylningen från raddarna utan TS. Värmer jag dessutom upp resten av källaren så lär den maxa ut kring 30 ºC. :o
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Värmlänning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Temp VB retur
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 17:58:53 »
Det låter normalt igår när det var -21ºC ute var gränsen nära för vad pumpen klarade utan TS.20ºC inne istället för önskade 21ºC. Rumbör 42 framledningstemp 40 retur 32.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
Ã…r 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
Ã…r 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Temp VB retur
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2006, 22:49:21 »
Ett litet tillägg, jag hÃ¥ller iofs nästan 23 ºC inne  :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!