Skrivet av: kallekaka
« skrivet: 29 januari 2009, 09:11:59 »Tackar! Mycket användbart.
Skrivet av: kallekaka« skrivet: 29 januari 2009, 09:11:59 »Tackar! Mycket användbart.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 januari 2009, 12:01:30 »luftflöde (m/s) = flödet (m3/h) / (utblåsarean (m2) x 3600 (sek/h))
Skrivet av: kallekaka« skrivet: 27 januari 2009, 16:53:22 »Fränt! Tackar, tackar!
Jag som är matematiskt obegåvad undrar ju givetvis hur du fick fram just m/s? Nån fin formel? Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 januari 2009, 15:17:15 »Här finns produktblad för ett gäng olika modeller, du kan ju räkna om luftflödet till m/s eftersom du har dimensionerna. Samma med utloppstemp, du har uteffekt och luftflöde, bara att räkna om till tempdiff.
http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=86 På en FST34 så är luftflödet 0,5-0,75 m/s och uttemp ca 30-32 ºC om rumstemp är 20 ºC och framledning är 50 ºC Skrivet av: kallekaka« skrivet: 27 januari 2009, 10:56:42 »Hej.
Undrar två saker ang. fläktdrivna konvektorer och lågtempsystem. 1. ca maxtemp på lågvattensystem är 55C - hur många grader ca håller utloppsluften på en typisk konvektorenhet? 2. Vindhastigheter uttryckt i m/s på utloppsenheten. Hastigheten förändras givetvis beroende på fläkhastighet, några riktvärden önskas. Lite udda frågor kanske, kanske får jag inga svar - men men, det är värt ett test. |
|