« skrivet: 07 januari 2009, 18:50:58 »
Hej,
Har en nyinstallerad  EcoEl - EcoAir 107.

HAr mest haft problem med att anläggningen känns som att den inte orkar värma huset.

Utan rumsgivare så klarar den ej att hålla ens 18 grader inne. Kopplade jag in rumsgivaren så håller den temp bättre men jobbar hårt för att upprätthålla temp.

När det var -8 grader och under i helgen så la pumpen av helt och den spetsa bara max Kw hela helgen med ca 200 kwh på dygn.

Har haft kontakt med CTC och installatör där installatören tror på ett intrimmingsproblem med radiatorkretsen. (enrörs).

När jag nu tittade så såg jag att den spetsa lite med ca 1,5 kw och jag får ej ihop varför den behövde det
här är värderna

rumstemp: 20,5/20,5
Panna 54/53
Framled 45/46
Ned panna 46/51

vp in/ut 43/47

Pump till och spets med 1,5 kw

HUs parameter just nu 50 utan just.
har provat en mängd olika parametrar.

Pump inställd på att stänga på -15.

Kan ngn vänlig själ hjälpa mig med lite råd? Kommer ej aldrig upp till pumpens utlovade 55 grader...

mvh Daniel

CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 19:13:13 »
Hej

Elpatronen spetsar därför att börvärdet för övre pannan = framledningens börvärde + 7º. Elpatronen går alltså in och ser till att övre pannan ligger 7 grader över framledningens börvärde.

Att det blir bättre värme när du kopplar in rumsgivaren tyder på att du har för låg värmekurva, givaren själv ger ju ingen värme, den höjer bara framledningen.

Pumpen ger bara 55º till -7º ute, sedan börja den sänka kapaciteten så att vid -15º ger den bara cirka 47º.

När det blir kallt ute ökar husets värmebehov, och när huset kräver lika mycket energi, som pumpen kan leverera, kan den inte höja temperaturen i pannan, utan huset tar mer värme än vad pumpen kan ge.

Du kan läsa lite här om din anläggning.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 19:47:20 »
Hej

Att elpatronen går in och värmer övre pannan 4-5 grader över börvärdet gör min också, dvs 11-12 grader över börvärdet på framledningen. Varför vet jag inte, ska inte vara så enligt manualen.

Att du inte kommer upp i 55 grader beror på att pumpen inte klarar det pga husets energibehov eller att du slår i 48 graders spärren på VP-IN parametern, då det inträffar borde pannan vara uppe i 52 grader? Med din (och min) nya panna finns denna begränsning.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 08:48:01 »
Men stanna vid -7 ska den väl inte göra? altså inte hela helgen? (kan förstå att den stannar om vp in är 48grader eller mer, men den borde gå igång igen ganska snart)

Jag har liknande problem med att pumpen ej orkar tuffa upp till 55 grader när det är kallare ute och den går då 24/7, men den orkar hålla +22 inne

MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

Utloggad mrzona

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 12:08:57 »
Tackar för era svar!

Så då kan det vara som installatören säger? en injusterings på radiotorkretsen?

Inatt hade jag -7 och tappade 1,5 grad innetemp från 20,5 till 19,0.
Kan  ju säga att man är ju inte sÃ¥ nöjd. Utan inomhusgivare med enbart utomhusgivare tappade  jag ännu mer vid kyla. Provade en mängd olika husparametrar även 60. DÃ¥ fungerade det alltid ok i början men vid kalla nätter sÃ¥ tappar jag oftast 1,5-2 grader.

Installatören och jag har provat mäta framledningstemp vid element. Har två slingor och ena slingan ligger väl en ca 2-4 grader under framledtemp från pannan. Men på andra slingan ligger jag ca 10-12 grader under framled. Den slingan går ut till fyra element i garaget också och 4 st element inne. Det är dessa 2 slingor installatören vill justera så att de närmar sig varandra temp mässigt.

Har försökt med strypningar m.m men utan rslutat. Jag förstår inte alls varför. Har även provat att stänga av elementen i garaget.
Men tyvär samma diff på de två slingorna. :(


CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08

Utloggad jojje1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 15:40:31 »
Det är inte så att du har en strömbegränsre inkopplad i systemet, och för små säkringar?? Då kommer inte elpatronerna upp i full kapacitet om du har något mer som drar mycket el i huset.
En elpatron på 7,5 kw drar ca. 20 A.
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009, 15:57:53 »
7,5kw x 1.5= 11.5A Thumbsup  Annars var det rätt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad zx12r

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009, 17:38:27 »
7,5kw x 1.5= 11.5A Thumbsup  Annars var det rätt

elpatron x 1,5 vad då?

Mvh Thomas

Utloggad mrzona

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009, 18:57:58 »
Förvisso har jag bara 16A och satt gränsen till max 6 kw och med strömbegränsare... men varför lägger pumpen av först och sedan spetsar den fullt på övre pannan hela helgen... hade inte sagt något om pumpen gick ihop med ELpatron när den inte klarar att hålla temp..

Men isolering och radiatorer är inte vad jag trodde .. märkte av det sÃ¥ mycket förut med den gamla ELpannan... den körde pÃ¥ fullt med en framledning frÃ¥n 60 grader och uppÃ¥t... märkte det mest pÃ¥ elräkningen  ;)
CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2009, 19:12:08 »
Det är inte lätt att svara när man inte vet aktuella drift värden, både är- och börvärden.

Men om pumpen är felfri och går, ska den stoppa, först när den når börvärdet för undre pannan. Den kan också stoppa om returen ut till pumpen blir för hög, den tål normalt cirka 50º, men vid -7º ute finns en brytpunkt där denna temperatur sänks linjärt ner till 43º vid -15º ute. Samtidigt sänks pumpens kapacitet från 55º vid -7º ute till 43º vid -15º ute. Sedan stoppar den ju också för min utetemp.

Du har en bild i manualen som visar dom här begränsningarna. Det kan vara något av det här som stoppar pumpen, om det är kallt ute eller om du skickar för varmt vatten ut till pumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2009, 19:58:31 »
Ang elpatronen.. Vad är det ni säger?
7,5kW elpatron låter skumt i mina öron, brukar väl vara 6kW eller 9kW?
Jojje1 verkar ha räknat med 7,5kW på 380V men patronen sitter väl inte bara på 2 faser?
Hur luckyman räknar vet jag inte för om det är en jämn trefaslast så drar den 10,9A på alla faser. Var fick du 1,5 ifrån Luckyman?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2009, 09:21:39 »
Det kallas lathund
Istället för miniräknare, kvadratroten ur 3 och pi å grejer som man aldrig har tillhands när det gäller så tar man kwx1,52 om det ska vara noggrant men säg för enkelhetens skull 1,5.
GÃ¥ngar detta med kw   tex en 6kw elpatron   6x1.5=9A           9kw  elpatron  9x1,5=13,5A
7,5x1,5=11,5A  alltsÃ¥ inga 20A som ngn hade fÃ¥tt ut pÃ¥ sin kulram
Och idag har vi 400 volt i landet inte 380   och om denna kulram skulle fungera bättre än min superdyra räknare sÃ¥ varför säkrar man bara 16A till en 9kw elpatron om den nu enl. kulramen skulle dra 25A minst Sc:,h
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2009, 09:29:06 »
Kan du nte ta ett kort på ditt pannrum & inkopplingen.....ta ett kort på ett av dina element & koppel på denna också....skulle underlätta markant.....

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2009, 09:48:48 »
Det kallas lathund
Istället för miniräknare, kvadratroten ur 3 och pi å grejer som man aldrig har tillhands när det gäller så tar man kwx1,52 om det ska vara noggrant men säg för enkelhetens skull 1,5.
GÃ¥ngar detta med kw   tex en 6kw elpatron   6x1.5=9A           9kw  elpatron  9x1,5=13,5A
7,5x1,5=11,5A  alltsÃ¥ inga 20A som ngn hade fÃ¥tt ut pÃ¥ sin kulram
Och idag har vi 400 volt i landet inte 380   och om denna kulram skulle fungera bättre än min superdyra räknare sÃ¥ varför säkrar man bara 16A till en 9kw elpatron om den nu enl. kulramen skulle dra 25A minst Sc:,h


Gäller inte 1,52 vid 380 volt, det är väl 1,44 om man ska vara noggrann vid 400 volt?

Det du multiplicerar med lathunden är väl : 1000 dividerat med (roten ur 3 gånger 400)

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: EcoEl - EcoAir
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2009, 09:54:33 »
Ang elpatronen.. Vad är det ni säger?
7,5kW elpatron låter skumt i mina öron, brukar väl vara 6kW eller 9kW?
Jojje1 verkar ha räknat med 7,5kW på 380V men patronen sitter väl inte bara på 2 faser?
Hur luckyman räknar vet jag inte för om det är en jämn trefaslast så drar den 10,9A på alla faser. Var fick du 1,5 ifrån Luckyman?
mvh

EcoEl kan koppla in elpatronen  i övre pannan i steg om 1,5 kW dvs 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9
Undre pannan kan bara ställas in på 0 eller 6 och används bara när pumpen stannat.

Strömförbukning enligt manual
6 kW = 8,6A
9 kW = 12,9A
12 kW = 17,3A
15 kW = 21,6A

1,5 kW = 2,15A
7,5 kW = 10,75A
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!