Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Kuling skrivet 20 maj 2014, 07:57:02

Titel: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Kuling skrivet 20 maj 2014, 07:57:02
Hej på er,
Har en Ecoheat 8,5 som ger mig lite gråa hår...

Den fungerar bra under vintertid, men när det börjar bli varmare ute och den inte behöver gå så mycket, så får jag problem med hög tempdiff på brinen. Det som händer är att när pumpen startar så sjunker utg brine snabbare än ing vilket gör att skillnaden blir för stor och pumpen stannar. Under drift är det inga problem, diffar 4-6 grader, utan det är endast i starten, och då när den stått still ett tag och börjar med en brinetemp på 20 grader...

I morse fick jag kvittera larmet, och gick då direkt in i menyn och kollade temperaturerna. Den börjar direkt på 20/19 för att snabbt sjunka till 20/18. Detta innan kompressorn ens startat (endast brinepumpen som går)... Vad tusan beror detta på?
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Roland skrivet 20 maj 2014, 09:19:05
Jag har märkt att köldbärargivarna på min pump reagerar olika snabbt på temperaturändringar vilket måste bero på att värmen leds olika bra till givarna. I ditt fall bör det vara så att givaren för ingående köldbärare har dålig kontakt med röret den sitter på. Alternativt, lossa givaren för utgående köldbärare lite så att det blir sämre värmeöverföring där.

Att problemet kommer endast sommartid är inte så konstigt. Borrhålet är varmt vilket gör att pumpen ger hög effekt vilket i sin tur ger hög temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare.
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 maj 2014, 09:41:42
Om inte cp redan står på max kan du prova att öka hastigheten så får du ner diffen lite grann.
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Kuling skrivet 20 maj 2014, 11:23:24
Ska testa om jag kan försämra kontakten något på utgående brine. Jag vet att det varit lite strul med isbildning och annat ( svårt att få riktigt tätt i isoleringen) runt ingående givare så det ligger nog mycket i det du skriver.

Efterom CTC ställt in defaltvärde så att den stannar om diffen blir högre än 7 grader, så har vi fått höja den från 7 till 10. Men som sagt även där stannar den ibland vid just uppstarten...

CP står redan på max, så där är inte mycket att göra...
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: SW skrivet 20 maj 2014, 12:28:08
Det kanske skulle fungera bättre om du kunde få brinepumpen att starta någon halv minut eller kanske en minut före kompressorn.
Då skulle temperna kanske bli bättre.
Du kanske dock har det så redan nu ?

SW
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 maj 2014, 12:30:25
Det borde vara så nu att den inte larmar förr än pumpen har gått en stund. Annars skulle ju var och varannan pump larma eftersom värdena kan vara precis vad som helst en stund efter att cirkulationen har stått still...
Lösningen i så fall är bättre kontakt mellan röret och givaren och isolering runt alltihop.
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Roland skrivet 20 maj 2014, 13:03:16
Det kanske skulle fungera bättre om du kunde få brinepumpen att starta någon halv minut eller kanske en minut
Enligt första inlägget är det så ordnat på den här pumpen. En del fabrikat har den varianten för att kyla kondensorn och få ned trycket i den innan kompressorn startar. Det blir lättare för motorn att dra igång kompressorn på så sätt. 
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Kuling skrivet 20 maj 2014, 13:22:41
Japp, brinepumpe går uppskattningsvis en halvminut innan kompressorn startar. Dock så "bevakar" systemet brinediffen hela tiden, så blir den för stor så slår det stopp direkt. Även om kompressorn bara kört ex 20-30s... Hade jag kunnat länga tiden som brinepumpen går innan kompressorn startar till ett par minuter så är nog problemet borta, men jag kan inte hitta det i ens den dolda menyn...

Jag tror jag skall börja med att förbättra kontakten för givaren på inkommande, för där vet jag ju att det varit problem med att få isoleringen att täta helt. Visst finns det någon typ av "kontaktpasta" som man kan kleta på? Var finner man sånt?
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 maj 2014, 13:34:03
Om inte problemet löses på annat sätt bör det gå att montera båda givarna på samma ledning som sista åtgärd.
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Kuling skrivet 21 maj 2014, 21:31:33
Jag har inte hunnit greja nåt med givarna än, men gjorde ett litet test nu ikväll. Pumpen stod still och larmade när jag kom hem från jobbet.

Satte manuellt igång brinepumpen och lät den gå i 4-5 min, vilket gav värdena 8 in och 5 ut utan att kompressorn var igång... Iom att de verkar börja på samma temp., så tyder väl det på att vi är på rätt spår med dålig kontakt mellan givare och rör?

Var hittar jag bra kontaktpasta?
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 maj 2014, 22:08:06
Tror egentligen inte pasta behövs men närmaste data butik har säkert pasta men kolla så det är rent och bra kontakt.
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 maj 2014, 08:39:35
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datorkomponenter/kylning/kylpasta/kylpasta-p38468
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Kuling skrivet 22 maj 2014, 16:55:55
Köpte en sån här: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datorkomponenter/kylning/kylpasta/silverpasta-p38435

Hoppas det fungerar lika bra...
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 maj 2014, 17:22:44
Det funkar precis lika bra. Skillnaden är bara priset...
Titel: SV: Ecoheat 8,5 varnar för hög brinediff
Skrivet av: Kuling skrivet 26 maj 2014, 20:35:21
Har nu kletat på givaren på inkommande brine, och kört några dagar...

Helt problemfritt! Fantastiskt!!!

 8) 8) 8)