När mitt tillskott, elpatron på 6kW går in,så drar den egentligen 10,5-11kW! Märkte att det har gått åt mkt mer el än vanligt, loggade patron i ett par dagar och det stämmer att förbrukningen är betydligt mer än angiven effekt. Vad kan det vara, fel på patron, belastningsvakt, elmätare... konstigt är det iaf.
-
Med vad mäter du, och vart?
-
Loggar med LED-givare via EMC - Power Meter på elmätaren, samt har även skrivit upp mätarsiffrorna kontra tiden tillskottet går
-
Ok.
Det finns bara ett riktigt bra sätt att kontrollera effekten som elpatronen ger, och det är att mäta strömmen och spänningen och på så sätt räkna fram den, anser jag. Alternativt en elmätare, typ kamstup 382 som visar momentana effekten.
Jaga tag i en tångamperemätare och mät huvudspänningen skall vi räkna.
-
Ok.
Det finns bara ett riktigt bra sätt att kontrollera effekten som elpatronen ger, och det är att mäta strömmen och spänningen och på så sätt räkna fram den, anser jag. Alternativt en elmätare, typ kamstup 382 som visar momentana effekten.
Jaga tag i en tångamperemätare och mät huvudspänningen skall vi räkna.
Jo så ska man säkert göra, har tyvärr inte den kunskapen eller mätdon men får försöka fixa det på måndag. Skulle det teoretiskt kunna bli ett sånt här fel på en elpatron? Elen har verkligen skjutit i höjden sista tiden, så det är det ingen tvekan om.
-
Men spelar ingen roll för förbrukningen om den är 6kw eller 12kw..är bara inkopplingstiden.. Går åt samma energimängd..
Men konstigt om den är på 11kw om det står 6kw, låna tångampere mätare..
-
Kanske tar den 11kW men ger bara 6kW.. inkopplingstiden känns densamma som förut, spekulationer, får som sagt försöka mäta mig fram.
Elpatronerna sitter i en kassett som användes till gamla pannan men fick vara vara kvar när vi installerade bergvärme -97.
Ena patron är på 6kW och den andra på 4,5kW, trodde först att bägge gick men det har jag mätt fram att bara 6kW-patron är igång.
-
Kanske tar den 11kW men ger bara 6kW.. inkopplingstiden känns densamma som förut, spekulationer, får som sagt försöka mäta mig fram.
Elpatronerna sitter i en kassett som användes till gamla pannan men fick vara vara kvar när vi installerade bergvärme -97.
Ena patron är på 6kW och den andra på 4,5kW, trodde först att bägge gick men det har jag mätt fram att bara 6kW-patron är igång.
Om den drar 11kW så ger den 11kW. Det låter på dina siffror som att både 6 och 4.5kW patronerna kopplas in.
-
Kanske tar den 11kW men ger bara 6kW.. inkopplingstiden känns densamma som förut, spekulationer, får som sagt försöka mäta mig fram.
Elpatronerna sitter i en kassett som användes till gamla pannan men fick vara vara kvar när vi installerade bergvärme -97.
Ena patron är på 6kW och den andra på 4,5kW, trodde först att bägge gick men det har jag mätt fram att bara 6kW-patron är igång.
Om den drar 11kW så ger den 11kW. Det låter på dina siffror som att både 6 och 4.5kW patronerna kopplas in.
Kopplade ur 4,5kW-patron helt, fortfarande samma höga förbrukning på en 6kW-patron.
-
6kw elpatron bör vara på juat 6kw, hur kopplade du ur 4.5kw elpatronen? Via styrning eller elektriskt? För den verkar som sagt göra sitt jobb ändå, men spelar igentligen ingen roll, förbrukningen blir densamma..
-
Kanske tar den 11kW men ger bara 6kW.. inkopplingstiden känns densamma som förut, spekulationer, får som sagt försöka mäta mig fram.
Elpatronerna sitter i en kassett som användes till gamla pannan men fick vara vara kvar när vi installerade bergvärme -97.
Ena patron är på 6kW och den andra på 4,5kW, trodde först att bägge gick men det har jag mätt fram att bara 6kW-patron är igång.
Om den drar 11kW så ger den 11kW. Det låter på dina siffror som att både 6 och 4.5kW patronerna kopplas in.
Kopplade ur 4,5kW-patron helt, fortfarande samma höga förbrukning på en 6kW-patron.
Dom överskjutande 5kW lär inte utvecklas nån annan stans än i vattnet - Då hade nåt brunnit upp för länge sedan...
Om du tillför 6 eller 11kW spelar ingen roll för elförbrukningen. Mängden tillförd energi blir dennsamma (under förutsättning att 6kW räcker för att uppnå inställd temperatur).
OM det är så att elpatronen drar dubbelt så mycket ström som den är gjord för så borde du dock byta den innan det blir avbrott eller kortis i den...
-
6kw elpatron bör vara på juat 6kw, hur kopplade du ur 4.5kw elpatronen? Via styrning eller elektriskt? För den verkar som sagt göra sitt jobb ändå, men spelar igentligen ingen roll, förbrukningen blir densamma..
Kopplade ur den elektriskt, alla faser för säkerhets skull. Blir "spännande" att kolla med tångamperemetern 8)
-
Verkar konstigt hursom, har du tagit ut säkringar?
-
Verkar konstigt hursom, har du tagit ut säkringar?
Jovisst är det konstigt, har inte tagit tagit ur säkringar.
Fogar in ett diagram över senaste dygnet, programmet har tyvärr stängt ner ett par gånger, därför är det noll ibland.
Har som sagt även kollat med elmätaren visuellt och programmet stämmer.
-
Är det huvudelmätaren du läser av, eller har du en separat mätare till pannan?
-
Är det huvudelmätaren du läser av, eller har du en separat mätare till pannan?
Det är huvudelmätaren som LED-indikatorn sitter på.
-
Har tidigare loggat med emc på prov innan jag hade logger2020, och hade mycket konstiga fenomen då effektförbrukningen blev lite högre.
Jag tror helt enkelt att du inte kan lita på emc tillsammans med fototransistor.
-
Då har jag haft en elektriker här med bla tångamperermeter och mätt. Elpatronen var på 6kW och tog 6kW. Dock visade det sig att alla 380v-förbrukare, elpatron, spis/ugn, kompressor i garage vid avläsning manuellt (tid kontra förbrukning) på elmätaren visade dubbel förbrukning mot vad de ska ta. Precis som EMC-programmet visade. Någon som hört om nåt liknande förut?
- Gäller att vara väl förberedd innan man tar hit Vattenfall för kontroll...
-
Så mätaren går dubbelt så fort??
-
Spänningen stiger ...
Förklara mer.
-
Och strömmen.. Thumbsup