Författare Ämne: Dimensionering av cirkulationspump  (läst 2061 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dimensionering av cirkulationspump
« skrivet: 09 augusti 2016, 22:36:36 »
Jeg skal installere en Nibe 1255 12kw som skal kobles imot en 200L arbeidstank.
Varmesystemet bestÃ¥r av 300m2 gulvvarme og varmeveksler til glycolkrets som varmer 100m2. 28mm cu rør pÃ¥  6m tur-retur arbeidstank til fordeler
Min leverandør foreslår en Magna3 25-100. Høres det riktig ut, og trenger jeg en så avansert pumpe?

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2016, 07:21:37 »
Dersom denne pumpen bare skal sirkulere vann mellom varmepumpen og arbeidstanken vil trolig en UPS 25-60 være nok. Har du et enkelt skjema som viser varmeanlegget ditt?
« Senast ändrad: 11 augusti 2016, 07:41:12 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2016, 08:22:32 »
Hej!
Nån extra cirkpump mellan 1255 och arbetstank är inte nödvändig, den som sitter inbyggd i 1255 räcker fint för detta.
Jag gissar att det är cirkpumpen till golvvärmen + värmeväxlaren som avses?
För att dimensionera denna krävs information om hur golvvärmen är utformad (antal slingor, längd och dimension).
Detta bör redan vara beräknat av den som installerade golvvärmen så du bör ha fått dokumentation om tryckfall och nödvändigt flöde på din golvvärme?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2016, 16:31:17 »
Ja, det er pumpel fra tank til gulvvarme og varmeveksler.

Har ingen dokumentasjon på gulvet mtp trykkfall, men vet hvor mange sløyfer og meter per sløyfe (20mm rør). Halvparten av gulvvarmen skal installeres om et års tid, og varmeveksler blir installert på et senere tidspunkt.
Så her så trenger jeg en pumpe som både kan fungere slik det er nå, og som er stor nok når jeg bygger ut anlegget.

Det som er installert nå er 2 viftekonvektorer som skal bort når resten av gulvvarmen kommer på plass og dette:

Nr  Rom                Lengde   
1               
2               
3   Gang         81   
4   Stue              96   
5   Trimrom      67   
6   Under trapp   14   
7   Bod         46   
8   Sov sør      46   
9   Sov nord      53   
10   Vindfang      63   
11   Vaskerom      93   
12   Bad         69   

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2016, 11:10:17 »
Hei Norvarm,
Carl N har rett. PÃ¥ den vedlagte skissen ser du hvordan jeg ville løst oppgaven. Kapp røret der den røde streken er, og legg nye rør som anvist. Da trenger du ingen ekstra sirkulasjonspumper  ^-^.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Norvarm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2016, 21:14:35 »
Ja han har rett i at det ikke trengs extra cp mellom vp og tank og det er jo det jeg også skriver. Derimot (som også Carl N skriver) så er det snakk om cp til gulvvarmen fra arbeidstanken som ifølge nibe og mange her på forumet mener er den foretrukne måte å koble på. Eksempelet du har på bildet er en volumtank, og trenger da ikke ekstra cp.
På bildet som er vedlagt så ser du koblingen.

« Senast ändrad: 14 augusti 2016, 21:30:17 av Norvarm »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2016, 11:35:09 »
Bara så jag uppfattar detta klart? ???
Är magna3-pumpen avsedd att klara flödet i hela golvvärmesystemet eller sitter fler cirkpumpar vid fördelare?
Själv skulle jag ha en cirkpump för att driva hela golvvärmen plus cirkulationen mellan arbetstank-golvvärme.
I ditt fall handlar det om 300 m golvvärme med 20 mm rör?
Jag är ingen expert på detta med troligen behövs en rätt kraftfull cirkpump, men detta bör installatören av golvvärmen ha koll på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Dimensionering av cirkulationspump
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2016, 10:10:08 »
Hei,

Jeg har 2 manifolder som totalt har 13 gulvvarmekurser. Det tekniske VP rommetr er i første etasje. Det er en UPS 25-60 pumpe som sirkulerer vannet fra magasin og ut til alle gulv-slyngene. Jeg mener det er overkill å bruke en Magna3 25-100. Min UPS 25-60 sirkulerer ca 25-30 liter/min. Noe mer trengs ikke.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!