Titel: för varmt hemma
Skrivet av: sune1 skrivet 24 maj 2006, 07:36:39
Hej!
Jag har precis fått en EcoAir105 & EcoEl1550 installerad.
Preblemet är att det blir för varmt i huset.

Från början hade jag inställt på att jag ville ha 20 grader i huset.
Men det var aldrig under 22. Elementen var jättevarma hela tiden.

Då började jag kika på inställningar.
Jag sänkte först lutningen, men ingen skillnad.

Då sänkte jag den önskade temperaturen till 18,5 grader. Ingen skillnad.

Då hittade jag "Husvärme från C" dvs som jag fattar det ska huset inte värmas om utetempen överstiger detta värde.
Jag sänkte den till 10 grader (gick inte mer)
Fortfarande ingen skillnad.

Ser även att informationen "Framledn C (XX) (YY)" visar typ (35) (1) alltså att det är 35 och jobbar mot 1
Känns inte riktigt rätt.....
 
Har jag missat nåt eller ?

Jag förstår ju att jag manuellt kan stänga av alla element, men varför ska jag behöva det ?
Är det nåt fel eller ?

Tacksam för tips.
Titel: SV: för varmt hemma
Skrivet av: FredrikO skrivet 24 maj 2006, 07:56:42
Jag tolkar det som du har innegivaren påslagen och då ska det inte bli så här oavsett kurvlutning.

Det enda jag kan komma på är att du har ett inställt värde på "Min framledning  ºC" i installationsmenyn. Vad är den inställd på? Den anger minsta temperaturen fram till elementen/golvvärmen när man vill ha värme i t.ex. källaren hela året. Det låter som den är ställd på 35 grader. Den bör vara avslagen (Från).

Om detta är problemet så kan du ställa tillbaka övriga värden.
Titel: SV: för varmt hemma
Skrivet av: Urban skrivet 24 maj 2006, 08:00:50
Skjunten kan ställas in manuellt och då kan inte den styras av skjuntmotorn. För att ställa in den manuellt trycker du in vredet och vrider skjunten fritt.
Titel: SV: för varmt hemma
Skrivet av: sune1 skrivet 24 maj 2006, 12:15:38
Min framledning är satt till (från)

Manuell inställning av shunten.
Är det den här ? (se bild)
Har för mig att installatören var där och petade.
Är det så att om den står i "manuellt" läge, så overridas alla inställningar ?
Det skulle ju kunna vara problemet i så fall.
Ska man hitta nåt läge där den 'ploppar ur' eller ?

Titel: SV: för varmt hemma
Skrivet av: Uffe8 skrivet 24 maj 2006, 17:34:29
Hade själv problem att hitta auto-läget. Det är riktigt, vredet skall "ploppa" ut. Jag mätte 22 mm mellan vredets utsida och mortorhuset då det är i auto.
Titel: SV: för varmt hemma
Skrivet av: sune1 skrivet 25 maj 2006, 19:36:28
Hej!
Shunten är "urploppad" !
Nu känns det lite skönare hemma.

Stort tack!