Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ecoair 105 sommartid  (läst 9234 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2009, 18:12:28 »
Erp.

Spetsvärmning ifrÃ¥n  20 grader, som man fÃ¥r gratis om pannans cirukationspump gÃ¥r, till ca 50 grader skall ju jämföras med att lv utdelens kompressor gÃ¥r igÃ¥ng nÃ¥gra ggr/dag.

Jag har ej testat, men är nyfiken. Troligen har du rätt, men jag är som sagt nyfiken.

Har du eller ngn annan bokfört vp:s sommarförbrukning nå´n gång?


Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2009, 18:19:36 »
Pumpen spetsvärmer ju också från 20º, men med pumpen kostar ju varje kWh som tillförs vattnet mindre än en fjärdedel av vad det kostar med elpatronen under sommaren.

Det behövs väl inga tester för att förstå det.

Varför skulle det löna sig att köra på elpatron, när pumpen har sitt allra bästa COP?

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2009, 18:25:16 »
Erp.

Jag tror också att du har rätt, men jag undrade om nå´n har gjort jämförelsetest.

Värmningen sker dock ifrån 7 gr, eftersom shunten sommartid är avstängd till radiatorerna.

7-50 gr med lv on-off kompressor eller 20-50 gr med en elpatron utan motor.......

Om ingen har testat, så behöver vi ej samtala mer om detta

//Nicke Nyfiken
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2009, 18:41:46 »
Att höja vattentemperaturen 30º med elpatron under sommaren, kostar i runda tal lika mycket som att höja samma vattenmängds temperatur 120º-150º, eller dubbelt så mycket vatten 60º-75º med en hyfsad luft/vatten-pump, sedan kan man ju funder på vilket som är mest lönsamt. Är det någon gång det lönar sig att värma vatten med luft/vatten-pump, så är det på sommaren när den har sitt allra bästa COP.

Varför skulle man börja värma vattnet med elpatron på sommaren, när pumpen värmer vattnet för mindre än halva kostnaden mot vad den gör på vintern?

//Ronnie
« Senast ändrad: 21 maj 2009, 18:55:11 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2009, 18:52:24 »
På kul kommer jag att koppla in en energimätare till min 100 liters vvb, som förvärms av radiatorerna(20 gr). Vi är tre pers i hushållet.

Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad turborolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken pÃ¥ fastighets optimering
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #20 skrivet: 21 maj 2009, 19:56:00 »
Ja ha
Nu har jag kommit in med 871 och ställt sommardrift från 13gr men kan någon svara på varför cirkpumpen går fortfarande det är 17gr ute?? den ska väll vara stoppad eller? hur vet jag att pumpen kör mellan 50-55 jag får bevaka loggen och se om drifttiden ökar på ett dygn?!
Ecoel 04 V2
Trevlig kväll
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2009, 20:13:06 »
I aktuell driftinfo ser du väl nedre pannans temperatur och börvärdet.
Om pumpen går på sommardrift ska börvärdet vara 55º och panntempen ligga på 50º eller mer, om du inte tappat mycket varmvatten nyligen.

//Ronnie

Edit.
Förtydliga mig lite: När pumpen går i sommarläge, står den still för det mesta. Ser man då att pannan är 50º eller mer, har pumpen gjort en 55º-körning.
Är då börvärdet fortfarande 55º, kommer den alltså att göra en ny sådan körning nästa start, och den går tydligen i sommarläge.
« Senast ändrad: 21 maj 2009, 21:37:54 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Gr1pen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • GripagÃ¥rden
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #22 skrivet: 21 maj 2009, 22:48:59 »
På V3 brukar det vara 372, men jag har sett 831 också, kanske den går på V2.

//Ronnie

Stämmer. Kod 831 är det på v2.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #23 skrivet: 22 maj 2009, 15:23:06 »
Hej

Värmekapaciteten för vatten, Cp = 4,181 J / (gxK) eller 4181 J / (kg x K) vilket blir 0,001161 kWh / (kg x K)

Att höja temperaturen på 100 kg vatten 1 grad kräver alltså 100 x 0,001161 = 0,1161 kWh

För att värma 100 kg vatten från 20º till 50º krävs 30 x 0,1161 = 3,483 kWh

För att värma samma mängd vatten från 7º till 50º krävs 43 x 0,1161 = 4,9923 kWh

Med COP = 5 krävs 4,9923 : 5 = 0,998 kWh för att värma 100 kg vatten från 7º till 50º
Med COP = 4 Krävs 49923 : 4 = 1,148 kWh för att värma 100 kg vatten från 7º till 50º
Med COP = 3 krävs 4,9923 : 3 = 1,664 kWh för att värma 100 kg vatten från 7º till 50º
Med COP = 2 krävs 4,9923 : 2 = 2,496 kWh för att värma 100 kg vatten från 7º till 50º

Även vid COP 2 är det billigare att köra med pumpen, och vid COP 5 som förmodligen råder på sommaren är det 3,5 ggr så dyrt att använda elpatronen.

//Ronnie
« Senast ändrad: 22 maj 2009, 15:28:23 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #24 skrivet: 22 maj 2009, 16:45:45 »
Hihihi......tusen tack för tabellen, Erp.

Du har rätt...inte tu tal om saken, men jag gillar praktiska experiment och undrade endast om nå´n hade testat och jämfört.



Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #25 skrivet: 22 maj 2009, 17:11:17 »
Testa du bara, och se om det stämmer!
Glöm inte att berätta resultatet bara.
Lycka till!!!!!!!
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #26 skrivet: 23 maj 2009, 17:50:35 »
Jag får faktiskt lägre förbrukning med vp vstängd men det beror nog på min dåligt isolerade panna jag har dockat mot. Men det är varmt och gott i pannrummet ;D
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #27 skrivet: 23 maj 2009, 18:32:30 »
Oj.......nu snackar vi praktiska experiment....intressant.....
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #28 skrivet: 23 maj 2009, 19:24:08 »
Jag får faktiskt lägre förbrukning med vp vstängd men det beror nog på min dåligt isolerade panna jag har dockat mot. Men det är varmt och gott i pannrummet ;D

Det är klart, läcker värmen ut 3 gånger fortare från pannan än från beredaren, då kan man nog fundera på vilket som är bäst.
Men det verkar konstigt att pannan skulle vara så uselt isolerad. Under vintern gör det ju inte så mycket, då funkar den ju som ett element och ger värme till huset, om det inte åker ut via skorstenen.

I mitt fall finns vattnet i samma kärl om jag kör med pumpen eller elpatron, så där är det inte mycket att fundera på.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ecoair 105 sommartid
« Svar #29 skrivet: 24 maj 2009, 08:25:26 »
jag misstänker att man isolerar mycket bättre nu än vad man gjorde pÃ¥ 70-80 talet. Var med och sÃ¥gade ner en ctc kombipanna i helgen frÃ¥n -78  4 cm gullfiber runt om men ingen isolering i botten. I dag kör man med skum dÃ¥ blir det inga skarvar värmen kan sippra ut genom. Jag känner pÃ¥ min panna att beklädnings plÃ¥tarna är ljumna när den är 50 ºC. kör man den pÃ¥ olja och har 80 ºC dÃ¥ är det riktigt varma.    Min nibe varmvattenberedare frÃ¥n 2005 är plÃ¥tarna kalla.  Man kan stänga av den över helgen om man Ã¥ker bort och den har knappt sjunkit nÃ¥nting när man kommer hem pÃ¥ söndan.  Jag misstänker att era eco el ocksÃ¥ har bra isolering
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!