Titel: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
Skrivet av: kallekaka skrivet 27 januari 2009, 10:56:42
Hej.

Undrar två saker ang. fläktdrivna konvektorer och lågtempsystem.

1. ca maxtemp på lågvattensystem är 55C - hur många grader ca håller utloppsluften på en typisk konvektorenhet?
2. Vindhastigheter uttryckt i m/s på utloppsenheten. Hastigheten förändras givetvis beroende på fläkhastighet, några riktvärden önskas.

Lite udda frågor kanske, kanske får jag inga svar - men men, det är värt ett test.
Titel: SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
Skrivet av: Carl N skrivet 27 januari 2009, 15:17:15
Här finns produktblad för ett gäng olika modeller, du kan ju räkna om luftflödet till m/s eftersom du har dimensionerna. Samma med utloppstemp, du har uteffekt och luftflöde, bara att räkna om till tempdiff.  :)

http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=86

På en FST34 så är luftflödet 0,5-0,75 m/s och uttemp ca 30-32 ºC om rumstemp är 20 ºC och framledning är 50 ºC
Titel: SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
Skrivet av: kallekaka skrivet 27 januari 2009, 16:53:22
Fränt! Tackar, tackar!

Jag som är matematiskt obegåvad undrar ju givetvis hur du fick fram just m/s? Nån fin formel?
Titel: SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
Skrivet av: Carl N skrivet 28 januari 2009, 12:01:30
luftflöde (m/s) = flödet (m3/h) / (utblåsarean (m2) x 3600 (sek/h))
Titel: SV: Konvektorer och udda frågor. (lågtempsystem och luftflöden)
Skrivet av: kallekaka skrivet 29 januari 2009, 09:11:59
Tackar! Mycket användbart.