Författare Ämne: hög hetgas  (läst 4459 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Malevil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
hög hetgas
« skrivet: 09 mars 2011, 07:54:53 »
Hej!

Min värmepump stannar hela tiden och varnar för höga hetgastemperaturer. Är det något jag kan göra eller är det bara att ringa installatören? Värmepumpen är 4 år gammal.

Utloggad wedberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hög hetgas
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 18:47:26 »
Funkar cirkulationspumpen mellan panna och Eco-air? Har du smutsfilter monterat där i mellan? Kontrollera temp in och ut från VP:en, själv har jag mellan 5-7Gr.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater pÃ¥ alla element. Byggt egen styrning  med PLC

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: hög hetgas
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 10:55:35 »
Hög hetgastemp brukar tyda på gasbrist eller feljusterad/trasig expansionsventil.
Det är lugnast att låta en tekniker kolla upp med ett manometerställ
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Malevil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: hög hetgas
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 15:39:33 »
En tekniker var där, tryckte bort larmet, och hittade inget fel, nu larmar pannan istället för pressostattryck lågt, bara att ringa igen...

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: hög hetgas
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 15:58:00 »
En tekniker var där, tryckte bort larmet, och hittade inget fel, nu larmar pannan istället för pressostattryck lågt, bara att ringa igen...
ett tips...ring en annan tekniker.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Malevil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: hög hetgas
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2011, 10:25:39 »
Kanske, men CTC vill ju att man skall anlita den som installerat värmepumpen. Bor på liten ort så det finns inte så många som kan just CTC heller.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: hög hetgas
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2011, 16:12:29 »
vart bor du?

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: hög hetgas
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2011, 19:20:31 »
Hej
Har fått bytt ett antal kretskort vid larm pressostat låg.
Kretskortet som belyser digitalsiffrorna i värmepumpen,det har hjälpt på samtliga utom en.
Där fick ctc's utsedda kylföretag fixa felet.
Men jag tror att man börjar med att byta kortet.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Malevil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: hög hetgas
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2011, 09:31:13 »
bor i anderstorp. Pannan larmar konstant för pressostat lågtryck. Haft tekniker här några gånger och han har bytt någon givare (fråga mig inte vilken)

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: hög hetgas
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2011, 11:37:40 »
 Först hög hetgas och nu Lp stopp. Säkerligen gastomt pga läckage. Ring till kylteknikern igen.
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 12:38:50 av lödläckan »

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: hög hetgas
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2011, 13:36:47 »
Först hög hetgas och nu Lp stopp. Säkerligen gastomt pga läckage. Ring till kylteknikern igen.
Precis min åsikt, kolla kylkretsen först.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!