Titel: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: MacLeod skrivet 22 november 2015, 10:38:57
För några dagar sedan fick jag larm om fasföljdsfel efter 1,5 år i drift.  ???
Drifttid per 24h var häromdagen 24:00:00 och sista dygnet 23:45:00.
Jag har nu startat om hela anläggningen (i250 + EcoAir 408) men det känns inte som kompressorn skickar ut mer än ca 35grader (VP ut 35grader) till pannan som har ett börvärde på 40.
Misstänker att det är därför den i princip går hela tiden.
Någon som har någon idé om vad som kan orsaka detta och varför man får fasföljdfel rätt som det är.
Var dock i samma veva som tempen skönk strax under 0 grader, nu ligger den på ca -2 grader ute.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2015, 10:49:51
Hej!
Läs av temperaturerna på VP in/ut?
Fasföljdfel kan triggas av spänningsfall på en fas, kolla och för säkerhets skull byt propparna till värmepumpen i proppskåpet (om det är porslinsproppar).

Ett alternativ är om det är något servicejobb på elnätet i närheten?
Det händer ibland att de råkar byta plats på 2 faser när de håller på.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: MacLeod skrivet 22 november 2015, 11:15:20
Hej!

Nu kollade jag igen och nu är det ca in 47 och ut 49, omstarten kanske gjorde susen. :-)
Men den ligger fortfarande på 33 i nedre tanken, får väl avvakta en stund och se.
Då kanske man inte skall vara så orolig över fasföljd-felet så länge det inte uppstår igen.
Men en normalvilla på 130kvm byggt 1980 så är det väl konstigt om drifttid ligger på 24 timmar vid ca -2 grader?
Vi har kanske 22 grader inne och ligger på ca 12000kwh / år.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: MacLeod skrivet 22 november 2015, 11:39:13
Hmm, nu har vp in/ut sjunkit igen utan att nedre tankens börvärde har nåtts.
Så här ser det ut större delen av tiden när jag kollar.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1126874/DSC_0549.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1126874/DSC_0550.JPG
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: GabrielH skrivet 22 november 2015, 14:52:44
Med Ecozenith går väl uppvärmt vatten till övre eller nedre delen av pannan allt efter behov. När du hade 49 ut gissar jag att det var varmvattenproduktion som pågick.

Hur ser det ut med is i utedelen? Har sett på min att avfrostningarna inte riktigt räckt till.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: MacLeod skrivet 22 november 2015, 15:17:00
GabrielH, du har rätt. Såg av en slump att det stod Status: VP övre när det var högre temp.
Nu verkar den ha kommit igång lite för det är nu in: 35 / ut: 38,5.
Jag höjde värdet elpanna övre från 40 till 45. Kan det vara så att den var lite snålt ställd så att elpatronen inte gått på men den orkade inte riktigt komma upp själv med VP så därför den gått så mycket med kompressorn?
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2015, 19:37:22
Men en normalvilla på 130kvm byggt 1980 så är det väl konstigt om drifttid ligger på 24 timmar vid ca -2 grader?
Vi har kanske 22 grader inne och ligger på ca 12000kwh / år.

Med en 408 så borde den klara sig lite längre ner i temp tycker jag.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 november 2015, 22:36:41
Hur funkar nya EcoZenith? Reglerar den själv farten på laddpumpen, eller är det som på EcoEl att man själv måste ställa in rätt fart? Med så liten diff på VPin/ut ser det ju ut som om att antingen går laddpumpen alldeles för fort eller så är det nåt fel på EcoAir så den inte klarar att värma vattnet ordentligt.

Men det är å andra sidan även väldigt lite diff på radiatorframledning och retur, så även radiatorpumpen tycks gå med en rejäl fart.

I nån annan tråd här inne var det nåt fel på nån tempgivare som gjorde att den larmade om fasfel.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: woodbear skrivet 23 november 2015, 10:11:27
Temperaturen der jeg bor har vært -7 til -10..

Tur retur fra pumpen ligger somregel med 5 grader diff...og ladepumpa går somregel på 25%
Min 408 mot i250 ( har du sørget for å få om ikke annet oppgradert software? Nyeste er fra i sommer) ring ctc teknisk og de sender til deg gratis usb pinne tenker jeg.  Men fas feil eller føler...enkleste er å ringe ctc og høre med dem..men det har du vel gjort







Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2015, 16:02:04
Om jag inte är helt felinformerad så larmar EcoAir för fasfel om inte hetgastempen stiger tillräckligt mycket en viss tid efter att kompressorn har startat (Den kan inte 'läsa av' fasföljden på något intelligent vis, så om inte hetgasen blir varm så antas att kompressron snurrar åt fel håll).

Om det inte har gjorts några ingrepp i den elektriska installationen så att det verkligen är fel fasföljd ås kan det antingen bero på att det är nåt fel på kompressorn/kylkretsen eller hetgasgivaren.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 23 november 2015, 19:27:56
Vad blir det för mätvärden på hetgastemperaturen?

Ett tecken på att hetgasgivaren är hel, är om det avlästa värdet på hetgastemp är ungefär lika med utetemperaturen då kompressorn har stått stilla i någon timme. Dock är mätnoggrannheten och upplösningen ganska dålig vid låga temperaturer, och jag tror inte att hetgasmätkretsen kan visa temperaturer under 0 °C.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: MacLeod skrivet 26 november 2015, 18:15:45
Jag har ringt en servicetekniker som skall komma ut och kolla då han tyckte det lät lite skumt.
Idag fick vi dock ett nytt larm med "Stopp, låg överhett. expv."  ???
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 29 november 2015, 19:18:06
på vissa pumpar är fasföljsvakten   hetgasgivaren, när inte  hetgasen uppnått viss temp inom  x antal sekunder, så larmar den. Det är alltså ingen  riktig fasföljsvakt.  Mät temp på hetgas, rör  från kondensor etc, möt med en elektronisk termometer med klämma. så kan du mäta  suggastemp, hetgas etc och få en indikation att den ger lika många grader  som den plockar ur luften.
Titel: SV: Kompressor går hela tiden
Skrivet av: MacLeod skrivet 01 december 2015, 18:44:19
Hade en servicetekniker här igår och efter några samtal med CTC så kom dom fram till att byta hetgasgivaren. Expansionsventilen öppnade inte riktigt så mycket som den borde annars var alla värden bra. Hittills har den öppnat mer och den har haft mindre driftstid och starter än tidigare. Var troligen givaren som var kass.

Skall hålla lite koll på den nu framöver och se hur det verkar. Har även satt in ett usb-minne nu som den loggar till ifall den larmar igen.  ::)