Titel: Nibe fighter 1215-7kW - VB-fram går upp med VV men sjunker snabbt
Skrivet av: drniclas skrivet 14 januari 2016, 20:42:16
Hej,

-17 grader ute och jag tycker det är lite kallt inne. Har sökt en del på forumet och förstått at jag har mycket liten diff mellan VB-fram: 36grader och VB-r: 31grader. VB-fram ligger alltså på 36grader och beräknat 49 med kurvlutning 7. Då varmattenberedaren går igång sticker VB-fram upp med varmvattenvärdet och tickar snabbt upp mot 51 och displayen visar (VV), efter att varmvattenberedaren stängt av sjunker VB-fram snabbt ner till 36 igen... 

Förstår inte varför VB-fram inte går upp högre. Har bra diff över KB - 17 grader och bra med Varmvatten 48-53grader ungefär.


Har en Nibe figther 1215 7kW. Bor i Sollentuna, Hus från 1934 på 141kvm. Blandning av äldre och gamla radiatorer samt golvvärme i badrum från 2011.
Titel: SV: Nibe fighter 1215-7kW - VB-fram går upp med VV men sjunker snabbt
Skrivet av: Huddinge skrivet 14 januari 2016, 21:20:53
Om pumpen går hela tiden orkar den inte höja temperaturen tillräckligt och elpatronen måste gå in och stötta. Funktionen måste aktiveras. Om däremot pumpen stannar då och då är kurvan för låg om det blir kyligt i huset.
Titel: SV: Nibe fighter 1215-7kW - VB-fram går upp med VV men sjunker snabbt
Skrivet av: drniclas skrivet 15 januari 2016, 15:04:20
Tack!

Nybörjarfel och enkel lösning!
Nu är elpatronen aktiverad och har just gått 1h för att få upp VB-fram till 46grader.
Värmen börjar sprida sig i huset...


Titel: SV: Nibe fighter 1215-7kW - VB-fram går upp med VV men sjunker snabbt
Skrivet av: Rdx skrivet 15 januari 2016, 18:39:29
Har bra diff över KB - 17 grader
Fast du bör nog se över KB-temp-givarna, fast gör det när det inte är så kallt.  Synd att störa pumpen nu.