Jag har fått justera ned hastigheten på KB-CP för att få samma delta som jag hade när jag loggade för ett par år sedan. Jag misstänker alltså att pumpen tappat i effektivitet (köldmediabrist?) och behöver längre tid för att sänka temperaturen på brinet. Bifogar bild på hur pumpen ser ut innuti.
Till vänster finns en ficka på ett smalt rör där även HP sitter. Vad mäter jag där?
På röret i mitten som kommer ut ur kompressorn finns även där en ficka. Är det hetgas?
Går det att mäta sig till tex brist på köldmedia? Hur i så fall?
-
Hade lite för brått när jag postade. Suggas, hetgas, vätskeledning och temp efter kondensor har jag koll på vart man mäter. Hur ska förhållandet mellan dessa vara för optimal drift och vad är acceptabelt?
-
Beror på allt annat - en metod är att mäta resp. punkter och stoppa in kända värdena i coolpack (varav effektförbrukningen i kW till kompressorn är väldigt bra att känna till) och sedan saxa in värdena tills det verkar mer rimligt.
troligen kommer coolpack att visa för sval hetgas gentemot verkligheten då den har isentropisk verkningsgrad av 0.7 på kompressorn som default vilket är lite för bra för mindre kompressorer. isentropisk verkningsgrad från 0.50, 0.55 eller i somliga fall 0.60 är mer rimligt när kompressorerna är under 2 kW och då kommer du också få din höga hetgas ;-)
-
Här kommer lite tillgängliga värden:
VBut: 43,94 (utanför pump)
VBr: 37,75 (utanför pump)
BrineIn: 0,44
BrineUt: -2,81
Hetgas: 73,37
Före expansionsventil: 34,5
Efter expansionventil: 0,25
Utetemp: -16,50
Så ser det ut just nu. Funderingar kring dessa värden?
-
1 timmes graf och lite värden. Diagnos?
7E63DC000800 Brine in 0.31
7FDD3B000800 Brine ut -2.94
94A0C4000800 GV Fram 30.75
516CDC000800 GV retur 25.06
021E2A020800 Hetgas 72.31
5009DC000800 Inne 17.94
AD112A020800 Suggas 7.06
EBF425010800 Ute -11.44
9F9825010800 VB GV Fram 40.00
1DCF25010800 VB GV Retur 27.00
8DD125010800 VB VP fram 42.81
430757000800 VB VP retur 36.63
FBB23B000800 VV 46.44
DEFE29020800 Vätskeledning 33.31
-
En viktig informationsbit saknas - vilken köldmedie används i maskinen.
Det är stor skillnad på hetgastemperaturen om det är R404A R407C eller R410A även om det är lika förhållande i övrigt.
tex. R410A arbetar lätt ganska varmt trots att den är 'utspädd' med starka växthuseffektgasen R125 med 50 procent och R125 har i övrigt dåliga termodynamiska egenskaper vilket drar ned dom goda termodynamiska egenskaperna som R32 har (som är andra halvan i R410A) förutom att den blir väldigt varm när den komprimeras..
-
Nibe 1225-8 har R407C.
Försöker mata in värden i coolpack, men behöver hjälp med vad som är vad...
Har googlat och läst så nu vet jag inte vet vad som är upp eller ned längre help . Har jag fatta något? (se.nedan)
T e: temp efter exp.ventil? (förångningstemperatur)
T c: VBut +2 °C?
:dt: sh: Suggas-förångningstemperatur
:dt: sc: VBut-Vätskeledning (före exp. ventil)
När jag kollar loggen verkar hetgasen som mest komma upp i 82 graden och det är i slutet avv VV prod. Det borde iaf tyda på att jag inte har för lite kylmedia.