Jag får larm för givarfel retur radiator (GT1). Jag har mätt upp resistansen hos givaren och det verkar ok. Har även provat att koppla in en ersättningsgivare från Elfa men felmeddelandet kvarstår. Innan jag ringer på en servicetekniker, finns det något ytterligare jag kan göra för att eliminera något fel som jag kan avhjälpa själv?
-
Det enda jag kan komma på är att undersöka om det är nått glapp mellan plintkortet och styrkortet, ryck loss kontakten och sätt tillbaka?
-
Utomhusgivaren som går till samma plintkort fungerar.
-
Testa att skifta givarna GT1 och GT2 på kortet.
Får du då larm på utegivaren, så är det kabel eller termistorn som felar.
-
Utomhusgivaren som går till samma plintkort fungerar.
Nu tittar jag bara i manualen, men nog ser det ut som att det finns minst en ledare för varje givare mellan plintkort och styrkort?
Om det då är glapp i endast en ledare så påverkar det då bara en givare.
-
Jag testade att byta plats på kortet. Jag får då samma larm, retur radiator, fastän det är utegivaren som kopplad på GT1. Utemtemp visar nu istället +25 grader. Givarna är alltså ok. Vart tar kabeln från plintkortet vägen? Jag ser bara att den försvinner in i en härva av kablar.
-
Skulle tro att den går in på styrkortet, men jag vet inte säkert.
Men är det fel på nått kort så behöver du säkert service som kan kolla upp exakt var felet är.