Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Labold
« skrivet: 27 december 2010, 12:18:28 »

Jo pricis 67 % blev fel. :D
jag ställde ner cp för VB till 60% och har ett delta t på 7.5.
ska man ställa ner cp ekonomi också kanske, från 70 till 60% ??

KB-diff 3, VB-diff 7,5 - snyggt!

Jag skulle sätta ekonomin på 50%.
Skrivet av: micraracing
« skrivet: 27 december 2010, 11:11:15 »

Jo pricis 67 % blev fel. :D
jag ställde ner cp för VB till 60% och har ett delta t på 7.5.
ska man ställa ner cp ekonomi också kanske, från 70 till 60% ??
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 december 2010, 10:54:05 »

Om du sänker cp vid värme bör du även ställa ner cp vid ekonomi (när kompressorn står)
Skrivet av: Labold
« skrivet: 27 december 2010, 10:47:33 »

Nu blev det lite mildare ute, så jag vågade skruva lös fronten för att komma åt KB-pumpen.
Den stod på  9 (max), jag ändrade den till 6.
innebär detta att jag ändrat från 100% till 77% ???
fick upp delta T på KB till 2.6.
kanske jag ska sänka ett steg till?

Visst, varför inte prova, sikta på 3° diff? Har du gjort någon ändring på vb-cp?

Det där med 77% vet jag inte hur du tänker? 6/9 är 67%, var det så du tänkte men skrev fel? Hur som helst spelar det ingen roll, cp-n ska ställas in efter diffen och inget annat.
Skrivet av: micraracing
« skrivet: 27 december 2010, 10:41:17 »

Nu blev det lite mildare ute, så jag vågade skruva lös fronten för att komma åt KB-pumpen.
Den stod på  9 (max), jag ändrade den till 6.
innebär detta att jag ändrat från 100% till 77% ???
fick upp delta T på KB till 2.6.
kanske jag ska sänka ett steg till?
Skrivet av: micraracing
« skrivet: 21 december 2010, 17:56:25 »

Tack för det..
Det verkar som fakbriksinställningen var som på en 12 kW pump.
ska prova sänka CP.
Kanske CP för KB är för högt ställt från fabrik också ? då jag har lågt delta t där också.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 21 december 2010, 11:48:58 »

Jag har ett delta t på VB på 6-6.5 grader
bör jag sänka någon av dessa??

Om deltat är 6 vid värmeproduktion så prova att sänka cp för detta. Optimalt värde är 8 enligt många. Tänk på att temperaturerna ska läsas av minst en kvart in i en värmeproduktionscykel, så att allt radiatorvatten hunnit runt och temperaturerna stabiliserat sig.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 december 2010, 00:39:39 »



Klippt ur manualen:

För att ställa in rätt flöde i klimatsystemet måste rätt
hastighet ställas in för värmebärarpumpen i de olika
driftfallen.
Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens
(värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 8 - 10 °C,
poolvärmning: ca 15 °C
) mellan framledningstemperaturen
(BT2) och returledningstemperaturen (BT3). Kontrollera
dessa temperaturer i meny 3.1 "serviceinfo" och justera
värmebärarbärarpumpens (GP1) hastighet tills temperaturdifferensen
är uppnådd. Hög differens tyder på
lågt värmebärarflöde och låg differens tyder på högt
värmebärarflöde.
Skrivet av: micraracing
« skrivet: 20 december 2010, 22:59:48 »

Hej
Är det någon som vet vilka inställningar man bör ha på dessa?
I manuallen står det Fabriksinställningar 50%

mina värden:  VV 50 %
                   Värme 70%
                   Pool 70%
                  Ekonomi 70%

Jag har ett delta t på VB på 6-6.5 grader
bör jag sänka någon av dessa??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!