« skrivet: 16 februari 2010, 22:50:42 »
Har lite frågor om optimering av en 1145-8 och en 170 m energibrunn, lokaliserad i Nacka söder om Stockholm. Kurva 10 & -3 ger ung. 21 grader vid de låga temperaturer vi hittills haft.

Har ett äldre hus om ca. 190 kvm (men tilläggsisolerat) med en blandning av radiatorer av olika ålder, flertalet mellan 1915 och 1940.

Jag hade ganska lätt att få in 3 grader på köldbärarsidan (läge 4 på pumpen).

På den varma sidan har jag mycket svårt att komma till 7-8 grader i diff. Har satt ned cirkulationspumpen till 40%, men är ändå inte mer än på kanske 6 grader i snitt.

Är det de äldre radiatorerna som gör att cirkulationen måste vara så långsam? Ett av dem är rent gigantiskt, de övriga mer normala av äldre snitt.

Kan man verkligen gå ändå lägre än 40% när grundinställningen är 70%?

Har för övrigt märkt av en rejäl ökning av verkningsgraden redan av de ändringarna ovan.

/G

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimering av 1145:a
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 09:11:50 »
Gamla grejor med grova rör är anpassat för självcirkulation och behöver vanligen inte särskillt hög fart på cirkpumpen. Kolla dock att alla radiatorer blir varma, och kolla speciellt att ingen radiator kortsluter flödet. Du kan känna med handen nertill på dem att de är lite svalare nertill än upptill. Är någon jämnvarm så bör du strypa flödet (med fast instrypning, slottsvred eller liknande duger bra).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!