Författare Ämne: IVT Greenline Compact 5 -1998 -LÃ¥g temperatur pÃ¥ elementen  (läst 2451 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad NiteWalker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!
Ny på forumet och har lite funderingar om min värmepump.
Huset:
1plan med källare 110+110 m2 byggt 1974, tegelhus.
Historia:
2009 byttes kompressor och 2013 byttes KB-pump. Har bytt växelventil idag då den gamla gett upp i växlarmotorn och hoppades samtidigt att det skulle lösa problemet med för kalla element. Det gjorde det inte.

Från 2008-2013 har den fungerat klockrent förutom de 2 nämda felen. Nu de sista åren har den gett dåligt med värme på elementen men har kompletterat med en luftvärmepump på markplan så där blir det ok värme. Har tidigare haft den inställd på läge 2,5-3 och det har räckt bra och kompressorn har gått konstant vintertid och tillskott har slagit till då och då.
Nu har jag vridit upp den på läge 10 av 10 (denna pump har bara en ratt) och får ut ca 25C på elementen, utetemp på -1C. Kompressorn arbetade upp till ca 28C efter jag bytt växelventil sen slog den av utan att använda sig av tillskottet??!! Mycket märkligt, känns som givarfel men konstigt att den inte larmar? I min värld är en NTC hel eller trasig, inte lite trasig.... Gärna info om vart retur-NTC sitter som styr denna pump.
Hoppas pÃ¥ hjälp sÃ¥ fort som möjligt  :)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline Compact 5 -1998 -Låg temperatur på elementen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2015, 21:07:04 »
Det behöver inte vara så att ett felaktigt NTC-motstånd är kortslutet eller har oändlig resistans. Det kan vara felvisning typ "lite trasig". Frågan är om det är det som är problemet i det här fallet. Har du möjlighet att mäta temperaturen på hetgasen, dvs på röret från kompressorn till kondensorn? Jag vet inte om det finns hetgasgivare på en så gammal pump.

Fungerar varmvattenberedningen som den ska?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline Compact 5 -1998 -Låg temperatur på elementen
« Svar #2 skrivet: 19 november 2015, 21:11:25 »
Jag skulle testa motståndet i både utegivare och returgivare.
Tror den här tabellen ska stämma.

Utegivaren sitter på anslutning 4, returgivare på nr 6 och hetgasgivaren på nr 7 på styrkortet enligt den manual som jag hittar.

Sen är frågan om den har 2 värmebärarpumpar (intern + extern)?
I så fall bör du kolla att den externa funkar.
« Senast ändrad: 19 november 2015, 21:20:00 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad NiteWalker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har ingen bra termometer för att mäta på hetgasen men den är mycket varm :)
Det verkar lösa sig iaf, efter att ha mätt utegivaren innifrån kretskortet (ena kabeln bortkopplad) visade den ca 5,8Kohm, dvs +20C! Har -3 ute nu och efter lite vidare felsökning visade det sig att det ärjat lite i den lilla dosan ute på väggen så efter att ha skruvat loss terminaler på vägg visade sensorn ca 13,8Kohm vilket säkert stämmer då jag vart och fingrat på den. Tack för snabba svar. Väntar till imorgon och kollar vad jag får för temperatur på elementen nu. Enligt manual ska den vid inställt läge 6 ha returtemp på 40c vid 0c ute.
Tack igen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!